  1. Можно пойти другим путем. Добавить в базу, в радел розетки лючок, сделать УГО лючка, устанавливать его на план, а в типовую комплектацию добавлять необходимое количество розеток и комплектующих.
  2. ИМХО, "пожаротушение" не должно попадать в расчет электрических нагрузок... Я делаю руками, создаю ГХ "Общеобменная вентиляция (отключаемая при пожаре)", а при расчете пожара устанавливаю Кс=0 или отключаю физически, создаю ГХ "пожаротушение" из "потребитель (сила)" Кс=1 и устанавливаю его всем электроприемникам, которые включаются при пожаре, делаю расчет, вывожу параметры в однолинейку, далее восстанавливаю.
  3. Добрый день. Я использую "Пожаротушение", с параметром "Учитывать на вводе здания" - Нет
  4. не понимаю, что у Вас не получается? скиньте проект, я посмотрю
  5. кабель прокладывается от ЯУО, ок ящиков не нужно...
  6. А это точно пожелания для НанокадЭлектро? "взорвите план и все станет редактируемым"
  7. Ни автокад, ни нанокад не используют многоядерность, насколько я знаю. Процессор выбирается по производительности на ядро, во всяком случае именно такие рекомендации дают при выборе процессора для автокада.
  8. не нужно, Вам дали квалифицированный ответ, лучше и не скажешь
  9. это она и есть, однолинейная выглядит обычно, ничего особенного:
  10. если у Вас 10 светильников можно и показать... у меня освещение дороги 100+ светильников... Нет, я показываю только группу, как для щитов освещения...
  11. в ЭТМ перед формированием однолинейки установите щиту параметр "Рабочего освещения..."
  12. да добавлено через 2 минуты попробуйте перепроложить кабели с удалением и обновить КЖ, удалите канал из существующих трасс, может в светильнике труба осталась
  13. Пустых таблиц нет, но вы хотя бы сказали по какой форме вам нужен кабельный журнал... Пустую таблицу КЖ сделать долго, конечно... минут 15...
  14. в моем варианте нет коробок, есть ящики, сеть строится как распределительная со всеми вытекающими последствиями.
  15. чем вам не нравится мой вариант? по-моему все доступно и пошагово расписано... зачем создавать себе сложности?
  16. я же предлагал вам использовать ящики... коробки, расстановленные в автоматическом режиме здесь не помогут... итак: 1. создаёте в базе ящик (ТВ-1 допустим), добавляете в него 3 фидера; 2. 1-й фидер делаете 1-фазным и добавляете в него предохранитель (он будет служить для подключение светильника, остальные - для подключения следующих ящиков); 3. сразу добавляете в индивидуальную комплектацию такой-же предохранитель; 4. устанавливаете на план светильник и ящик с соответствующими отметками, сразу выполняете подключение светильника к отходящему фидеру (это лучше сделать сразу);
  17. Добрый день, можно. Вариантов несколько, светильники раскидать по фазам можно только после подключения к отходящему 3-х фазному фидеру. Можно использовать ящики (для заказа ТВ-1 допустим), а также для разделения магистральных кабелей (от ящика к ящику) и кабелей для подключения светильников.
  18. Хорошо, появится - посмотрим... а вот тут совсем непонятно... Если мы говорим о расчетной мощности в нормальном режиме и в режиме пожар... Просто нужно дать 2 расчетной мощности - в нормальном режиме (когда все электроприемники, относящиеся к режиму пожар выключены) и в режиме пожар (когда выключено все, что должно быть отключено, а включено все, что должно включаться). Все предельно ясно. А так опять будет ясности.
  19. Добрый вечер. Раз уж пошла такая пьянка, внесу свои 5 копеек. Есть предложение доработать расчетный модуль для облегчения получения результатов расчетов в режиме "ПОЖАР". В данный момент - это сплошное мучение. К тому же, иногда, расчетная мощность объекта значительно ниже, чем мощность вентиляторов дымоудаления. В результате мы имеем ситуацию, описанную выше. Как вариант можно сделать галочку в ТЗ "Отключение в режиме ПОЖАР" или в ГХ чтобы можно было задать данный параметр. В расчетный модуль добавить расчетные значения работы распределительного устройства в режиме "ПОЖАР", соответственно доб
  20. Добрый, в базе... допустим в nanoCAD-ЭТМ iPRO. Алюр или nanoCAD-ЭТМ iPRO. Электрокабель Кольчугинский завод
×
×