Всем привет! Как сделать блок из 4 розеток? Чтобы на плане не ставить 4 розетки в ряд, а установить этот блок и подключить к ЩС.
-
6 минут назад, UBL сказал:
Причем тут 2D и отрисовка трубы под разными углами. Проложите трубу с нужным углом.
Ок. Спасибо!
-
3 минуты назад, UBL сказал:
Задайте наименование приборам на 10 этаже. И в гидравлическом расчете будет указ прибор от которого идет расчет в таблице.
Ок. Спасибо!
-
16 часов назад, UBL сказал:
Только пройтись всей цепочки от прибора.
от кого прибора? как найти первый?
-
16 часов назад, UBL сказал:
Программа отрисовывает аксонометрию с плана, если на плане у вас под 90 гр. то и в аксонометрии у вас под 90 гр. если в плане у вас 45 гр. то и в аксонометрии у вас 45 гр.
Так если на плане всё подключается в 2d, то будет всё под 90град
-
-
-
-
Разобрался, это получилось после чистки плана. все уго слетели. пришлось брать планы с бэкапа. лучше не чистить планы)
-
У меня также, а как обновили все УГ Она плане?
-
33 минуты назад, forgeprojects сказал:
У кого-нибудь есть предположения или может кто-нибудь сталкивался?
-
-
3 минуты назад, UBL сказал:
Похоже вы с плана получаете аксонометрию. Сначала постройте 3D. И потом с нее получите аксонометрию.
Сначала трехмерная модель, потом аксонометрия
добавлено через 3 минутНе понимаю , вчера было всё отлично, сегодня продолжил и потребители получаются по другому в аксонометрии
-
Всем привет!
Подскажите, как настроить отображение потребителей в аксонометрии?
в 3D так
а в аксонометрии вот так
-
-
18 минут назад, Денис Ромащенко сказал:
я на участке выбирал свойство менял трубу и сразу ставил "не подбирать диаметр" - но тут все зависит какое количество отрезкой (кажется нельзя сразу на нескольких участках изменить.
Хотя это было в версии 20, может в 21 уже что-то изменилось.
или прям у крана поменять на нужный диаметр трубу, остальное оставить без изменений?
-
9 минут назад, Денис Ромащенко сказал:
скорей всего произошел автоподбор.
Такаяже фигня - если забыл указать чтобы не подбирался автоматически диаметр = всевремя ставит меньше :-((
Кнопки в настройках нет, чтобы отключить автоподбор
Получается заново надо будет прокладывать трубы (без автоподбора)?
добавлено через 6 минутну а как я подключу в реальности трубу труба 25х4.2 к крану с ДУ 15. Сейчас придется везде менять вручную трубу? Как это повлияет на гидравлический расчет?
-
-
1 минуту назад, Lion2032 сказал:
В этом случае есть волшебное УГО - "разрыв".
Точно. Спасибо!
-
15 минут назад, Lion2032 сказал:
Технология работы с огромным проектом следующая:
Разбить планы на наибольшее количество файлов - один план / один этаж (если у Вас на одном плане и свет и сила), или один файл - свет, другой сила.
можно комбинировать свет 1-го этажа, сила 2-го этажа.
И при работе отключать "ненужные" планы/файлы".
Тогда тормоза будут только при проектировании магистральных сетей (межэтажных переходов).
Но совсем в крайнем случае, можно магистрали сделать отдельной моделью....
А как же потом они совместятся и будет учитываться нагрузка, если например в одном файле -план первого этажа свет с ЩО-1, во втором файле-план первого этажа розетки, ВРУ в этом случае надо в каждом плане указывать??
ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...
in Технические вопросы и обсуждение функционала
Posted
Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ?