У меня листы настроены на реальные принтеры. При печати в pdf я выбираю "Встроенный PDF-принтер" и удаляю не настроенные листы. Получается как ваш вариант 2.3, но не работает как надо с первого раза. Единственное отличие - у вас во всех вариантах вместо реального принтера для листов уже задан pdf-принтер.
-
Столкнулся с небольшой недоработкой. У нас в штампе есть поле с датой, дата автоматически обновляется при печати. Но если делать публикацию, то дата обновляется не на всех листах. Приходится два раза печатать (в pdf), чтобы поле было обновлено на всех листах в файле pdf. Файл и описание проблемы внутри файла. Не_обновляется_поле_с_датой.dwg
-
Ах, вон оно как работает. Спасибо, буду знать. Вы редактируете набор в диспетчере параметров листов, а я в [менеджер листов] -> [параметры листа] создаю набор с тем же именем с замещением старого набора. Выскакивает окно с вопросом перезаписать ли набор. Набор перезаписывается, но не обновляется на других листах.
-
Давно заметил, что на разных компьютерах для одного и того же документа почему-то разные значения в поле "Размер и ориентация бумаги" (в параметрах листа). На одном компьютере "ISO A4", на другом "ISO A4 Extra", и с A3 так же. Такое происходит даже на одном компьютере, если в [Сервис]->[Настройка]->[Форматы бумаги] удалить какой-нибудь формат. Очень неудобно. Что-то нужно с этим делать. Еще в "Менеджере листов" если для всех листов задать одно и то же имя в "Набор параметров листов", а потом изменить параметры для этого набора, то для других листов эти параметры не применятся. Нужно заходить в параметры каждого листа и заново выбирать это же имя набора параметров листа. А если листов десятки? Наверно нужно добавить кнопку "обновить на всех листах".
-
Вопросы и пожелания к программе.
Phoenix replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Еще в "Менеджере листов" если для всех листов задать одно и то же имя в "Набор параметров листов", а потом изменить параметры для этого набора, то для других листов эти параметры не применятся. Нужно заходить в параметры каждого листа и заново выбирать это же имя набора параметров листа. А если листов десятки? Наверно нужно добавить кнопку "обновить на всех листах". -
Вопросы и пожелания к программе.
Phoenix replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Давно заметил, что на разных компьютерах для одного и того же документа почему-то разные значения в поле "Размер и ориентация бумаги" (в параметрах листа). На одном компьютере "ISO A4", на другом "ISO A4 Extra", и с A3 так же. Такое происходит даже на одном компьютере, если в [Сервис]->[Настройка]->[Форматы бумаги] удалить какой-нибудь формат. Очень неудобно. Что-то нужно с этим делать. -
Это внедренный растр. Он кстати не копируется через буфер обмена в другой документ. logo.dwg
-
В архиве два файла, один из файлов в папке.
-
Во вложении в архиве два файла. Если открыть файл Чертеж.dwg и вызвать меню [Вставка]->[Внешние ссылки] (не путать с меню [Внешняя ссылка]), то окно внешних ссылок не появляется и никакие кнопки в нанокаде больше не нажимаются. NC110Px64_4857 Если сделать проверку файла ГП.dwg с устранением ошибок, то проблема пропадает. Внешние ссылки.7z
-
Строители прислали генплан, а там газоны штриховка+фон. Штриховка нормальная, не мешает, а вот фон штриховки очень мешает. В свойствах штриховки нет атрибута цвета фона, отключить не могу. Сделал прозрачность 90, вроде нормально, но при печати в pdf прозрачность не работает. Сделайте пожалуйста в свойствах штриховки доступным выбор цветов фона. Заливка_с_фоном.dwg
-
Прикрепил проблемный файл. Описание проблемы внутри. NC вылетает при попытке отредактировать блок. Вот еще проблемы, которые были и в прошлых версиях, я уже писал про них: [Сервис]->[Настройка]->[+ раскрыть дерево “Форматы бумаги”]->[Закрыть окно настройки кнопкой ОК]. Повторно [Сервис]->[Настройка]->[Нажимаем на любой формат бумаги]-> [Нажимаем кнопку “Изменить” и видим, что в строке “Имя” нет имени формата]. Для устранения проблемы можно автоматически сворачивать дерево при открытии формы. Если в проводнике windows два раза нажать на файл-шаблон (.dwt), то откроется не этот шаблон, а шаблон по умолчанию. Испорченный файл.dwg
-
Сделайте пожалуйста в диалоге открытия файлов переключатель “текущая рабочая папка/папка шаблонов”. Папка шаблонов задается в [Настройки]->[Стандартные папки]->[Файлы шаблонов] Еще добавьте кнопку меню “Создать по шаблону”, чтобы можно было выбрать шаблон. Кнопка “Создать” должна открывать шаблон по умолчанию. Знаю, что кнопка “Создать” настраиваемая, но две кнопки удобнее.
-
В файле только один элемент - дуга. Если открыть чистый документ в нанокаде и вставить эту дугу, то вместе с дугой копируется 100500 (не знаю сколько) типов линий и файл занимает на диске 7 Мб. Если удалить дугу и сделать очистку, размер файла не уменьшается. Дугу прислали с планировкой здания. Пытался облегчить документ, наткнулся на дугу. Неизвестно в чем сделано. Дуга+100500 типов линий.7z
-
База данных nanoCAD-ЭТМ iPRO. EATON
Phoenix replied to Электрик's topic in Обмен базами данных оборудования
Есть российские автоматические выключатели ВА25-29 с отключающей способностью 10 кА, но похоже, что про них мало кто знает: www.elav.ru Я лет 5 назад взвешивал на электронных весах ВА25-29 и Legrand (два автомата с одинаковым номиналом), первый получился на несколько грамм тяжелее. ИЭК тогда не было под рукой, потом попался, - он раза в полтора легче. -
Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"
Phoenix replied to Электрик's topic in Обмен опытом
Правда в РД немного не так сказано, я цитату брал с сайта производителя. Вот как в РД: 2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8. г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3. -
Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"
Phoenix replied to Электрик's topic in Обмен опытом
Я когда разбирался, нашел требования по сопротивлению для трех типов заземления: молниезащита, заземление источника питания, повторное заземление. Так вот, требование по расстоянию между заземлителями есть только в одном типе, в заземлении молниезащиты. В других тапах заземления такого требования нет. Требования нет, но расстояние между заземлителями влияет на коэффициенты в формулах, поэтому и стараются делать кратно длине (т.к. в таблицах с коэффициентами кратно длине). Вот для заземления молниезащиты: Заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).