  1. 2 kolya

     

    Ник был выбран в период запойного пьянства, когда бутылка водки стОила 3 рубля 62 копейки. А в наличии было 3 рубля 57 копеек. Из-за недостающих 5 копеек пузырь мне не продали, пришлось бросить пить. Соответственно, 357 запомнилось на всю жизнь

     

    :)

     

    История ника очень сильная!

  2. Ubhra, смотреть проекты, которые далеки от хоть каких-то норм и стандартов, опасно) Чтобы не нахвататься правил плохого проектирования)))

     

     

    357, интересный у вас ник)) на dwg.ru, я уже создавал подобную тему, но никто так и не ответил)) Спасибо за подсказку, попробую найти этого человека)

  3. Здравствуйте!

     

    В nanocad Электро ДКС 2.3 после нажатия на иконку для создания штриховки, ничего не происходит и программа зависает)

     

    Так было в предыдущей версии, так осталось и сейчас. Скажите, как с этим бороться?

    У меня работает, как надо.

     

    В этом Вам определенно повезло. =) Но хотелось бы знать, как найти решение)

  4. Здравствуйте!

     

    В nanocad Электро ДКС 2.3 после нажатия на иконку для создания штриховки, ничего не происходит и программа зависает)

     

    Так было в предыдущей версии, так осталось и сейчас. Скажите, как с этим бороться?

  5. Здравствуйте, уважаемые!

     

    Такая просьба: есть ли у кого-нибудь проекты электроснабжения и слаботочных систем, выполненные заокеанскими и европейскими проектировщиками. Очень хотелось бы просмотреть,чем отличается подход к проектированию глазами иностранцев)

     

    На одном из форумов, я уже поднимал такой вопрос. Как оказалось,найти что-либо не так уж и просто. Удалось получить только один проект по электроснабжению, выполненный то ли французами, то ли еще кем-то, но по ГОСТам РФ.

     

    Так вот, если у вас имеются, какие-либо материалы и вам не жалко ими поделится, то буду очень признателен.

     

     

    Спасибо!

    • Like 1
  6. Здравствуйте, уважаемые!

     

    Есть такая задача: многоэтажный жилой дом, 12 типовых этажей. На каждом этаже есть УЭРМ на 4 квартиры,

    в квартире есть распределительный щиток.

     

     

    Комплектуется УЭРМ:

    1. Двухполюсным автоматом.

    2. УЗО

    3. Электронный счетчик.

     

    В прикрепленных файлах есть типовая схема и описание УЭРМ по каталогу.

     

    Сам я пробовал сделать УЭРМ, как блочный щит. Создал в базе щит с характеристиками УЭРМ, добавил в него 4 блока, на фидеры выбрал автоматы и УЗО, + в доп. комплекцию добавил счетчик. Есть еще такое условие, что вводы в квартиры однофазные и 4 вводных автомата должны быть подключены на разные фазы. Всего на одну группу получается 3 УЭРМ, т.е. 12 квартир.

     

    Но потом появилась проблема подключения к ВРУ. В МПО при подключении оборудования эти мои щиты не подключаются, я так понимаю, что это из-за того, что в УЭРМ 4 вводных автомата, по одному на каждую квартиру.

     

    Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, советом или как-нибудь еще, правильно создать такой щит.

    Однолинейная схема УЭРМ.pdf

    IEK каталог.pdf

  7. Здравствуйте!

     

    Ответьте, пожалуйста, на вопросы по проектированию электроснабжения жилого дома.

     

    Количество квартир 192. В каждой квартире имеется электрическая плита Ру = 8 - 10 кВт.

     

    Ставите ли вы розетку на группу плиты? или же кабель подключаете напрямую к клемам плиты?

     

    В СП-31-100 в таблице 6.1 значится удельная расчетная нагрузка 1.36 кВт для 200 квартир. Это общая нагрузка на все электроприемники одной квартиры + нагрузка плиты? или же это нагрузка только группы плиты?

     

    Прошу поделиться опытом, как реализовать правильный расчет в nanocad Электро.

     

    Заранее спасибо!

    IMHO это уже вопросы сугубо проектирования. добро пожаловать на:

    www.colan._ru/forumnew/forum.php?idx=3

    eom.com._ua/index.php

    proekt._by/elektrotehnika-b2.0/

    и т.д.

     

    Ага, спасибо

  8. Здравствуйте!

     

    Ответьте, пожалуйста, на вопросы по проектированию электроснабжения жилого дома.

     

    Количество квартир 192. В каждой квартире имеется электрическая плита Ру = 8 - 10 кВт.

     

    Ставите ли вы розетку на группу плиты? или же кабель подключаете напрямую к клемам плиты?

     

    В СП-31-100 в таблице 6.1 значится удельная расчетная нагрузка 1.36 кВт для 200 квартир. Это общая нагрузка на все электроприемники одной квартиры + нагрузка плиты? или же это нагрузка только группы плиты?

     

    Прошу поделиться опытом, как реализовать правильный расчет в nanocad Электро.

     

    Заранее спасибо!

  9. Установочные коробки забивайте в типовую комплектацию например розетки (в свойствах можно поглядеть) и потом эту розетку копируйте на планах. Если ее ставить из УГО то каждый раз придется задавать.

    Ответвительные коробки - есть специальная иконка . Она их расставляет и в диалоговом окне можно задать их из каталога.

    Все это идет в спеку потом.

     

    Понятно, спасибо!

  10. Здравствуйте!

     

    Скажите, пожалуйста, ответвительные и установочные коробки должны выводится в спецификацию? Или их количество нужно указывать в ручную?

     

    Если смотреть ЭТМ->Подсоединения, то там есть "кабель(его длина) -> коробка -> кабель(его длина) -> и т.п", но в спецификации ничего нет.

     

    Спасибо!

     

    Извиняюсь, не правильно задал вопрос..Мне нужен путь к типам линий в нанокад электро ДКС...

    Для ДКС путь аналогичен.

     

    Здравствуйте

    Не подскажите:

    Как сохранить в программе рабочие чертежи в формате pdf

    Спасибо

    Обратитесь с этим вопросом в ветку платформы.

     

     

    У меня нет такой папки с:\ programData

     

     

    Смотрите в скрытых папках/файлах.

  11. Здравствуйте!

     

    Подскажите по моей ситуации: поставил оборудование, соединил кабелем, в ЭТМ задал кабель 4х1.5. Если поставить спец.выноску "Засечки числа жил", то вместо 4 засечек ставятся только 3.. или 2)(Если посмотреть Свойства(эл.) кабеля, то там 4х1.5) Почему так происходит?

  12. Здравствуйте!

     

    Подскажите, почему при автоматическом создании однолинейной схемы, на созданной схеме не отражаются УЗО? С однополюсными и трехполюсными автоматами такой проблемы нет.

     

    Шаблон однолинейки стандартный.

     

     

    Спасибо!

    Попробуйте этот шаблон:

     

    Спасибо, попробовал. Если в РУ ставим просто УЗО, то проблема остается. Если Автомат + УЗО, то все хорошо. В чем подвох?

  13. Здравствуйте!

     

    Подскажите, почему при автоматическом создании однолинейной схемы, на созданной схеме не отражаются УЗО? С однополюсными и трехполюсными автоматами такой проблемы нет.

     

    Шаблон однолинейки стандартный.

     

     

    Спасибо!

    однолинейка.pdf

×
×