  1. 49 минут назад, sedanna90 сказал:

    Можно ли как-то удалить Индивидуальную комплектацию сразу со всех объектов на черчеже? Или только по одному?

    Только по одному. Сразу же со всех объектов можно удалить Типовую.


  2. В 13.08.2020 в 07:13, Ingvarr_ сказал:

    Программа ОПС 7

    Какая версия ОС и какая версия MS Office?

    Если выше, чем 2010, только обновление nanoCAD ОПС текущей версии, 11.

    добавлено через 0 минут
    В 21.08.2020 в 20:16, lnxdx сказал:

    Не решаемы проблемы с последующим разбиением единой модели на системы

    Опишите, пожалуйста, проблемы.


  3. С помощью маркеров можно убрать из спецификации. Но в КЖ останутся.

    Нужно открыть окно Настройки и в категории Маркеры добавить Маркер, например, Кабель, и задать для него значение, например, Не выводить.

    Далее, нужно открыть окно свойств прибора на чертеже и для шлейфа установить этот активный маркер.

    Далее, в спецификации нужно в свойствах спецификации снять галочку с маркера Не выводить.

    Кабель не будет выводится в спецификацию.

    • Like 1

  4. В 07.08.2020 в 09:23, Mary Sue сказал:

    а до сих пор приходится изъёживаться и плясать с бубнами, чтобы не меньше двух адресно-аналоговых в помещения автоматически поставить)

    Т.е. для вас установить в БД для извещателя одно свойство в значение Нет - это танец с бубном?... Хм...


  5. В 22.07.2020 в 10:12, Виталий 1008 сказал:

    Логики подключения так и не понял.

    Логика подключения такова:

    1. Подключение через ЭТМ. В ЭТМ отображается все оборудование для подключения в проекте, вне зависимости от его этажной (чертежной) принадлежности. Но при подключении оборудования в ЭТМ не всегда понятно, например, какой извещатель будет первым в шлейфе, а какой второй, т.к. не видно геометрии расположения извещателей в помещении.

    2. Подключение через Мастер. Мастер подключения оборудования работает как раз с чертежом, планировкой, и подключая оборудования всегда можно задать правильную последовательность в шлейфе. Но Мастер работает только с одним чертежом. Поэтому, при подключении, например, извещателей на втором этаже к прибору на первом, вызывая мастер на втором этаже, вы не увидите нужный прибор. Но Мастер видит последний прибор, который в нем вызывался. Поэтому, уважаемый kolymba вам и написал, как сделать так, чтоб прибор был виден на втором и любом из других этажей в проекте.

    • Like 1

  6. В 22.07.2020 в 10:29, Антон1987 сказал:

    все равно расчет нужен, что для речевых, что для звуковых

    Так он и есть, что для речевых, что для звуковых. Таблица одна, значения, не участвующие в расчете для звуковых - NAN (не числовое значение).

    В 22.07.2020 в 10:29, Антон1987 сказал:

    главный вопрос как программа рассчитывает 

    SPL(L) = SPL(max) – 20 log10 (L)

    SPL(max)=SPL+10 log 10 (P)

    • Like 1

  7. 19 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал:

    При подключении извещателей через адресный ИЗ в кольцевую АЛС, нумерация извещателей отличается от общей АЛС. Т.е, если у меня в кольцевая АЛС под номером 1, то и извещатели нумеруются как ВТН1.1.1, если я делаю ответвление через адресный ИЗ, то нумерация у извещателей не только не продолжается от общей АЛС, но и еще подключается почему то к АЛС под номером 2 и имеют номер ВТН 1.2.1. Подскажите пожалуйста особенности подключения ответвлений в кольцевую АЛС через адресный ИЗ.  

    В 20 версии это будет поправлено.

    • Like 1

  8. Что на панели инструментов, что на ленте, вторая кнопка слева, Настройки. В открывшемся диалоге нужно найти Настройка УГО. Группа свойств Точечные пожарные извещатели. Последнее свойство в группе.

    • Like 2

  9. В 17.04.2020 в 12:13, Podlivenb сказал:

    1)Как можно убрать в кабельном журнале у каждого кабеля приписку ".1"?

    Пока никак. Номер кабеля в КЖ виртуальный и формируется на этапе формирования КЖ.

    В 17.04.2020 в 12:13, Podlivenb сказал:

    2) Как убрать в типе кабеля *откуда*:*куда*?

    В типе кабеля откуда-куда? поясните.

     


  10. В 14.07.2020 в 14:56, mail@phes.ru сказал:

    Или вручную прийдется выноски писать и адреса присваивать?

    На данный момент, да. Думаем сейчас над тем, как правильно маркировать комбинированные извещатели, как адресные так и неадресные, подключаемые по нескольким шлейфам.


  11. image.thumb.png.89e81c5b1c3d4533570f22ac9ca632ba.png 

    Скриншот сделан после авторасстановки с значением "Да" свойства "Наличие систем..." Нужно в Настройках УГО установить свойство "Уменьшать расстояние между извещателем и стеной" в значение "Нет".


  12. В 10.06.2020 в 16:57, lpavlov@next.spb.ru сказал:

    Лучше конечно без кривых и сплайнов, просто трасса по произвольной траектории.

    Попробуйте сделать такой функционал.

    Этому функционалу уже почти 10 лет. Если бы что-то смогли сделать, то сделали бы. Криволинейные трассы как есть, т.е. через сплайн или полилинию.

     

     


  13. В 01.06.2020 в 13:41, lpavlov@next.spb.ru сказал:

    1. Прога не устанавливает соединительные элементы при переходе жесткой ПВХ трубы с  потолка на стену (вертикальное соединение)

    Да, не реализовано. Посмотрим, что можно сделать в текущей версии.

     

     

     

     

    добавлено через 8 минут
    В 01.06.2020 в 13:41, lpavlov@next.spb.ru сказал:

    2. Не можем проложить криволинейные трассы, а именно: здание полукруглой формы, соответственно много трасс нужно прокладывать по дуге. Пытаемся сделать так: сначала рисуем дугу по трем точкам, потом по этой дуге прокладываем в ручную трубу. Много точек сопряжения, медленно и дикий объем ненужной работы.  Команда "Curve" работать отказывается. Возможно есть более простой и быстрый вариант?

    В чем проблема? На скриншоте криволинейные трассы с помощью дуги и сплайна, с возможностью редактирования с помощью собственных "ручек". Нужно сначала дугу, сплайн, преобразовать в криволинейную трассу затем назначить кабельный канал.

    746240037_.png.3361833393edf9f302e0180e0cad1fdc.png

    добавлено через 9 минут
    В 01.06.2020 в 13:41, lpavlov@next.spb.ru сказал:

    3. Как в БД создать протяжную коробку без клеммников? Как ни пытались, все равно привязывается 1 парный контакт.

    Если коробку не подключать, то и контакты в ней на чертеже отображаться не будут, следовательно, не будет и "красных крестиков".

    • Like 1

  14. Проект открылся без проблем.

    Далее запустил команду CW_REPAIR_NET. Она доступна из меню Инструменты ОПС -> Проверить/Исправить проект.

    Получил следующие ошибки:

    image.thumb.png.30e1b894698984cf0f9af2b5c03633dd.png

    т.е. в процессе работы с проектом или базой УГО, были потеряны УГО что в окне, и программа перестала понимать эти объекты. Поэтому и "валится" на прокладке трасс.

    Был ли подключен новый файл с УГО?

    Проводилась ли чистка, Purge, в чертеже или в базе УГО?


  15. Попробую объяснить логику программы.

    В БД проекта есть запись оборудования (ППК, СУ, УКУ - не важно). При установке УГО на чертеж (или в шкаф) происходит привязка записи к УГО с переносом параметров, в частности, шлейфов, и эти параметры отображаются в свойствах объекта на чертеже. При подключении устройств к шлейфам программа начинает оперировать параметрами, как перенесенными, обращаясь напрямую к прибору, так и не перенесенными обращаясь к БД проекта. Бывают ситуации, когда параметры в БД нужно поменять. И если это делать непосредственно в БД и затем менять привязку к БД, то программа считывает измененные параметры.

    Но, есть одно Но. Часть параметров, в частности шлейфов, можно поменять непосредственно в свойствах объекта на чертеже. И если такое произошло, то программа перестает сопоставлять объект с БД, что и произошло в вашем случае, и вы не видите других записей в БД. Т.е. фактически на чертеже при изменении параметров шлейфов создается другой объект оборудования, программе не совсем знакомый.

    Повторю, если изменения проводить только в БД и после этого перепивязывать запись к БД, то все подключения сохраняются.

    добавлено через 7 минут

    Помещения можно перенести в dwg. Делаем 3D-вид, далее команда CW_PLAN_EXPLODE. В открывшемся диалоге выбираем Объекты сети и оформления.

    • Like 2

  16. В 26.03.2020 в 17:42, Podlivenb сказал:

    Этой секции там нет, а добавить её нельзя

    Для этого предназначены Секции переходные горизонтальные. Если нужно использовать Т-отвод в вертикальном положении, то перенесите копию из Т-образных секций, в переходные и назначьте данный тип соединения для конфигурации.

    image.png.3f27916e6e4244d7c966dfb3123a071a.png

×
×
  • Создать...