  1. для этого мы и находим ошибки, чтобы разработчики их исправляли... ну не бывает программного обеспечения без багов, косяков и прочего... к сожалению.
  2. с идеале реальное, но такого практически не бывает поэтому допускается указывать по максимальной отключающей способности устройства защиты на стороне ВН. Какое оно в вашем случае я не знаю, но обычно 25кА (т.е. больше этого тока на будет), я бы поставил 10-15кА (учитывая, что до трансформатора тоже есть кабель, а его длина может быть и 100м, а может и 1000)...
  3. в следующей версии обещали исправить... ждать, как я понимаю, не долго осталось, не огорчайтесь
  4. совсем не нормально... вы посмотрите на сопротивление системы!!! на то КЗ на стороне ВН не может быть 0,04кА, нельзя подгонять таким образом значения, чтобы Вам "нравилось"
  5. я не правильно понял Ваш вопрос... я подумал, что речь идет о параметрах, а не об их значении добавлено через 0 минут а какие значения на вводных?
  6. по-моему не много... 1,2,3ф мин/макс, к тому же в однолинейках можно вывести любое значение...
  7. Подтверждаю, что данный параметр не выводится. Я где-то писал уже об этом, может в новой версии поправили...
  8. а может поступить проще? может использовать контрольные соединения?
  9. Добрый день! Возник вопрос, кто как считает спаренные кабели при прокладке в земле? Какие в этом случае действуют поправочные коэффициенты согласно ГОСТ Р 50571.5.52.2011, таблица В.52.18. Допустим такая ситуация: имеем ВРУ, которое питается 2-мя взаиморезервируемыми кабелями 2хАПвБШп 4х300, соответственно они идут в одной траншее, т.е. по факту имеем в траншее 4 кабеля (понижающий 0,7). Но как бы 2хАПвБШп 4х300 - это по сути один кабель, тогда в траншее 2 кабеля и можно применить и 0,9 (расстояние между ними 250мм)
  10. а Вы попробуйте сделать перепад высот... сразу станет понятно о чем я говорю...
  11. Еще хотел написать про высоту прокладки лотков. Прошлую ошибку (когда не учитывалась высота консоли) поправили, но, теперь уровень прокладки лотков привязывается не к самому уровню лотка, а к нижней точки консоли. Соответственно выноски с высотой прокладки "сбиваются", получается не высота прокладки, а высота установки консоли(профиля). Как мне кажется нужно чтобы был уровень прокладки был привязан именно к лотку. добавлено через 2 минуты проверил все, что только можно - не выводит....
  12. что это меняет? я же правильно понимаю, что имеется 2 файла dwg, в 1-м - 1-й этаж, во втором - 2-й? Распределительный щит находится на 1-м этаже, в 1-м файле, а электроприемник - на 2-м этаже, во 2-м файле? добавлено через 9 минут именно шлейфом не получится...
  13. почему не можем? нажимаем Еsc и на втором плане заново выбираем щит к которому нужно подключить оборудование и подключаем...
  14. Добрый день. Дано хотел написать, но все руки не доходили... В ЭТМ, в результатах расчетов есть, на мой взгляд, очень интересная возможность ручной корректировки полученных результатов: но результаты данной корректировки в однолинейку не выводятся. Отсюда вопрос, это ошибка или так и задумано, если задумка, то как ее использовать?
×
×