  1. Распределительные коробки перестали отображаться в структурной схеме. Теперь на ней все отображается линейно, без разветвлений. Это тоже случайно поломалось? Или где-нибудь в настройках можно поправить? Пока приходится вместо распределительных коробок ставить изоляторы короткого замыкания.
  2. В 20 версии при наведении курсора на элемент чертежа, например, на трассу КНС, в выскакивающем окошке перестало отображаться состав (количество и тип кабеля). Такое же и по извещателям и всем прочим элементам. Подскажите, как поправить?
  3. Спасибо! А то когда в поиск вставлял не полный путь, ее не находило.
  4. Спасибо! Вот только в этой ненормальной WIN 10 у меня ProgramData то ли спрятана куда-то, то ли ее вообще нет в этой версии...
  5. В версии 10 в файле :\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\UserDataCache\ToolPalette\Blocks catalog есть и вертикальные и горизонтальные рамки, но в выпадающем меню "Рамки" по-прежнему только горизонтальные. И как теперь добавлять вертикальные?
  6. Большущая благодарность за коробки! Но мы же не можем без критики: получается, что нужно сначала подсоединить оборудование вместе с коробками к устройству, а потом часть этого же оборудования еще раз, только уже к распределительной коробке. Можно ли как-то сделать так, чтоб ответвления от коробок подключать только к коробке, без предварительного подключения к основному устройству? Хотя я согласен, что даже в таком варианте это удобнее, чем совсем без коробок!!
  7. Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет) Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.
  8. Поменяйте в Рубеже-2ОП в свойствах АЛС "Тип шлейфа" с адресного на информационную линию.
  9. Да. Проверьте прокладку КНС. Возможно не произошло подключение канала.
  10. При выборе рамки со штампом все рамки отсортированы по размерам, но если создаешь свою ( к примеру, вертикальную) она встает в конец списка. Можно ли как-нибудь переместить ее в нужное место списка?
  11. У меня система Рубеж, шлейфов нет, только АЛС, на которой адресные приборы и извещатели. Прибор стоит на 1 этаже, так мне что, тянуть АЛС на кровлю, а потом уже прокладывать ее сверху вниз и присваивать адреса приборам тоже сверху???
  12. Добрый день! При формировании структурной схемы многоэтажного здания расположение этажей идет сверху вниз. можно ли сделать, чтоб было снизу вверх, как в реальности?
  13. Если для оформления чертежа, то все рамки и штампы лежат тут C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 6.1\Frames Может все-таки стоит сразу внести в программу и вертикальные и горизонтальные рамки со штампами?
  14. Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении? Да. В этом случае, нужно чтоб ИЗ были в общем адресном шлейфе. С этими устройствами защиты у нас были большие проблемы. Их решили, но пришлось сделать так, чтоб такие ветвления делать было нельзя. Т.е. если я использовал ИЗ для ответвления от основного адресного шлейфа, то на этом ответвлении я уже ответвлений сделать не могу?
  15. Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении? Да.
  16. Подключение делайте от блока питания, через реле С2000 к оповещателю Маяк. Тип подключения такой-же, как на блоке питания, только на блоке вывод, а на маяке ввод.
  17. ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?
  18. Все правильно считается и отображается и в кабельном журнале и в таблице прокладки кабеля.
  19. Оборудование "Рубеж". Пульт "Рубеж-4а", АЛС1, по умолчанию имеет тип шлейфа "адресный"; адресный извещатель ИП 212-64, по умолчанию адресность "адресно-аналоговый". При таких настройках подключение не возможно. Если на извещателе изменить пункт "адресность" с "адресно-аналоговый" на "адресный", то все подключается, но в свойствах извещателя пропадает строка "установка одного извещателя в помещение", соответственно невозможно автоматически расставить извещатели в помещение по-одному.
×
×