  1. на УГО светильника ПКМ/сервис - можно и расформировать шлейф и просмотреть его
  2. Пробовали так: в технологическое задание забиваете верстак с нужной мощностью и ГХ, ставите розетку на план и в свойства розетки выбираете способ задания нагрузки - подключение ТО (т.е. вашего верстака). Либо в свойствах розетки можно способ задания взять установленная мощность - 2 кВт, а ГХ взять как для верстака. КМК. 4 кВт на групповую линию с розетками перебор
  3. На мой взгляд актуально записывать комплектом когда и светильник и пиктограмма, например, одного производителя. Такая же ситуация с розетками и рамками. Тогда и сметчику удобно и монтажнику и снабженцу.
  4. Это "нормальное" поведение программы. Программа в любом случае показывает необходимое количество жил. Будем вносить изменения. Изменения с возможностью выбора? Иногда требуется показать именно необходимое количество жил
  5. Нормальная документация с разбором всех функций программы идет с программой. А вот работают с этими функциями люди по разному, в зависимости от своего стиля проектирования. Если способ работы с программой был один то и человек-проектировщик был бы не нужен. Программа бы сама все делала
  6. в свойствах нужного щита в БД попробуйте поставить в технических данных/укомплектованность аппаратурой - некомплектный
  7. Обязательно к щитку хотите? В общем случае это добавляется через менеджер проекта/спецификация/пкм/добавить доп. оборудование
  8. можно попробовать вот эту программу: Light-in-Night Road. Сделано под российские нормы и освоение не занимает много времени. Правда светильники вроде только вшитые
  9. В специальной выноске есть и засечка числа жил и кол-во жил. Так же см. nano CAD электро. Быстрый старт. стр. 80
  10. Почитайте темы в подфоруме Обмен опытом и еще вот здесь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6297
  11. А по данному вопросу что можете сказать?? Данные схемы в проекте не использовал и соответственно с разработчиками на эту тему не общался, поэтому сказать ничего не могу.
  12. теперь проблема понятна ). Но думаю запросят у вас проект на посмотреть
  13. Это расчет по шкафу в целом (иначе как посчитать суммарную нагрузку..). Нагрузку отдельно по каждому вводу можно поглядеть в ЭТМ
  14. Если необходимо чтобы в 3D было как в жизни то ручками рядом прорисовать 7 трасс и для каждой задать 1 трубу
  15. Установил на план УГО ящик с трансформатором. Отключил автоматическую маркировку. Ввел маркировку ЯТП1. На плане сделал выноску маркировка. После смены маркировки в свойствах и обновления изменения выноски не происходит. И еще вопросы: 1. мощность этих ящиков не учитывается ни в установленной ни в расчетной мощности? 2. ПРи подключении 3 ящиков на 1 группу расчетный ток в группе в ЭТМ указывается как для одного ящика. Это так задумано? 3. Некорректно (в значительно меньшую сторону) отображается длина кабеля в этой группе (подключено 3 ЯТП не шлейфом) при создании принципиальной схемы (пробовал разные шаблоны)
  16. Попробуйте убрать обрезание и посмотреть отвиснет или нет.
  17. офтоп - в автокаде 2014 внешняя ссылка режется, есть спец команда. В нанокадэлектро этого не нашел. Так что можно сделать подрезку в акаде и продолжить потом работу в нанокадэлектро
  18. В общем случае ставить дополнительное УГО не нужно. В свойствах щита уже есть канал. Выбирает функцию проложить канал в сущ. трассах - задаете КНС и указываете на нужный щит. Проверяете через ПКМ в свойствах щита
  19. Да почему не получится то!? Розетку нужно в непечатаемый слой поместить просто.
  20. Так потому что не к чему придраться. Согласно п. 2.4.3 информация приведена, а приложение 1 в котором показан вариант выноски является рекомендуемым
×
×