Jump to content

physieker

Пользователи
  • Posts

    57
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

Everything posted by physieker

  1. действительно, с этим проблема "характеристику подключения" можно задать только для щита целиком. а сделать (как во вложении справа) не разбив ЩР на два шкафа не получиться? т.е. если делать два рубильника на одну секцию, то вообще не возможно (т.к. щит нельзя будет разбить на два независимых щита)?
  2. технически: реверсивный рубильник (тип ОТхххЕхС от АББ). практически: можно просто заложить два вводных рубильника на одну секцию шин
  3. скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2 но это так, навскидку
  4. да. спасибо. это работает (если конечно не пытаемся к казветвителю подключить выключатель - это так и непомогло. он в этих комбинациях вообще пишет, что обнаружены проблемы на Группе Х- кабельный журнал будет создан с игнорированием этой группы ) а в общем случае = все равно остаются проблемы с генерацией однолинейки.
  5. дабы не плодит темы Причина в том, что кабельный журнал на групповую сеть не составляется. как я понимаю: к групповой сети программа относит освещение и розеточную сеть? можно дополнительно создать пользовательскую групповую сеть потребителей (например: блоки питания для входных дверей (контроль входа по карточкам) - их в здании много, потребляют Х мВт, логично вешать их на одну группу)? тогда для этой группы не будет создаваться кж, но будет учитываться все в спецификации (ещё бы и без учета этих самих потребителей, а только обеспечение питания). как вариант решения: я например создаю новое УГО - "БП". "оформляю" его как розетку. запрещаю вывод в спецификацию. и получаю группу своих потребителей, без учета в кж. я это еще не делал, просто хочу вначале проконсультироваться. ход мыслей правильный?
  6. понимаю, что "по-хамски", но может кто-нибудь сможет поделиться шаблонами своих однолинеек? а то скриншоты на форуме попадаются такие интересные. заранее спасибо. думаю, что и другим будет интересно, в качестве образов потрогать руками чужие
  7. вообще, что я понял: 1. если потребители идут последовательно друг за другом, то проблем с генерацией каб.журнала нет 2. если идут разветвления (см. вложение), то что делать там непонятно. как бы создается точка разделения/разветвления (помечена красным кружком), которая не маркируется и вызывает появление пустых элементов в КЖ. ну подскажите, как с этим бороться? спасибо
  8. чертеж взрывается, создается файл с добавление к имени "_expl". но сам кад вываливается с непонятной ошибкой.
  9. не помогло. оно в принципе так и было (см. вложения) может всётаки здесь нужно как-то через разветвитель? а выложите его сюда, а то тоже никак не избавлюсь от пустых строк. спасибо
  10. вот все никак не получается... подскажите. на одной группе сидят: вентилятор В1, водонагреватель Q. плюс вентилятором хочу управлять через В1-1. и так подключал, и эдак (ну пол дня уже точно сижу над этим). сейчас на плане с "точкой разветвления" сделано (хотя рядом еще есть магистрали и там все без проблем). но делал анлогично и с "разветвителем" - не помогает, хотя полегче становиться = появляется кусок кабеля нулевой длины - такое ощущение, что выключатель хочет включиться как для освещения "напрямую" в групповую линию в обход разветвителя. вообщем я думаю, что тут все проблемы в выключателе. может сделать УГО потребителя (выглядящее как выключатель) и повесить их всех на магистраль? но это уже на "черный день" - может кто сталкивался с подобным и подскажет более цивилизованное решение ? спасибо
  11. Привет. Так разобрались всётаки, как правильно делать магистральную схему? а то тоже не могу получить удобоваримую однолинейку
  12. Если в плане "вид на заднюю панель", то никак (эта программа не для этого)
  13. дабы не плодить новые темы, а под название мой пост попадает: сделал сегодня себе шаблон, удобный для вставки в текстовую часть (ПЗ). может кому пригодится (рецепт готовки: сгенерировать в Excel, а потов вставить в Word). ph_табл_освещ_для_ворда.zip
  14. доброго времени суток! не подскажите, появились какие либо сподвижки на тему шинопроводов?
  15. Нормы освещенности и все сопутствующее взято из Кноринга (под мою специфику: очистные сооружения с лабораториями). В качестве рыбы пойдет. Если дойдут руки, то добъю данными из СП 23-05-95* UPD от 02-07-2012 прототипы.zip
  16. Должно работать... Напишите, пожалуйста, какой вид оборудования импортируете и приложите скриншот ошибки. хм. как под заказ: прошлый раз несколько раз пытался "перегнать" "свои" автоматические выключатели из временной базы (где их создавал) в "базу под себя". пробовал пару раз (и по одному, и по несколько), все время были ошибки. а сегодня хотел сделать скриншот - уже полчаса "мучаюсь", а все переводится через excel без проблем. так что - спишем мои претензии на мои корявые руки PS поставлю себе галочку и если ошибка всетаки повторится (и она не плод моей фантазии), то сделаю скриншот
  17. начал набивать себе базы - нашел ошибку: не выполняется импорт/экспорт элементов через Excel. т.е. файл эксель создается, но в другую базу добавить эти элементы нельзя. пишет "ошибка в строке ххх" не критично, но все таки
  18. ну в принципе логично. потом задать соответствующий этаж и создать дальние связи. а при печати выводить только один с надписью "типовой".
  19. и как делать типовой этаж (если этажей больше 3х)? как-то не очень охота для 11-этажки 9 одинаковых этажей рисовать. или так и нужно делать?
  20. спасибо. извините, действительно, плохо искал. в руководстве все есть.
  21. СП 31-110-2003 п.6.16. а так же смотрим таб. 6.6. для групповой сети кс=1, питающая - 0,2, а ко вводам - 0,1. ну не могут все 100 чайников включить одновременно (поэтому СП и вводит снижающие коэффициенты). 32А - одновременно могут быть включены 4,7 чайника
  22. подскажите, как с этой функцией работать? что-то документацию не нашел, а метод научного тыка результатов не дал. как я понял: берем ГП, расставляем светильники, делаем расчет освещения (точечный метод), наносим изолинии на план и смотрим результат. интересуют особо опции настойки этих самых изолиний. спасибо
×
×