  1. Я корректировал мощность и ток для того чтобы в некоторых случаях не заморачиваться с таблицами коэффицментов, а сейчас придется корректировать мощность вводя несколько групп электроприемников и для каждой группы свой коэффициент, а это долго.
  2. Ставлю щиту ЩР корректированную расчетную мощность 32 кВт, расчетный корректированный ток 50 А. Щит ЩР подключен к ГРЩ и потери в питающем кабели считаются по реальной расчетной мощности, а не по корректируемой.
  3. А в однолинейке все равно для каждого технологического оборудования рисуется своя графа и свое название
  4. так это можно и выноску настроить, правда я настроил они перестали обновляться при изменении групп в трассе
  5. а я хочу чтобы в однолинейке рисовалась розетка, а оборудование писалось, то которое подключенное к этой розетке - миксер А лучше внести новый параметр для однолинейных схем "подключаемое оборудование", "тип розетки"
  6. Подключаю розетку к щиту а миксер к розетке, потом в однолинейке рисует розетку и пишет, что подключенное оборудование - розетка, а про миксер ни слова
  7. Главное чтобы все потом работало, для этого и делается проект. А если кому то непонятны расчеты, то пусть учиться считать.
  8. Здесь дело уже не в нормах проектирования, а в том как это все будет работать, все эти рекомендации даны для того чтобы прикрыться когда не знаешь как сделать.
  9. Да да в базе указано а место пустое А можно ли в программе сделать так чтобы после создании однолинейки модель не закрывалась? Так взял понаделал однолинеек, а потом модель закрыл, а то каждый раз открывать и ждать.
  10. А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.
  11. Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м. Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.
  12. "Делали всегда" - не значит, что верно. Выбирать автомат по среднему току еще более неверно. Сделать эту функцию так чтобы расчетный ток на данный щит выбирался по наибольшей фазе для возможности выбора вводного автомата на щит, но потом чтобы это на давало увеличение общей мощности на ВРУ после суммирования мощностей допустим 10 щитов с перекосом 30% каждый. И желательно чтоб эта функция включалась не по умолчанию а вручную, чтобы потом крокодилы из яиц не вылуплялись, а то мало ли кто будет читать черно-белое руководство и не увидит красных букв.
  13. На мой взгляд если мощность не приведена к трехфазной, а ток написан наибольшей фазы, то это нормально, я так всегда делаю, да и вообще мощность это для последующей нагрузки на ВРУ, а ток мне нужен чтобы выбрать вводной автомат в данный щит. - ЭТО НОРМАЛЬНО! Поэтому функция нужна
  14. Короче если у вас слетело технологическое задание, а такое бывает при ошибках, то необходимо просто заменить файлы технологического задания из бэкапа и все! Чтобы перекинуть ТЗ из одного проекта в другой, нужно скопировать файл MainTechEquipList.xml и набор файликов ТeBoard_1, TeBoard_2, TeBoard_2... . У меня периодически бывают ошибки, открываю ТЗ, а там половина оборудования красным подсвечено (((.
  15. 1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование. 2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: <UZO_Model_NKU> и <UZO_Model>. Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО. 3. <Uzo_In> - У УЗО тоже есть номинальный ток. 4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать <Cable_Model_2> и <Cable_Length_2>. почему нельзя написать <...1>?
  16. Это рекомендация в СП-31 о том как допускается недораспределять по равномерности. А я говорю о том как расчитать расчетный ток щита, чтоб автомат вводной не отшибал. Так я об этом и говорю, что эта функция нужна, потому что никогда не бывает нагрузка равномерная.
  17. хттп://narod.ru/disk/12482934001/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B01.mdb.html Кстати здесь же трансформатор 1250 кВа
  18. Спасибо за ответ по почте, на самом деле петля фаза-ноль влияет только на однофазный ток кз, трехфазный плыл же из-за сопротивлений кабелей "-1". Пришлось базу кабелей перелопатить. Кстати понял такую штуку, что для трансформатора и кабеля должны быть значения либо: Ро, Хо либо петля фаза ноль, в зависимости от расчета. За неимением сопротивлений кабелей Ро, Хо, пришлось считать методом петли фаза ноль. Вот база где кабели АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS приведены в порядок за исключением Ро и Хо. Народ посмотрите...
  19. В СП-31 написано что допустимый перекос не должен быть больше 15%, ни о какой равномерности речи не идет. Я и все кого я знаю всегда считают расчетный ток по наибольшему току из фаз, да и вообще это более логично. Нельзя ли как нибудь в настройках программы сделать чтоб можно было выбирать как считать расчетный ток?
  20. 1. Просто создаешь свой стиль, например со шрифтом Ариал, и везде используешь его. 2. Я использую Ариал, его легко можно из графического файла и из ворда с экселем копировать туда сюда. Иногда использую Романс, тогда в ворде вместо него таймс нью роман. 3. Редактировать стиль текста и размера можно с помощью их редакторов, там просто меняешь стиль текста на собственный, например Ариал, только предварительно надо создать свой ситль текста.
  21. точнее при расчете 3-х фазного кз он учитывает параллельность активных сопротивлений, но реактивное оставляет как для одной жилы. По моему должен и реактивное тоже делить на 2. Другое дело если это расчет петли фаза ноль где сопротивления фазной и нулевой жилы взаимные и учитываются один раз. При трехфазном же кз сопротивление и активное и индуктивное должны на мой взгляд должны учитываться несколько раз.
  22. Абсолютно поддерживаю товарища по поводу шрифтов! А теперь по делу. Может я повторяюсь, но нанокад не учитывает в расчете количество параллельных кабелей. У меня их два а он считает один.
×
×