  1. Пока существуют разные марки ЭО и ЭМ, заказчик имеет право требовать комплектовать рабочую документацию раздельно, но только в том случае, если указанное требование прописано в договоре и/или в приложениях к договору (задание на разработку ЭРД, график проектирования и т.д.). В противном случае обращайте внимание заказчиков на тонкости "канонов". ПКО-2010.1 «Руководство по внедрению ГОСТ Р 21.1101-2009 в части оформления проектной документации на объекты капитального строительства и непроизводственного назначения» ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект: http://dwg.ru/dnl/10924 В пункте 2 на листе 1 ПКО-2010.1 указано, что «Подраздел, в случае необходимости, делится на книги (марки) по аналогии с марками основных комплектов рабочих чертежей», а на листах 3…8 в примерах присвоения обозначений, оформления обложки и титульного листа, содержания тома, фигурирует марка ЭОМ. ГОСТ 21.608, п. 1.3: Основной комплект рабочих чертежей марки ЭО допускается объединять с основным комплектом рабочих чертежей силового электрического оборудования или с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. ГОСТ 21.613, п. 1.3: Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. И1.16-10, приложение 4, п. 4.4: Если молниезащита здания, сооружения не выполняется, то, как правило, не разрабатывается основной комплект рабочих чертежей марки ЭГ. В этом случае все схемы и текстовые документы по наружному заземляющему устройству включаются в один из основных комплектов электротехнических рабочих чертежей марки ЭП, ЭМ, ЭТХ и т. д. ОСТ 25 1241-86 (утратил действие), п. 1.6: ... Допускается так же включать в основные комплекты марок АПЖ и АУС рабочие чертежи внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) освещения, силового электрооборудования (ЭМ), с присвоением этим чертежам марок АПЖ, АУС. Таким образом, в объединенный основной комплект рабочих чертежей марки ЭОМ допускается включать: - (ЭО) внутреннее электроосвещение (светильники, розетки, электроприемники слаботочных устройств); - (ЭН частично) наружное архитектурное освещение и реклама на здании (не попадает под ГОСТ 21.607); - (ЭМ) силовое электрооборудование (см. определение термина "Силовое электрооборудование" ГОСТ 21.613); - Автономные источники энергоснабжения (не попадает под понятие существующих марок); - (ЭГ частично) схемы по наружному заземляющему устройству, СУП, ДСУП; Мнение по поводу цитаты «… допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации объединять …» изложил на форуме colan. И пусть заказчик по "канонам" докажет обратное. P.S. к размышлению, в развитие темы: Смежные инженерные сети прокладываемые по одной трассе с электрическими сетями, как минимум, разумно учитывать для выбора КНС. Например, кабели контрольные, автоматизации, слаботочных, АПЖ и АУС сетей м.б. проложены в одном лотке с разделителем и/или на разных лотках, но один под одним, на общей несущей конструкции.
  2. В разрез с ГОСТами, но со сложившейся практикой проектирования, планов, в зависимости от загруженности, может быть от одного до, скажем, пяти. А иногда и этого недостаточно, и приходится, к примеру, план розеточной сети выполнять на трех листах. 1. Распределительная сеть. 2. Осветительная сеть: 2.1. Рабочее освещение 2.2. Аварийное освещение 3. Розеточная сеть: 3.1. Бытовые розетки 3.2. Компьютерные розетки 3.3. Уборочные розетки*, электроприемники слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов). 4. Силовая сеть: 4.1. Оборудование ОВиК 4.2. Технологическое оборудование по направлению предприятия. 5. Заземление и уравнивание потенциалов (при необходимости): 5.1. Функциональное заземление для компьютеров 5.2. ДСУП (как правило, фрагмент, например, часть этажа) * СП 31-110, п. 8.7: В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения. CAD-система позволяет. Можно работать на одном плане в пространстве модели через плавающие видовые окна листов. В модели идет наложение сетей, лежащих в разных слоях, друг на друга, а количество листов определяется необходимым для читаемости чертежей разделением сетей. Таким образом, план один - в модели, сети – тоже в модели, но отображается каждая в своем пространстве листа через видовой экран. Может пригодиться.
×
×
  • Create New...