
Pglubokov
Пользователи-
Posts
254 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
15
Content Type
Profiles
Forums
Downloads
Blogs
Everything posted by Pglubokov
-
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Я обычно поступаю так: Скажем щиты были от производителя Рога и Копыта, а теперь должны быть от Копыта и Рога... можно тупо в базе данных в марке все поменять, поменять габариты, привязать новую 3де модель щита.... я обычно в таких случаях в базе данных делаю копию щита (копию не трогаю), и правлю все как надо... во всем проекте щиты поменяются... тоже самое с наполнением... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Точно, я это могу потвердеть как обладатель сертификата от Autodesk (разработка инженерных разделов ЭО и СС Revit) -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Ну, ну, давным давно выкатили замечания по недопущеню установки выклчателя в санузле... вот тут моно почитать... https://www.proektant.org/index.php/topic,37178.105.html Причем на что ссылались ни каким боком не было связано с последним... Так что если "эксперт" деревянный, его лечить надо, а не сглашатся с его бредом... Я случайно нашел такуюже проблему и начал писать, с сообщения 116, почитайте, реация сообщество меня повергла в шок... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Была экспертиза (РостехНадзор и Энергонадзор) в Москве на 4-й Парковой, я живу на 5-й Парковой и ходил в нее регулярно благо близко, до таких глупостей не доходило ни разу (хотя замечания иной раз бредовые были, но я с ними подружился раза с пятого проекта), а вот в МосГосЭкспертизе регулярно такое, и пишут конкретно на экспертов, и в суды подают... В ГлавГосЭкспертизе теперь только тупо "единое окно", эксперта не видишь от слова совсем, и последний именно обосновывает свои требования, глупости тоже писать не будут. Ну а про то что УГО расписывать это кнешно правильно, но по УЗО так ни кто не делает... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
в Москве такой вопрос быстро решается))) -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
На самом УЗО картинка есть)))) вот ее родимую и рисуют))) экспертиза не против))) Езчо, если серьезно, есть ГОСТ по полочкам раскладывающий все закорючки как рисовать аппараты защиты, коммутации, управления... 2.755, но и в нем нема дифференциала, это боль кнешно добавлено через 1 минуту ну тупо писать на "эксперта" бумагу, пущай у него его статус отымают... на что данный персонаж ссылается ??? -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
А УГО для принципиальной схемы придумано? Какое УГО по ГОСТ пользовать? -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Да, именно, Федеральные Законы зачастую превращены в сказку... Покажите (сфоткайте) мне в современном доме противопожарное УЗО с выдержкой времени... Ну или хотя-бы проект (ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ) с таким УЗО... Ни кто этого не требует от слова вообще... к несчастью. И последние, такое УЗО наверняка в разы дороже обычного, я его даже в руках не держал ни разу... вот нашел УЗО ABB F204 A S-40/0,1 4-х полюсное тип A S селективное 40A 100mA 4 модуля стоит почти 9500руб -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Вы большой, а в сказки верите... В том-же СП написано что УЗО противопожарное должно быть с выдержкой времени (селективное), я вот кстати таких УЗО тоже ни где не видел кроме как в каталогах...))) Даже в проектах не видел ни разу))) -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
дача дороже... если поставите снимите видосик как эта штука будет работать, ложных не будет срабатываний, типа вилку из розетки с искрами вынул итд -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Я такое видел только у америкосов... В России ни где не видел -
Всем привет... Объект онкоклиника с производством... короче ядерная медицина))) Клиника частная, но по любас ГлавГосЭкспертиза будет. Стадия П Что есть... ГРЩ, магистральные трассы, расстановка основного оборудования, записка... Освещения клятвенно обещали расставить "Световые технологии" Да, весь проект в нанокад электро 20. + интеграция в Ревит через IFC Более подробно по скайпу Связь: скайп Pglubokov моб. 8-(915) 313-82-64 почта Pglubokov@mail.ru
-
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Вояки воякам рознь))) -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Саша, я кнешно горазд замечания писать, но по нормативке светильники АО включаются одновременно со светильниками РО и автоматически в случаи пропадания напряжения на РО, аварии, или вручную... Может кнешно я че не так понял из схемы пульта... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Идея годная но... контрольные кабели в разделе АК живут, зачем городить все в один проект??? Как правило на моих объектах даже лотки разные в одном кабели силовые в другом контрольные в третьем пожарка, в четвертом связь... И как бы два проекта стоят дороже чем один)))) -
Осваиваю nanoCAD Электро
Pglubokov replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
А интернета у Вас тоже нет??? Полно моделей трансформаторов в сети, что масляных, что сухих... У Шнайдера смоделировано все оборудование чуть ли не до гайки... -
Осваиваю nanoCAD Электро
Pglubokov replied to Knyazeff's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
ТП в Нанокад электро надо что??? картинки или расчеты??? Или то и другое, то это НаноКад электро больше ни кто так не умеет))) 3де картинок трансформаторов полно в сети и у производителя, 3де картинок щитов с ошиновкой также полно у производителей, либо сборщик щитового оборудования (если конечно не на коленке) предоставляет 3де модель щита со всеми потрахами... (Е3 или EPLAN) Нанокад всеяден любой формат ест... Сделали расстановку оборудования, проложили КНС скажем от трансформатора к щитам, к щитам привязали 3де модели, к трансформатору тоже... На 2де чертеже будут тупо УГО, на 3де виде все в 3де... В Ревит выгружайте хоть через IFC хоть через RBIM, последний создаст еще и семейства... В монуале НанокадЭлектро 21 все описано с картинками... Вообщем обращайтесь к производителям, у ведущих давным давно все модели есть в различных форматах, я пользую STP в основном... Если нет нужного формата полно программ для перевода одного в другой... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
У меня тоже также, возможно я даже настроил что бы в скобках было... кол-во кабеля х (кабель) длина тоесть 3 х (ВВГнг-LS 5х10ож) посмотрю позже -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
На план сколько нужно ставите розеток, в любой из одной розетке, в свойствах, делаете типовую комплектацию... ни какого шаманства... лючок из чего только не состоит... опалубка, лючок, крышка, супорт, замок, вставка в крышку... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Все НаноКад поддерживает, я же уже писал об этом, ставил на НанКад Электро еще и VetCad, правда по инструкции и под четким руководством Электрика... в лоб не получилось как в автокаде... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Не знаю как сейчас, но лет несколько это было танцы с бубном... подгружал VETCAD, все доп модули у меня на автокаде висят... но было бы очень здорово сделать возможным подрузку стороннего... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
У Вас наверно, да... У меня МОНТАЖНИКИ с ноутами по стройке бегают, и стоят не с листа, а с модели... Что они видят: Зде стены из Ревита, но в Нано 3де вся модель ЭОМ 3де все остальные коммуникации (полная совмещенка) И что характерно, Нано хавает ВСЕ... Делает кто то вентиляцию в Маджике, проектировщик тупо 3де модель из Меджика в нано в подложке вставляет.. Делает кто то ИТП скажем в Ревети, также из Ревита в 3де модель из подложек в Нано... Делает кто то канашки тупо в 3де в Автокаде, ситуация аналогична.... И обычный ноут не тормозит под нано, в отличии от Ревита... Насчет работы ведутся,- Дмитрий, а какой микрофон покупать, ну что бы ТЗ объяснять машине??? -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
Говорил, что скоро пользователи начнут задавать вопросы типа,- А когда будет так, взял микрофон и сказал что надо, а программа сама спроектировала... Ревит вот во всю ведет такие работы, только до сих пор не научился проходные выключатели в цепь включать ( я про кабельную связь между двумя проходными вкл)... -
Вопросы и пожелания к программе.
Pglubokov replied to IgorMM's topic in Технические вопросы и обсуждение функционала
А можно видос сделать с пояснением... не очень понятно. Что подразумевается по словом "объект" я всяки картинки (примитивы двг) таскаю скажем так, на одном мониторе Нано, на другом автокад, скажем на каде какое-то расположение розеток, оно не поменяется, делать подложку смысла нет и влом... я розетки перетаскиваю в Нано... в Нано УГО прям поверх них ставлю, подключаю, итд... А ТЕПЕРЬ главное, если я что щиток и УГО скопирую на другой план, подключения исчезнут... это очень не удобно, и скажем если я ОТЗЕРКАЛЮ щит-трасса-УГО, то проект может и заглохнуть... в общем, точно ни чего хорошего не будет, вы про это? Пользуюсь ПС с версии 3 а то и с более ранней, (не помню уже) первой за это ПО отвечала Ольга ее помню, Электрика только позже узнал, проблема испокон веков.... Но это касается типовой застройки скажем жилья, я последнем, слава Богу, не занимаюсь и для меня это не существенно... Электрик в курсе, обсуждали...