  1. 2 минуты назад, akula2akula сказал:

    п 6.4.2 СП 484 - алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом
    наиболее целесообразно применение ИПР.
    абз.2 п.6.3.4 СП484 - единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере
    автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

     

    Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А.

    Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ?

  2. 1 минуту назад, Walkmax сказал:

    Это какой-то изысканный троллинг?

      3 октября, 2021 (Скрыть контент)

    image.png.cd7840591d56afdb7d082b6c1bd1e8c7.png

    Не знаю, почему шаблон слетел, было два года назад когда спрашивал.Как найти не знал, поэтому спросил

  3. В 01.09.2022 в 11:06, TrustMe сказал:

    Мощность установить как для четырех. Внутри розетки доп оборудованием добавить еще три. Ну и УГО соответствующее сделать.

    установил розетку, а как в неё добавить 3 шт.? или установить шкаф, а в шкаф 4 розетки?

    1.PNG

  4. 16 часов назад, UBL сказал:

    Программа отрисовывает аксонометрию с плана, если на плане у вас под 90 гр. то и в аксонометрии у вас под 90 гр. если в плане у вас 45 гр. то и в аксонометрии у вас 45 гр.

     

    Так если на плане всё подключается в 2d, то будет всё под 90град

  5. 35 минут назад, forgeprojects сказал:

    Сначала трехмерная модель, потом аксонометрия

    image.png.61c698ddd14c29648eea625f6b46b07b.png

    добавлено через 3 минут

    Не понимаю , вчера было всё отлично, сегодня продолжил и потребители получаются по другому в аксонометрии

     

  6. 3 минуты назад, UBL сказал:

    Похоже вы с плана получаете аксонометрию. Сначала постройте 3D. И потом с нее получите аксонометрию.

    Сначала трехмерная модель, потом аксонометрия

    image.png.61c698ddd14c29648eea625f6b46b07b.png

    добавлено через 3 минут

    Не понимаю , вчера было всё отлично, сегодня продолжил и потребители получаются по другому в аксонометрии

  7. 18 минут назад, Денис Ромащенко сказал:

    я на участке выбирал свойство менял трубу и сразу ставил "не подбирать диаметр" - но тут все зависит какое количество отрезкой (кажется нельзя сразу на нескольких участках изменить.

     

    Хотя это было в версии 20, может в 21 уже что-то изменилось.

    или прям у крана поменять на нужный диаметр трубу, остальное оставить без изменений?

  8. 9 минут назад, Денис Ромащенко сказал:

    скорей всего произошел автоподбор.

    Такаяже фигня - если забыл указать чтобы не подбирался автоматически диаметр = всевремя ставит меньше :-((

    Кнопки в настройках нет, чтобы отключить автоподбор 

    Получается заново надо будет прокладывать трубы (без автоподбора)?

    добавлено через 6 минут

    ну а как я подключу в реальности трубу  труба 25х4.2 к крану с ДУ 15. Сейчас придется везде менять вручную трубу? Как это повлияет на гидравлический расчет?

    image.thumb.png.6631211f138fcbe18c9a005f1fc344f8.png

  9. Подскажите  пожалуйста, почему у меня при расчете получилась труба 25х4.2, ведь краны на Ду15. у меня была труба 20х3.4.  На чертежах осталась труба 20х3.4 на некоторых участках. А в спеке только 25х4.2

    image.png.6e5dc6c6c69b107b9e08b93462125346.png

     

     

     

     

    image.png

  10. 15 минут назад, Lion2032 сказал:

    Технология работы с огромным проектом следующая:

    Разбить планы на наибольшее количество файлов - один план / один этаж (если у Вас на одном плане и свет и сила), или один файл - свет, другой сила.

    можно комбинировать свет 1-го этажа, сила 2-го этажа.

     

    И при работе отключать "ненужные" планы/файлы".

    Тогда тормоза будут только при проектировании магистральных сетей (межэтажных переходов).

     

    Но совсем в крайнем случае, можно магистрали сделать отдельной моделью....

    А как же потом они совместятся и  будет учитываться нагрузка, если например в одном файле -план первого этажа свет с ЩО-1, во втором файле-план первого этажа розетки, ВРУ в этом случае надо в каждом плане указывать?? 

×
×