Перейти к содержанию

Deemash

Пользователи
  • Публикаций

    86
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

2 Обычный

Информация о Deemash

  • Звание
    Участник
  1. Здравствуйте! Я пытался воспроизвести эту ситуацию, но светильники отрабатывают нормально... Давайте разбираться подробнее или пришлите мне ваш проект с "упрямым" светильником. С этим я разобрался, была нажата кнопка 3D, поэтому размер не менялся, может стоить подсвечивать кнопку 3D если она нажата?
  2. Hi. В версии 5,1 возникла следующая проблема: При выносе маркировки контрольного кабеля например к посту управления двигателем Н1/1, вместо маркировки Н1/1-К1, программа выдает Н1/1-К1 (-1,-2), хотя у меня там проложен только один кабель, причем при изменении количества контрольных кабелей все равно пишет Н1/1-К1 (-1,-2). Ситуация была повторена на нескольких компьютерах и результат был одинаков. Прошу пояснить как добиться правильной маркировки или внести исправления и обновить версию. Прикрепляю тестовый проект, попробуйте сделать выноску Обозначения поста, а потом выноску Маркировки каб
  3. Hi! в версии 5,1 при изменении CADсвойств светильника В поле "Подстраивать размер" при установке значения в НЕТ, УГО на чертеже не обновляется, а остается с реальными размерами светильника из БД. Как сделать так чтобы УГО части светильников на чертеже не подстраивалось под реальный размер? Спасибо.
  4. Hi! Я повторюсь со своим пожеланием, но уж очень хочется чтоб вы поскорее его внесли , если это возможно... 1. В эл. свойствах щита при большом количестве отходящих фидеров крайне неудобно добавлять новый или копировать созданный фидер, т.к. он добавляется в конец списка, поэтому приходится жать на кнопку перемещения фидера что занимает довольно много времени ..... Поэтому я предлагаю сделать возможным перемещение фидеров посредством перемещения их мышью в нужное место (как в ТЗ перетаскивание приемников), а также при копировании фидера сделать меню с выбором добавить в конец или добавить с
  5. Greetings! при работе в версии nanocad Электро 4,4 возникли следующие пожелания: 1. Добавить возможность вручную маркировать силовые кабели (как это сделано для контрольных), поскольку не всегда удаетсся добиться корректной авт. маркировки; 2. Добавить возможность перемещать в Эл. свойствах щитов фидеры, удерживая клавишу мыши. А также возможность перемещения нескольких фидеров сразу, т.к. неудобно при появлении новых фидеров каждый раз их перемещать из конца списка в нужное место; 3. Реализовать возможность замены (обновления) УГО на плане, вместо ранее установленного, т.к. приходися удал
  6. Greetings! У меня такое замечание: В электротехнической модели есть проверка по предельной коммутационной способности - Ics, но обозначение Iсs - это номинальная откл. способность, может есть смысл заменить символ Ics на Icu (номинальная предельная откл. способность "с" - capacity - способность, "u" - ultimate - предельная).
  7. Hi! Есть пожелание следующего характера: когда большое число кабелей проходит через стену мы часто делаем задание фирмам проектируеющим кабельные проходки через стены (в частности Roxtec). Для того чтобы выдать им задание, необходимо предоставить перечень кабелей и их наружные диаметры. Такая информация есть в мастере раскладки кабеля и в свойствах трассы, но вывести ее в Excel или Word возможности нет. Нельзя ли предусмотреть такую возможность? (Вывод в Excel и Word перечня кабелей в трассе. Позиция кабеля - Наружный диаметр).
  8. Hi! в версии 4.4 попытался создать для лестничного лотка ДКС конфигурацию с крышкой и перегородкой, но в раскрывающемся списке "Серия лотка" и "Серия крышки" выбрать ничего нельзя, и ввести туда новую серию вручную нельзя, подскажите в чем проблема....
  9. В этом то и проблема, что я пробовал указанную вами группировку по маркировке, но результата не последовало, группировка как была по номеру фидера так и остается.... Вот мой файл с выносками, меня интересует выноска Трассы - Кабели позиции. Может с ним что не так?
  10. Добрый день! Подскажите пожалуйста где и как в Спец. выноске трассы включить группировку по маркировке кабеля или по позиции ТО, а то по умолчанию выноска группируется по номеру отходящего фидера. (см. прилагаемый файл)
  11. Еще заметил одну ошибочку! Выноски не помещаются в слой Выноски.
  12. Отдал программистам для опытов... Как прояснится что-нибудь, напишу. Пришлите и этот файл. Мне не удалось воспроизвести ошибку. Переустановил программу ошибка с поворотом исчезла.....
  13. Вот еще одна ошибка после которой программа закрывается (версия 4,3 последняя скачена с сайта). Я поставил на план УГО шкафа одностороннего обслуживания, захотел повернуть его на 90, нажал ПКМ и вместо контекстного меню увидел сообщение о Неустранимой ошибке.... , В общем после версии 3.2, которая га мой взгляд самая успешная в плане надежности, версия 4,3 не особо радует
  14. Hi! Что случилось с редактором блоков в версии 4.3? После того как я пытаюсь отредактировать блок созданный из примитивов в Autocad программа запускает редактор блоков, но курсор куда пропадает ??? После этого единственный вариант - это закрывать программу через диспетчер задач. В версии 3,2 такая возможность редактирования блоков была и функционировала вполне нормально.
×
×
  • Создать...