  1. 12 часов назад, Pglubokov сказал:

    не нашли как поставить напольные лючки, в которые потом нужно запихнуть N розеток.

    Можно пойти другим путем. Добавить в базу, в радел розетки лючок, сделать УГО лючка, устанавливать его на план, а в типовую комплектацию добавлять необходимое количество розеток и комплектующих.

    Спойлер

    image.png.76768ececbea775b8f1538c7b018e5f6.png

     

    • Thanks 1
  2. 16 минут назад, benua сказал:

    Если выбрать для ППУ групповую характеристику "пожаротушение", характеристики электроприемников в ТРН не идут. Как тогда считать режим пожара?

    ИМХО, "пожаротушение" не должно попадать в расчет электрических нагрузок... Я делаю руками, создаю ГХ "Общеобменная вентиляция (отключаемая при пожаре)", а при расчете пожара устанавливаю Кс=0 или отключаю физически, создаю ГХ "пожаротушение" из "потребитель (сила)" Кс=1 и устанавливаю его всем электроприемникам, которые включаются при пожаре, делаю расчет, вывожу параметры в однолинейку, далее восстанавливаю.

    • Like 1
  3. 54 минуты назад, forgeprojects сказал:

    Подключил ящик №1 ,№2 и т.д., проложил кабель, но кабель прокладывается от ЯУО, выбрать ящик №1 в окне не получается в прокладке кабеля

    кабель прокладывается от ЯУО, ок ящиков не нужно...

  4. 57 минут назад, IvanMoscow сказал:

    Добрый день. Давно знаком с нанокадом и есть пожелания:

    А это точно пожелания для НанокадЭлектро? 

     

    58 минут назад, IvanMoscow сказал:

    При открытии проекта из нанокада в Автокаде все "нанокадовское" становится не редактируемыми

    "взорвите план и все станет редактируемым"

    • Like 1
  5. 46 минут назад, benua сказал:

    Да, так же вопрос, нанокад электро работает аналогично автокаду, используя ресурсы компьютера? (многоядерность итд)

    Ни автокад, ни нанокад не используют многоядерность, насколько я знаю. Процессор выбирается по производительности на ядро, во всяком случае именно такие рекомендации дают при выборе процессора для автокада.

    • Like 2
  6. 14 часов назад, Avtomatic20 сказал:

    Добрый всем. Первый раз сталкиваюсь с прокладкой кабеля 5*185 и выше в кабельном лотке. Учитывает ли наша программа вес кабеля?

    Нет, не учитывает. 

    • Like 1
  7. 30 минут назад, forgeprojects сказал:

    Получается как структурная схема

    это она и есть, однолинейная выглядит обычно, ничего особенного:

    Спойлер

    image.png.8c2fcd2ac6c2e99561a583294db7a06e.png

     

  8. 10 минут назад, forgeprojects сказал:

    однолинейной схеме показаны ящики

    если у Вас 10 светильников можно и показать... у меня освещение дороги 100+ светильников... Нет, я показываю только группу, как для щитов освещения...

    Спойлер

    image.png.3299c9af39752cf003c55268def54bfe.png

     

  9. 8 часов назад, forgeprojects сказал:

    4. подключение К 1 и С1.1. имели ввиду прокладку кабеля и подключить 1 фидер К1 к С1.1 через мастер подключения?

    да

    добавлено через 2 минуты
    7 часов назад, forgeprojects сказал:

    Не могу понять почему в КЖ от К1 до С1.2 - 5 м отображается в трубе

    попробуйте перепроложить кабели с удалением и обновить КЖ, удалите канал из существующих трасс, может в светильнике труба осталась

  10. 3 минуты назад, Dimian сказал:

    Или мне искать и придумывать что то свое, пол дня рисовать а потом еще 3 дня править ее...

    Пустых таблиц нет, но вы хотя бы сказали по какой форме вам нужен кабельный журнал... Пустую таблицу КЖ сделать долго, конечно... минут 15...

  11. 4 минуты назад, forgeprojects сказал:

    В Вашем варианте, коробки будут отображаться на Плане и в КЖ?

    в моем варианте нет коробок, есть ящики, сеть строится как распределительная со всеми вытекающими последствиями.

     

    Спойлер

    image.thumb.png.6248410e45ef7ab5c9ce2073ab857541.png

     

  12. 14 минут назад, forgeprojects сказал:

    Подскажите какой именно разветвитель?

    чем вам не нравится мой вариант? по-моему все доступно и пошагово расписано... зачем создавать себе сложности?

  13. 7 часов назад, forgeprojects сказал:

    Подскажите, как установить коробки к каждому светильнику

    я же предлагал вам использовать ящики... коробки, расстановленные в автоматическом режиме здесь не помогут... итак:

    1. создаёте в базе ящик (ТВ-1 допустим), добавляете в него 3 фидера;

    2. 1-й фидер делаете 1-фазным и добавляете в него предохранитель (он будет служить для подключение светильника, остальные - для подключения следующих ящиков);

    3. сразу добавляете в индивидуальную комплектацию такой-же предохранитель;

    4. устанавливаете на план светильник и ящик с соответствующими отметками, сразу выполняете подключение светильника к отходящему фидеру (это лучше сделать сразу);

    5. копируете необходимое количество светильников вместе с ящиками;

    6. подключаете все светильники и ящики к ЯУО;

    7. далее как обычно: трассы, назначение фаз и т.д. 

    8. потом подключаете ящик к ящику в нужном вам порядке, допустим есть 5 опор, от ЯУО кабель приходит на опору №1, от нее идет на №2, а от №2 идет на №3, №4 и на №5. вот и подключаете №1 к №2, №2 к №3 и №5, а №3 к №4, т.е. последовательно в нужном вам порядке. 

    9. прокладываете кабель, проверяете подключение в ЭТМ на отсутствие коробок (это и будет правильное построение сети), радуетесь достигнутому результату.

     

    P.S. если есть однотипные "ветки", то после подключения ящиков друг к другу можно копировать сразу "ветками", сохраняться подключения.

    • Like 2
  14. 1 час назад, forgeprojects сказал:

    Можно ли с помощью Нанокад электро разработать проект наружного освещения?

    Добрый день, можно. Вариантов несколько, светильники раскидать по фазам можно только после подключения к отходящему 3-х фазному фидеру. Можно использовать ящики (для заказа ТВ-1 допустим), а также для разделения магистральных кабелей (от ящика к ящику) и кабелей для подключения светильников.

    • Like 1
  15. 1 час назад, Электрик сказал:

    Зуб давать не буду, но в 21-й версии должен появиться такой расчетный режим.

    Хорошо, появится  - посмотрим...

    1 час назад, Электрик сказал:

    С точки зрения "потребляемой" мощности - станет еще хуже...

    а вот тут совсем непонятно... Если мы говорим о расчетной мощности в нормальном режиме и в режиме пожар... Просто нужно дать 2 расчетной мощности - в нормальном режиме (когда все электроприемники, относящиеся к режиму пожар выключены) и в режиме пожар (когда выключено все, что должно быть отключено, а включено все, что должно включаться). Все предельно ясно. А так опять будет ясности.

  16. Добрый вечер. Раз уж пошла такая пьянка, внесу свои 5 копеек. Есть предложение доработать расчетный модуль для облегчения получения результатов расчетов в режиме "ПОЖАР". В данный момент - это сплошное мучение. К тому же, иногда, расчетная мощность объекта значительно ниже, чем мощность вентиляторов дымоудаления. В результате мы имеем ситуацию, описанную выше. Как вариант можно сделать галочку в ТЗ "Отключение в режиме ПОЖАР" или в ГХ чтобы можно было задать данный параметр. В расчетный модуль добавить расчетные значения работы распределительного устройства в режиме "ПОЖАР", соответственно добавить параметры в однолинейную схему. Тогда сразу станет понятно по какому режиму выбирается автомат защиты. Допустим в нормальном режиме Ррасч = 15кВт, а в режиме "ПОЖАР" 30кВт, вот и выведет в однолинейку в НОРМАЛЬНОМ режиме Ррасч = 15кВт, а в режиме "ПОЖАР" 30кВт. Все, всем все понятно.

    • Like 3
  17. 12 часов назад, Avtomatic20 сказал:

    Добрый! Где подсмотреть расчетные параметры на кабель СИП 4. 

    Добрый, в базе... допустим в nanoCAD-ЭТМ iPRO. Алюр или nanoCAD-ЭТМ iPRO. Электрокабель Кольчугинский завод

    • Like 1
×
×