  1. Как я понимаю все силы разработчиков в NanoCAD Электро 5.1 ушли на адаптацию и оптимизацию, так как список нововведений не впечатлил, но тем не менее, она остается лучшей программой для проектирования систем электроснабжения на территории РФ. Очень ждал добавление заявленной функции «Создать принципиальную схему», через «Сервис» электрощитового оборудования, с генерацией схемы в пространство самой модели с подбором требуемого масштаба.

     

    P.S. В обновленную программу NanoCAD ОПС добавили возможность добавлять в базы оборудования «чертежи» в формате DWG, и генерировать их в дальнейшем в пространство самой модели, это очень удобно, для проектировщика. Хотелось бы это видеть и в NanoCAD Электро, таким образом мы бы могли генерировать схемы сборки, подключений, габаритные размеры электрощитового, электроустановочного, светового и прочего оборудования, добавте пожалуйста.

  2. Добрый день!

    Столкнулся с громадной на вчерашний вечер проблемой, которая меня ужаснула.

    Создал проект в NC Электро, не весь пока что, ЭП, трассы, выключатели, щитки, все добавлено, все считает.

    Решил доработать проект, но уже в Автокаде, передвинуть трассы, светильники...у меня ничего не получилось, они намертво стоят на своем месте, их не удалить, не передвинуть, эти блоки не разбиваются нормально...они являются объектами ACAD_PROXY_INTITY, я никак не могу их отредактировать, почему?

    Что нужно сделать, что бы в автокаде эти объекты били обычными линиями, можно было редактировать?

    Что ужаснуло? Это вопрос, как я передам файлы заказчику, который работает в автокаде, он не сможет отредактировать в случае необходимости?

    Помогите пожалуйста, какой выход?

     

    p.s. В руководстве ничего про это не написано. Пробовал сохранять в разных форматах, и dxf и в других версиях авткада, бесполезно...

    Проблем нет, вкладка Электро / взорвать план, и еще не советую начинать рабочий проект, не изучив хорошо программу на черновых проектах. Вот когда поймете основные принципы работы в программе, то поймете, как сложно, было раньше без NC Электро.

  3. Буду рад помочь, отправлю Вам на почту проект молниезащиты и заземления, также есть типовые решения от компании ДКС, с которой Вы сотрудничаете, думаю они были бы не против. Хотелось бы узнать у пользователей, есть ли гостовские обозначения контура заземления и молниепремников на планах. Я отображаю так:

    post-45866-0-72700000-1366107518.jpg

    post-45866-0-71186600-1366107696.jpg

  4. Хотелось бы реализацию систем заземления, молниезащиты и дополнительного уравнивания потенциалов, к тому же выполнить это вроде легко, нужно создать инструмент "доп. связь", с привязкой ее оборудования к УГО и к базе материалов, с настраиваемыми параметрами тип соединения (сварка, клемник), соеденяемое устройство (заземлитель, молниеприемник, технологическое оборудование) наименование и т.п.. К примеру необходимо подключить к ДСУП водопроводные и трубы отопления, устанавливаем на плане необходимые нам точки подключения доп. связей с выбором из базы нужного нам типа, далее соединим наши точки проводником, выбранным из базы кабельных материалов, с выбором типа канализации и способа соединения индивидуальная или шлефовая прокладка. Сгенерировать схему ДСУП думаю, будет тоже легко, т.к. схема простая. Для реализации систем заземления и молниезащиты необходимо в базе еще дополнительно создать раздел с проводниками помимо кабельных изделий, открытые металлосвязи, куда бы вошли сталь полосовая, проволока, шины. В итоге, потребуется создать четыре УГО (вертикальный заземлитель, молниеприемник, КУП, клемник), создать новые разделы баз материалов с необходимыми параметрами. Связать это программно. Готов помочь с УГО и разработкой баз. Надеюсь, что данное предложение найдёт стронников , как на стороне разработчиков так и пользователей NanoCad Электро.

  5. С силового трансформатора отходящий кабель на РУ не идет в спецификацию. И ещё вопрос по базе кабеленесущих изделий NanoCad ДКС, есть ли возможность добавить двустенные гибкие и жёсткие трубы производства компании ДКС, штатными средствами этого не сделать.

  6. Если в блок вводного фидера включить, например, параметры кабеля (например, Cable_Model_2), то на схему выведется кабель идущий до щита. И так далее

    Только что попробывал это сделать, не получилось, не могли бы вы выложить шаблон схемы?
  7. Добавте в шаблон однолинейной схемы распределительного устройства отображение параметров подключения вводного аппарата ( источник питания, фаза, марка и тип кабеля, его длину и канализацию) сейчас это приходится делать в ручную.

    • Like 1
  8. Hi!

    в версии 4.4 попытался создать для лестничного лотка ДКС конфигурацию с крышкой и перегородкой, но в раскрывающемся списке "Серия лотка" и "Серия крышки" выбрать ничего нельзя, и ввести туда новую серию вручную нельзя, подскажите в чем проблема....

    Здравствуйте!

    Это ошибка. К сожалению ее не отловили до выпуска версии. Мы ее уже нашли и поправили. В следующей версии будет работать. Извините за предоставленное неудобство.

    Намекните о дате появления новой версии и на какой версии платформы NanoCad она выйдет.
  9. Прежде всего, спасибо за программу NanoCAD Электро, работаю 8-ой месяц, нравится, при ее дальнейшем развитие, и платформы NanoCAD в целом, NanoCAD Электро будет №1.

    Прошу добавить возможность комплексной расстановки светильников, т.е. выбрав необходимые помещения в диспетчере и подобрав соответствующие светильники можно было бы одним кликом расставить их по помещениям, это заметно сократит затрачиваемое время на операцию, особенно при большом количестве типовых помещений. Также при создании проекта, можно добавить диалог для выбора параметров и настроек проекта, раздел проекта, типы здания, нагрузок, маркировка оборудования, цвета и т.п. с возможностью загрузки и сохранения профилей проектов. Обновление баз, схем, и т.п. онлайн с приложения, это бы подстегнуло пользователей делится наработками, также компания могла бы особо активных поощрять лицензией (для примера Владимир_43), таким образом часть работ в разработке приложения, можно было бы перекинуть на пользователей приложения, им нужны лишь средства для этого, активисты найдутся.

  10. Хотелось бы увидеть улучшение графической части интерфейса программы, к примеру увеличение размеров иконок без перерисовки, плохо выглядит, и зачем их потребовалось увеличивать?

    В менеджере баз данных, добавить функцию экспорта.

    post-45866-0-06764500-1349711560_thumb.jpg

  11. Здравствуйте!

     

    В nanocad Электро ДКС 2.3 после нажатия на иконку для создания штриховки, ничего не происходит и программа зависает)

     

    Так было в предыдущей версии, так осталось и сейчас. Скажите, как с этим бороться?

    У меня работает, как надо.

  12. Нанокад ДКС 2.3 созданное УГО (комплексного ЭП) не цепляется в ТО, вернее цепляется но использование в ТО не отображается.

     

    И по форуму, если возможно, то разрешите выкладывать скриншоты на ttp://shot.qip.ru

    post-45866-0-82802800-1349681003_thumb.jpg

  13. Краснота как раз была на группах, но она вроде была там же и в родном - не помню точно. На новом дистрибе проверю. Но раз уж пошла такая пьянка и прога может в 2D показывать УГО а в 3D кубик для одного и того же элемента, то почему бы не применить это и для розеток с выключателями?

     

    Да нет проблем. К тому же если на выключателях зададите размеры, то они уже сейчас будут кубиками... за розетки точно сказать не могу. Проверим и если не закубируются, то подправим чтоб кубировались. Просто была мысль прикрутить не просто кубик, а какой-нибудь 3D блочек, чтоб было красиво и видно что есть выключатель, а что розетка. Просто если все закубируются, то смотреть на это тяжеловато. Расцветка слоев немного спасает.

     

    Я за красивые 3D блочки :)

    А привязать выноски в 3D к оборудованию можно будет, а то они падают?

    Добился "перспективы" в стороннем редакторе :), выглядит хорошо, решить бы еще вопросы с остальными графическими элементами (розетки, выключатели и т.п.), выносками и можно чертежи 3D, в приложения к основному проекту добавлять, для общей информативности.

    P.S. И самому сразу видно ошибки, к примеру высоты прокладки трасс, как в моем примере.

    post-45866-0-28957800-1343745951_thumb.jpg

  14. CW_SET_3D - попробуйте команду. Работает. У Вас Электро ДКС 2.3, у него в дистриб пошла своя панель инструментов с другой прицепленой командой - Исправили. Пока пускайте командой с консоли.

     

    Сейчас еще что найдется немного подождем, подправим и выложим.

     

    Да работает, а команда в 2D обратно какая? Есть ли в 3D режим "Перспектива"?

  15. CW_GEN3DTRACE - Создать 3D модель

    У меня нет кнопки 2D/3D, есть только кнопка создать 3D модель, т.е. генерация модели в новый файл, как и было ранее.

     

    Кнопка переключения 2D/3D - это вот кнопка с кубиком. На ней подсказка и должна вылетать.

    Генерация нового файла происходить не должна. Если идет генерация в новый файл, то это не 4.3 (2.3) версии. Переснесите, переустановите.

    В новый файл более генерации 3D не происходит.

     

     

    Кнопка с кубиком у меня называется создать 3D модель (указал на скриншоте), как я понимаю это не переключение вида 2D/3D

    Когда я нажимаю на кнопку срабатывает команда CW_GEN3DTRACE - Создать 3D модель

    post-45866-0-26110800-1343721174_thumb.jpg

    • Like 1
  16. Какие нововведения и изменения появились в nanoCAD Электро 4.3b и nanoCAD Электро ДКС 2.3b?

    меню пуск в папке нанэ есть док по новшествам

    Спасибо, прочитал, очень много серьезных изменений, жду nanoCAD Электро ДКС 2.3b для теста.
  17. В чем может быть проблема генерации трасс, на скриншотах видно, что они отсутствуют в 3D, но присутствуют на плане.

    В текущей версии трассы которые не зацеплены с обоих концов за оборудование не отображаются в 3D.

    В следующей версии трассы будут отображаться всегда.

    Спасибо, за ответ, а Вы можете намекнуть о дате выхода, следующей версии?
×
×