  1. Да, действительно перепад высот для этого не подходит, это все лишь УГО обозначающее, что в данном месте трасса с одной отметки опускается/поднимается до другой. Но в Вашем случае, без УГО перепада высот не обойтись. Чтобы установить УГО РМ на вертикальном участке нужно: 1. проложить кабельный канал 2. на месте его опуска/подъема поставить УГО перепада высот 3. опционально: назначить УГО перепада высот кабельный канал 4. от УГО перепада высот провести небольшой участок кабельного канала (можно воспользоваться инструментом "Прокладка трасс - SCS_TRACE_ROUTE") на высоте установки РМ 5. в конце этого участка кабельного канала (трассы) установить УГО РМ на нужной высоте.
  2. Не все так просто оказалось, как предполагал. Разбираемся с проблемой. Как только появится информация - сразу же сообщу.
  3. Для обеих ошибок - дать полный доступ к папкам nanosoft C:\Program Files\Nanosoft C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft
  4. Насколько мне известно, интерфейс RS-485 - последовательный. Кольцевой шлейф образует адресно-аналоговый шлейф сигнализации (устанавливается в свойствах шлейфов сигнализации), в который и устанавливаются метки МА-7ТК. Именно в этом случае в программе шлейф и будет проводить трассировку от последнего прибора в шлейфе к самому прибору. Для ответвлений в кольцевом шлейфе нужно использовать распределительную коробку или УЗКЗ.
  5. Добрый день! Дайте полный доступ на папки nanosoft в 1. C:\Program Files\Nanosoft 2. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft
  6. Есть базы DKC, или по нашему ДКС. Они? Базы ДКС поддерживаются уже как полгода.
  7. Больше конкретики в моем блоге Там много про новый СКС. Появится что-то конкретное по ОПС, будет там же.
  8. В ближайшем будущем выпустим новую версию. Сейчас почти готов nanoCAD СКС. Следующий - nanoCAD ОПС.
  9. Сначала нужно добавить шлейфы в прибор, а затем устанавливать его на план. На данный момент у распред. коробок нет такого параметра, как пары. Ставите коробку, заходите в ее свойства через "Свойства ОПС". Поле слева отображает структуру распред. коробки. Добавляете нужно количество ответвлений от нее нажатием кнопки "Добавить новый элемент". На данный момент с многожильными и многопарными кабелями не работаем. любой, главное, чтобы типы шлейфов совпадали с прибором и оповещателем.
  10. Значит как-то не так задана маска маркировки для извещателей. Если бы номер прибора не был бы задан, то маркировка выглядела бы так BTH X.1.1 - где Х - номер прибора, а у Вас этого нет. В любом случае, если из номеров что-то программа не видит, то ставит Х. Зайдите в маски маркировки ИП, еще раз установите нужную и выполните команды ПИ "Автоматическая трассировка" и "Выполнить маркировку".
  11. Пожалуйста! 1. Хорошее замечание, поправим. 2. Все правильно, т.к. "тычком" Вы выбираете только один объект, который лежит сверху. если Вы будете выбирать объект кросс-рамкой справа налево, то выберутся все объекты, которые попали в эту кросс-рамку. Про прокладку шлейфов - программа использует не понравившийся сегмент, а наикратчайший маршрут от одного объекта до другого. И эту ошибку проверим, если подтвердится - исправим.
  12. По поводу трасс: Для программы трасса или кабельный канал является лишь маршрутом, в какой последовательности или от какой точки Вы их будете прокладывать - для программы все едино. Никаких колец или петель программа не сделает. Для нее важно в какой последовательности между собой соединены приборы. Программа будет трассировать кабель от одного к другому. Но петлю программа сделает лишь в одном случае, если шлейф будет адресно-аналоговый. Если трасса проходит от одного прибора к другому, но затем нужно по этой трассе придти к следующему прибору, то программа так и протрассирует кабель, через прибор, но вторично к нему подключаться не будет. Вертикальные трассы создаются либо в Мастере конфигураций каналов, либо с помощью базы УГО. Инструмент называется "Перепад высот" и предназначен для обозначения перепада высот в пределах одной отметки (одного этажа). Работает автоматически, т.е. ему важны высоты прокладки трасс. По поводу подсчета кабеля: В "Настройках" (на ПИ вторая кнопка слева) на вкладке "Свойства проекта" в левом окне установите для свойства "Запас кабеля на укладку" значение 0. Если установить ППК (СУ) и извещатель на расстоянии 1,6м друг от друга и на высоте 0м, провести между ними трассу на высоте 0м, то получим в ЭТМ длину участка трассы 1,6м, но в спецификации и кабельном журнале получим длину 2м, т.к. в этих документах идет округление до целого числа в большую сторону. Если, на этом же примере, для извещателя задать высоту установки 2м, то получим в ЭТМ длину участка трассы 3,6м (кабель протрассируется и по высоте), а в спецификации и кабельном журнале - 4м округление. Если, на этом же примере, установить дополнительно второй извещатель на расстоянии от первого 1,6м на высоте 0м и проложить трассу на между извещателями на высоте 0м, то получим длину в ЭТМ два участка трассы длиной 3,6м кабель протрассируется сначала вверх до извещателя на первом участке трассы, на втором сначала вниз, затем по трассе. На этом же примере, в "Настройках" (на ПИ вторая кнопка слева) на вкладке "Свойства проекта" в левом окне установим для свойства "Запас кабеля на укладку" значение 100, то получим в спецификации и кабельном журнале значения в два раза большие чем ранее, но в ЭТМ значения будут теми же, т.к. ЭТМ предназначена для отображения структуры шлейфа и его подключений.
  13. Менять подсветку приборов можно. Команда ПИ "Настройки" (вторая слева), закладка "Цвета/Слои", настройка цвета "Дружественных объектов". Пожалуйста! Только трассировку нужно делать, кабель нужно протрассировать.
  14. Можно для ППК организовать свое помещение, а можно и не организовывать. Те ошибки, которые высвечиваются красным при проверках, это, скажу так, справочная информация. Конечно приятно, когда везде в пути горит зеленый свет , но если эта ошибка никак не влияет на правильность выполнения проекта в целом, то ее можно и пропустить, как, например, с помещением для ППК.
  15. 1. Когда работает команда "Задать порядок следования", то извещатели в шлейфе подсвечиваются зеленым. 2. Да, действительно, выбирается все что угодно, но работает команад "Задать порядок следования" только с выбранным шлейфом и извещателями, включенными в этот шлейф. Что бы изменения вступили в силу нужно выполнить команды "Автоматическая трассировка" и "Выполнить маркировку"
  16. Возможно, это "Устройство ИП" было пропущено при подключении. Проверить следующим образом: 1. Выбираем команду на панели инструментов "Мастер соединений объектов" 2. В мастере кнопкой "Выбрать" (вверху справа) выбираем сетевое устройство или ППК, к которому должен быть подключен ИП. 3. В мастере выбираем каждый шлейф для этого СУ или ППК и жмем кнопку "Подключить". Все подключенные приборы к шлейфам должны подсвечиваться зеленым цветом (цвет можно менять в "Настройках" вкладка "Цвета/Слои") Если нужный ИП не подсвечивается - значит он не подключен. Если не помогло, то файл шлите на мой адрес badaev(at)nanocad(dot)ru - будем разбираться. И совет: если устройство установлено вручную, то следите за его высотой установки (меняется в "Свойствах ОПС"), если следить не будете, то кабеля Вам насчитает очень много, т.к. трассировка будет проводиться с высоты прокладки кабельного канала до высоты установки извещателя. Например, кабельный канал на 3-х метрах, а извещатель по умолчанию устанавливается на 0 м, и извещатель стоит в середине шлейфа, то будет добавляться к количеству кабеля 6 м.
  17. Вопрос не совсем корректный 1. расставлять оборудование вручную можно где угодно и независимо от того, определены помещения или нет 2. есть команда "автоматическое распределение оборудования по помещениям". она нужна для того, чтобы оборудование, установленное вручную, узнало в каком помещении оно установлено. точнее программа это должна узнать, для оборудования это все едино, в помещении оно или нет. 3. автоматическая расстановка ИП. работает только по помещениям. Причем, помещения, определённые как непрямоугольные, нужно разбить на прямоугольные области. команда разбиения находится в контекстном меню при выбранном помещении. 4. Установка всего оборудования производится всегда с привязкой к базе данных и не зависит от помещения. Что из 4-х Вы имели в виду?
  18. Масштаб - это тот, в котором будет чертеж выводиться на печать. Он нужен для правильного масштабирования блоков при вставке на чертеж. Кол-во мм в единице чертежа - если чертеж выполнен в мм, то нужно поставить 1. если чертеж выполнен в метрах - ставить 1000. Это значение нужно для правильного подсчета длин (кабелей, коробов и т.п.)
  19. Добрый день, Vlad Grin! Про рамки, не понял, рамка должна быть на чертеже плана этажа здания? Если так, то выгружаете нужную поэтажную спецификацию в dwg. В открывшемся файле со спецификацией ctrl+с нужных позиций, переходим на план этажа здания, ctrl+v на плане, и указываем место вставки. Чтоб автоматом - никак. Про кабель, нет нельзя. Можно заменить кабель только для всего шлейфа.
  20. Добрый день, Алексей! Это типичная ошибка, когда проект начинался без создания проекта в nanoCAD СКС.
  21. После этой ошибки программа работает или нет, т.е. позволяет использовать команду экспорта?
  22. Вообще, расстановка пожарных извещателей как в больших помещениях, так и в помещениях с системами пожаротушения и дымоудаления, как задача очень трудная, особенно в автоматическом режиме. И не всегда решаемая. Почитайте на сайте СистемСенсор, там много чего интересного по расстановке извещателей . А раздел 14 СП5 мы пока не можем "приручить" полностью. И если говорить про автоматическую расстановку, то мы только можем облегчить ваш труд, как проектировщика, а рекомендовать как руководство к действию, и тем более ссылаться на программу, что это она так расставила не следует ни в коем случае. Нам сразу же сказали, чтоб мы отказались от реализации 13 (сейчас 14) -ого раздела. Но мы сделали, немного из него но сделали. И к версии 1.2 сделаем еще больше, с учетом "пороговости" извещателей и количества шлейфов в помещении, т.е. п. 14.3. По п. 14.2 - кто-то говорит, что даже ДИП-34 ставит без учета этого пункта при системах оповещения уровня 1, 2, 3. А кто-то вообще их не использует. И не смотря на то, что п.13.1 НПБ рекомендовал уменьшать расстояния только между извещателями, мы сделали по просьбе проектировщиков, чтоб уменьшались расстояния между извещателем и стеной. Никак не могу найти статью где рекомендовалось при выполнении п.13.1 НПБ ставить извещатели не равномерно по площади а парно, чтоб зоны обнаружения парных извещателей полностью перекрывались.
  23. Добрый день, Алексей! Прошу уточнить, при экспорте чего?
×
×