п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?
Нет не путаю. Как же я могу изменить "рассчитанную" освещённость в свойстве помещения?
Для эксперимента. Устанавливаю в помещении нормированную освещенность 300лк в свойствах помещения. Устанавливаю спецвыноску - показывает 300 лк. Обновляю модель. Изменяю норм. освещённость на 200 лк для этого же помещения. Ещё раз обновляю модель. Выноска не обновляется. Устанавливаю ещё одну выноску для этого же помещения - показывает 200 лк. В итоге имею две выноски 200 и 300 лк для одного помещения.
NE6
Есть шаблон экспликации помещений, где указана нормируемая и рассчитанная освещеннность.
Рекомендую. Лучше один раз сгенерировать таблицу, чем каждый раз в помещение лепить выноску. ИМХО.
1. Согласно ГОСТ 21.608 нормируемую освещенность необходимо указывать на плане.
2. Если выноска устанавливается, то по логике и обновляться должна...