  1. В Электре есть выбор программы в которой можно выводить отчеты, это либо MS Office либо Open Office, вопрос можно ли добавить еще текстовые и табличные редакторы, например Libre Office (ответвление от Open Office), встал вопрос о переходе на "бесплатное ПО". Для набивки ТЧ и выгрузки отчетов вполне хватает и Open Office, но Libre вроде бы как более динамичнее развивается и обновляется.
  2. Проверил в 8.5 и 10, меняется и вертикально и горизонтально, возможно что-то у Вас с настройками.
  3. Наверное удобно, а то устаешь доказывать что для групповой сети не требуется кабельный журнал, как распечатаешь 80 страниц ))) и прорабы в ауте ).
  4. К стати, интересный вопрос. Может у кого есть кто замеры делает? Ну или протоколы испытаний может достать. Я недавно примерно такое же проектировал, только с вентиляторами, потом с монтажа позвонили - сказали характеристику D на ввод ЩРВ не надо. И даже на отходящие линии не надо. Что D нужна только на пультах, если есть автомат, а так - там аппаратура и так на долгий пуск рассчитана. А вот дальше сопротивление петли фаза-ноль такое, что при КЗ автомат не сработает. Если честно, всё это я уже подзабыл, как считается - навскидку не помню, а почитать времени не хватает. Поэтому делаю "как приду
  5. Прикрепите пожалуйста проект в архиве, без папки backup.
  6. Всегда будут те кому что то не нравится, всем не угодить. У меня много знакомых кто пользуется нанокад/нанокад электро и в сторону автокад уже даже не смотрят, нет ничего плохого что вы (krupnoff) пишите свои пожелания и вопросы, но если это хотелки одного человека то даже не знаю приоритет ли это для разработчиков. "" Не фантастика (про интерфейс)! Я в офисе 2003 г. вытащил массу матросов для автоматизации и упрощения работы (сам делал), все математические и греческие символы (сам делал) и кучу всякого прочего. Даже были просто прикольные команды, просто развлекался как-то... Все это занимало
  7. В Карякине есть фраза "Расстояние от одного электрода до другого должно быть не менее его длины", т.к. иначе будет взаимное экранирование и соотсветсвенно эффективнсть падает, так же сталкивался с таблицами по отношения расстояние к длине, но это актуально для "стандартных длин", т.к. попробуй выдержи расстояние в 25 м между глубинниками да и не будет там уже такого влияния друг на друга, но норматива нет ((.
  8. Раз пошла такая тема )), кто сталкивался с глубинными заземлителями? Раньше не заморачиваясь при двух глубинных заземлителях, брали расстояние между ними 3-6 м (т.к. по сути влияние друг на друга здесь не совсем как при 3-6 м заземлителях), показывали в расчете что для 2 Ом достаточно и по факту после монтажа при замерах всегда было меньше 2 Ом, ну и как бы брать расстояние равное длине не целесообразно т.к. сопротивление особо меньше не будет, что расстояние между ними 3, 6 или 25 м. И вот вопрос в экспертизе почему не равно длине (((, объяснил вроде бы устроило, но понимаю что по сути нормат
  9. Пользуюсь этой информацией, как бы не действуют уже эти нормативы но по крайней мере можно обосновать почему такой запас.
  10. Для обсуждения, мне в экспертизе еще и этим гостом "тыкали" ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности" п. 560.10.2 "Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита", это вообще огонь )), я задал вопрос, а как же СП 6 в новой редакции где специально прописали подключение как в СП 256 и причем тут переписанный МЭК, в общем было весело, но пришлось подключать как в ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (((.
  11. Для начала пробегите быстрый старт, только внимательно от начала до конца, займет день-два, а дальше форум и руководство чтоб снять вопросы.
  12. Только допиливать шаблон ручками, например в секционнике добавляете два рубильника а в шаблоне отрисовываете нужную картинку
  13. выбираете куда сохранить файл, по умолчанию будет приставка expl и делайте что хотите в autocad.
  14. Выбираете вводное устройство, вводной аппарат: Далее выгружаете в excel и добавляете на план.
  15. Меняете кол-во кабелей на нужное и соответственно нужный кабель.
×
×