Jump to content

forgeprojects

Пользователи
  • Posts

    363
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Posts posted by forgeprojects

  1. Поделитесь опытом: Делаю объект четыре этажа, работаю на одном листе с планом в четыре 'тажа в слоях. Добрался до четвертого этажа и ПК начал тормозить вообще невозможно работать. Знаю есть способ работать поэтажно,т.е. для один лист - один этаж. Подскажите в таком случае будет ПК тормозить или нет?)  Есть ли смысл  переделать один лист, один этаж?

    Параметры ПК image.png.b0fa407361c369055b470846070d3423.png

  2. 3 минуты назад, Andrey_ka сказал:

    нет, ничего вручную не нужно, нужно проверить наличие фитингов в конфигурации соединения, а также проверить соответствие наименование серии и размеров углов, тройников, заглушек применяемому коробу.

    При прокладке трассы поставил установка фитингов "Нет"

    image.png.2416768b86a0b092323af56b2f856f26.png

    добавлено через 2 минуты
    2 минуты назад, forgeprojects сказал:

    При прокладке трассы поставил установка фитингов "Нет"

    image.png.2416768b86a0b092323af56b2f856f26.png

    Но даже когда изменил на Да, то в спецификации ничего не изменилось

  3. Всем привет!

    Устанавливаю в кабель канал In-liner Front DKC 110х50 c перегородкой розетки Brava/

    Как добавить для кабель канала углы внутренние , внешние , заглушки и т.д. наверное надо вручную?

    При проверке уголки есть, но в спецификации ничего нет

     

    image.thumb.png.c18ac901805c38e08e0e9cca74a64031.png

  4. 1 час назад, ssmorodin сказал:

    Настройки/ Проект/ Свойства проекта/ Запас кабеля на укладку = 0%

    После этого длина кабеля и трубы будет равна.

    К сожалению в кабельном журнале длина кабелей округляется до целого в большую сторону, если сметчиков это не устроит придется править руками.

    По сметным нормам полагается запас кабеля на укладку 4% и обрезку 2%.

    Но из-за нерегулируемого округления вписывать 6% в Запас кабеля на укладку нельзя. Лучше добавлять его руками в конце кабельного журнала, посчитав сначала итого кабелей без запаса.

     

    добавлено через 5 минут

    Представьте что в проекте 500 участков кабеля по 0.5 м

    Как ни крути, а Нанокад посчитает 500 метров вместо 250.

    А всего-то нужно параметры округления для расчета общей длины с учетом запаса вывести в настройки, как сейчас выведен % запаса.

    Спасибо!

  5. В 30.11.2020 в 12:29, sokave сказал:

     

     

    Структурная схема - это нерабочий, в принципе, инструмент данного ПО, рекомендую не пользоваться им, а делать структурку самостоятельно , только время зря потеряете

    По структурке ничего не поменялось?

  6. 10 часов назад, Александр Антонов сказал:

    Добрый день. "Таблица прокладки кабелей" уже содержит информацию о применяемой КНС.

    image.thumb.png.883772571db968b332fdccbe30276cfb.png

     

    Как длину трубы сделать 9 м, столько же сколько кабеля? - 9м, а то сметчики постоянно просят ,чтобы длина трубы соответствовала длине кабеля

    image.thumb.png.879e940c8a14bb76b05491cb01e87395.png

  7. 3 минуты назад, Walkmax сказал:

    Изучайте как выполняется подключение щитов по магистральной схеме (к верхним зажимам), благо тут этому уделили не мало внимания, и учтите что это не имеет ничего общего с функцией подключения шлейфом.

    как найти?) 208 страниц)

    • Like 1
  8. В 27.08.2021 в 15:15, Walkmax сказал:

    Изначально идея и поиск решения не верны.

    Если в ВРУ установлен 3P аппарат защиты на три фазы, то и линия от него должна идти на три фазы. Далее, как вы собирались выполнять отбор мощности по одной фазе от кабеля на три фазы без ввода его в щит? Если с применением функционала ПО то, по правильному это должно выполняться именно в самом щите, т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы.

    т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы- как это реализовать?

  9. В 27.08.2021 в 13:44, Электрик сказал:

    1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу.

    2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки)

    в итоге всё должно получиться

    т.е. коробки можно не ставить?

  10. 12 минут назад, Электрик сказал:

    1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу.

    2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки)

    в итоге всё должно получиться

    Будет 9 кабелей от ВРУ

×
×
  • Create New...