Jump to content

UBL

Продукт-менеджеры
  • Posts

    795
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    21

Everything posted by UBL

  1. Добрый день. Пришли пожалуйста ваши параметры компьютера и проект на котором произошла ошибка, мне на почту.
  2. Создать то Вы сможете в УГО, а вот в БД нет таблиц.
  3. Используйте только команду "Взорвать план" в закладке Отоплении программа Вам создаст отдельный чертеж.
  4. Фитингов, муфт и фильтров у нас пока нет. ((( Работаем в данном направлении.
  5. 1/2' ДУ 15мм 3/4' ДУ 20мм 1' ДУ 25мм 1 1/4' ДУ 32мм 1 1/2' ДУ 40мм 2' ДУ 50мм 2 1/2' ДУ 65мм 3' ДУ 80мм 4' ДУ 100мм
  6. Ну во первых на 25 ставится 1 дюймовый кран, а 3/4 на 20. И не очень понятно причем тут металлопластик.
  7. Вы можете создать ее сами. Выбирает производителя, у него находите: Ду, t, Количество проходящей воды кг/ч, Скорость м/с, Потери давления на трение на 1м. Часто это таблица. Копирует ее. Создаете новую таблицу в БД проекта раздел Таблицы -Гидравлика-Таблицы потерь давления и скоростей. Также не забываем про таблицу Таблица коэффициентов местных сопротивлений. Хотя у нас есть металлопластиковые но расчеты по ним забиты в 6.1 но только до Ду 20. Будут вопросы пишите.
  8. Согласен в базе нет, их создать не сложно. Данные для расчетов есть, они находятся в БД проект папка таблицы. Если там будет мало добавите несложно. Вы берете производителя у него на сайте найдите все данные для расчета. И добавите в таблицу, можете создать даже новую. Будут трудности пишите постараюсь объяснить.
  9. Здравствуйте уважаемые пользователи! Сейчас мы стоим на пороге выпуска новых версий nanoCAD ВК 6.1 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых версий. Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD ВК:https://drive.google.com/file/d/0ByjBLZgIdlC7c3Q0LWp6UkVPTVE/view?usp=sharing (версия 2806.2821.2561) Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме. Заранее спасибо! Новые возможности.pdf
  10. Скачайте 6.1 Вам там проще будет. http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6713 Не забывайте сделать копию проекта, т.к. после открытия в 6.1 в 6.0 он открываться не будет.
  11. Здравствуйте уважаемые пользователи! Сейчас мы стоим на пороге выпуска новой версий nanoCAD Отопление 6.1 и собрали бета-версии программ. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новой версий. Ссылка для скачивания дистрибутива бета-версии nanoCAD Отопление: x32 https://drive.google...iew?usp=sharing(версия 2806.2821.2561) x64 https://drive.google...ew?usp=sharing?(версия 2806.2821.2561) Обо всех найденных ошибках пишите в этой теме. Заранее спасибо! Новые возможности.pdf
  12. Ну по ГОСТ в плане и в аксонометрии отрисовка фитингов не обязательна, только канализация в аксонометрии. В чем сложность пишите, постараюсь объяснить, а лучше звоните по скайпу покажу.
  13. Проблем с подключением не каких не было. Когда Вы стараетесь подключить появляется синий кружочек, значит вы попали на коннектор прибора. Еще пару вопросов, почему вы в плане с фитингами воду отрисовываете? Также почему по стенам прокладываете? Почему не пользуетесь функционалом "помещения" ведь там будет удобно прокладывать трубы. Я вам два варианта сделал. Первый вариант просто подключил, второй проложил вдоль стен. Будут вопросы пишите. Можете в скайпе. ВК2.rar ВК1.rar
  14. Поищите в поисковике REXAU OZC СНИП неплохая программка, но выбор за Вами.
  15. Автоматически считается только в 6.1, в 6.0 выставляется в ручную. Программа данный расчет не делает.
  16. Добрый день. Громе гидравлики, Вам нужно знать тепло потери вашего помещения(здания). А вот когда Вы будете знать потери тогда можно будет и подобрать котел.
  17. Очень странно, что Вы на последнем этапе строительства задумались о системе отопления. Поле выбора проекта необходимо было задуматься как Вы собираетесь отапливать дом. Так как, потом будет дороже переделывать. А Fogel все правильно расписал.
  18. Добрый день. В 6.0 представлен гидравлический расчет системы водяного отопления по СНиП 41-01-2003. В ближайшее время будет бето тест 6.1. где добавлен тепловой расчет отопительных приборов.
  19. Добрый день. Предлагаю пообщаться по данной теме, если есть скайп, то будет проще.
  20. Добрый день. 2431 это техническое обновление. При техническом обновлении редактор БД не обновляется.
  21. Добрый день. В проекте поправил. Чтобы система рассчитала двухтрубную систему нам необходимо довести трубопроводы, до нашего котла и потом одиночными трубопроводами развести в разные стороны трубы, и уже на них ставим Ввод и Выход. А лишней участок двух трубки удалим. Также у Вас один радиатор был не подключен.
  22. Добрый вечер. Это возможно и если Вам это нужно срочно Вы можете это сделать сами. Для этого Вам надо скачать редактор баз данных, для данной программы лицензия не нужна.
×
×