Jump to content

Бадаев Максим

Продукт-менеджеры
  • Posts

    1,671
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    47

Everything posted by Бадаев Максим

  1. Коллеги! Начинаем бета-тестирование nanoCAD BIM ОПС версии 21. Перед переходом на страницу nanoCAD BIM ОПС внимательно прочтите информацию ниже: 1. Внимание!!! В связи с изменениям параметров в базе данных для приборов и устройств, а также свойств объектов на чертежах, изменением алгоритмов установки и алгоритмов проверок, настоятельно рекомендуется проводить тестирование на проектах созданных в nanoCAD BIM ОПС 21.0-бета, если необходимо проводить тестирование в проектах созданных в предыдущих версиях продукта, то настоятельно рекомендуется сделать копии текущих проектов. 2. Внимание!!! nanoCAD BIM ОПС 21.0 не поддерживает работу на nanoCAD Plus 20.1. Установить nanoCAD BIM ОПС 21.0 можно на Платформу nanoCAD 21. 3. Т.к. бета-тестирование не подразумевает, что продукт будет обладать полным функционалом коммерческой версии, то приняты следующие допущения: 3.1 Недоступна работа с автономными извещателями. 3.2. Недоступна работа с радиоканальными приборами и устройствами. Основная цель данного бета-тестирования. 1. Деление и объединение помещений на ЗКПС. 2. Расстановка извещателей по алгоритмам А, В, С с различным делением и объединением помещений в ЗКПС. 3. Переход адресных шлейфов (в программе информационных линий) из одной ЗКПС в другую с помощью УЗКЗ. Ссылка на страницу бета-версии nanoCAD BIM ОПС https://beta.nanodev.ru/ops21/
  2. Проверьте, задан ли тип устройств для подключения в Типах подключений
  3. Сейчас нельзя. АР и АМ различно устроены. Если в АР контактная цепь, требующая доп.питания для устройств, то в АМ питающий шлейф. Поэтому и разделение, чтобы учесть питание устройств подключенных к АМ. Нужно дополнительно, на уровне свойств вводить признак суммирования. Сейчас точно делать не будем. Т.к. изменений в программе с учетом СП 484 очень много.
  4. Проблема, скорее всего, в использовании в 11 версии выходов электропитания для подключения оповещателей. Для использования в 20 нужно было переделать на шлейфы. Кстати, в версии 21 так и останутся шлейфы, только оформлены будут как выходы и учитываться в кабельном журнале электропитания. Присылайте проект, мой e-mail знаете.
  5. т.е. никак не влияет на начало работы, правильно? Это как? 30 дней теста уже отменили?
  6. Не, вернем старую практику, 1-ым пунктом в разделе Что нового будет "перед переходом на новую версию, рекомендуем сделать копии текущих проектов, срочные работы завершить на предыдущей версии продукта." добавлено через 2 минуты это не фантастика, первый раз слышу, чтобы наклон шрифта мешал начать работу, загружать подоснову, устанавливать оборудование...
  7. Шлейфы по вертикали никогда не отображались. Угадайте в какой версии какой скриншот. Это не только вам надо. Именно по этому и пишем новое ядро, т.к. в том что есть сейчас этого сделать невозможно. Ответ не такой был. Ответ про наклон текста в штампе СС был "что это некорректно, но приемлемо", т.е. ошибка признана, поставлена в трекер, но приоритет у нее будет невысокий. Прошу уточнить, это действительно сложная задача перенести шаблон, настроенный и с нужными шрифтами, из 11 версии в 20?
  8. Да, сначала Платформа 21 выйдет. Куда вы торопитесь? Рубеж уже объяснил, что СП5 можно пользоваться еще 1,5 года. https://td.rubezh.ru/about/news/poryadok-perekhoda-ot-sp5-k-sp484-razyasneniya-fau-glavgosekspertiza-rossii.html добавлено через 2 минуты Сначала выпустим бета-версию. Т.к. проектов выполненных и сданных по СП484 еще нет. Нужно посмотреть, насколько правильно работает программа с новым оборудованием производителей по новому СП.
  9. Эта подсказка существует давно, с версии 4, т.е. появилась раньше, чем описанные вами косяки. Дальнейшие работы в направлении вывода не подсказки об обновлении а о косяках не проводились.
  10. Первым ПО на новом ядре будет Вентиляция, это внутреннее название. Когда? Следите за новостями на нашем сайте. Конечно! Но в данном случае нужно дождаться Вентиляции, т.к. программа и принципы ее работы будут совсем другими. И да Этого добра будет.
  11. Термокабель нужно прокладывать по трассам, как обычный кабель. В приложении тест-проект.ОПС - ИП 102-2х2 НПФ Спецсистемы.zip
  12. точной даты сказать не смогу. Сначала выйдет платформа 21. Затем потребуется какое-то время "посадить" на нее функционал ОПС. Пока по планам конец марта.
  13. Да, верно, т.к. программа не формирует схем соединений и подключений, то таблица хоть как-то должна облегчить труд проектировщика.
  14. В настройках маркировки у вас в проекте последний параметр Номер на этаже. Этот параметр не редактируемый и присваивается по порядку установки устройства на чертеж. Как вариант: В настройках маркировки установите параметр Адрес/Порядковый номер. В свойствах клапанов установите Задать адрес вручную в значение да. Устанавливайте нужный номер клапана.
  15. Берем одну и ту же схему в двух вариантах, один с коробками, другой без, функционально они одинаковы, т.к. в любом случает оповещатели подключаются к прибору, а не к коробкам.
  16. Нет, это не нормально. Поэтому и пишем новое ядро, т.к. в существующем это сделать сложно. Количество участников в стыке значительно больше. Этот момент тоже нужно учитывать.
  17. Потому что они не влияют на структурную схему, т.е. не несут функциональной нагрузки.
  18. Потому что масштабировали инструментами платформы, нужно или само УГО увеличивать в базе УГО, или изменять масштаб документа в Менеджере проекта, в свойствах чертежа.
×
×