  1. Добрый день, варианта два. 1. Выключить слой. 2. Взорвать чертеж. С помощью команды Взорвать план.
  2. Доброй день Глеб! Поменяйте у водонагревателя систему с Т3 на В1. И все заработает. С Т4 нужно смотреть проект.
  3. Как я и писал ранее, можно воспользоваться водонагревателем. Подключить к нему В1 и Т3, а Т4, Т1 и Т2 подключить виртуально. На Т4 поставить вход что бы она попала в спецификацию и посчиталась. Т1 и Т2 вам не нужны. Примерно будет вот так Не хватает еще Т4. В место вводов будет котел, в вашем случае Теплообменник.
  4. 3D графику вы можете подгрузить от производителя оборудования (форматы DWG, IFC, STP и 3ds) или создать самостоятельно при наличии 3D модуля. Приложил видео как добавить полотенцесушитель. И пару 3D моделей. 856600876_2023-05-1117-55-21.mp4 1.ifc 3.ifc
  5. Добрый день. Для расчета Т3 необходимо воспользоваться водонагревателем, это будет ПТО. По Т4 нужно смотреть как вы планируете ее проложить и куда подключить. В любом случае в программе, нельзя соединять Т3 и Т4 это разные системы. Пришлите схему водоразборного узла.
  6. Параметрическая решетка АМН/АМР Решетка тип АМН, АМР.dwg
  7. Сейчас графику вы можете создать в БД и подключить полотенцесушитель на стояке.
  8. Добрый день, все верно, программа считает по самому нагруженному прибору. Иногда самый удаленный прибор может может оказаться и не самым нагруженным. Также у вас может быть разрыв в трубах. Это легко проверить, отключите ПТО и посмотрите какой прибор будет самый нагруженный. Если расчет пойдет дальше тогда, смотрите результаты расчета и сравнивайте.
  9. 19 БД. Отводы AxB TDCIII (137 элементов) Отводы AxB TDCIII.zip
  10. Спроектировать можно. По расчету не могу сказать, не было таких проектов. Но знаю, некоторые делали такие системы. Для примера попробовал сделать, похожею завесу.
  11. Добрый день. Смотря какая система. Что за системы? Ссылку на данную завесу или калорифер пришлите.
  12. 17 БД. Воздуховоды прямоугольные TDCIII (77 элементов) 1236512383_TDCIII.zip добавлено через 0 минут добавлено через 2 минуты 18 БД Заглушки AxB TDCIII (47 элементов) Заглушки AxB TDCIII.zip
  13. В планах в 24 версии реализовать, так как 23 уже в тестовой.
  14. К сожалению пока не как. Коллектор будет изменен, и в нем появится возможность наполнять его арматурой. Задача в работе.
  15. Добрый день! Вы будете оформлять все секции на одном плане? Если да, то выход создавать каждую секцию своим зданием, так проще. Если каждая секция будет оформляться отдельно, то можно сделать одним зданием. А этажам в наименование задавать не только номер этажа но номер секции. Главное маркер у 2 и следующих секций должен находиться в координатах маркера первой секции. см. рис. Поля - Наименования секции, Количество секций данные строки носят информативный характер. для пользователя и для экспертизы. (при выгрузки в IFC и передаче в экспертизу.). В программе нет типового этажа.
  16. Это не баг, ранее с уклонами прокладывать не было возможности. И поэтому значение бралось от первой точки. В 23 версии это точно не будет поправлено. Она уже в тестовой и скоро выходит.
  17. Пришлите проект с данным элементом, я посмотрю что не так.
  18. UBL

    Фитинги

    Добрый день, в отопление нет возможности установить фитинги. Базу из ВК можно открыть в Отопление, если данные элементы есть. БД Вентиляции нельзя открыть в ВК и Отоплении.
×
×