  1. Это давно реализовано в свойствах щита. Просто добавляете туда нужного потребителя. Его расчётную мощность. Более того, в квартирных щитах вы можете добавить туда 11,0 (7,0 на газу) кВт мощности потребителей квартир. И поставить "не учитывать реальную мощность потребителей", ести такое необходимо.
  2. Я вас чем то обидел? ПМС? Или просто не умение общаться? Прежде чем плеваться словами, идите и перечитайте нормы. ГОСТ 17703-72 даёт общее определение для выключателя, но где он говорит, что выключатель - не аппарат управления? Или вы замыкание им устраиваете? Слабовато. ГОСТ Р 51324.1-2012 говорит что выключатель бытовой (одна из разновидностей выключателей из ГОСТ 17703-72) - аппарат управления. Вообще бред. Блоки БАП ставятся в сеть АО. Установка блоков БАП в РО не сделает из него АО. Это колхоз. Имеет смысл ставить БАП в сетях, где нет второго источника питания. При этом сеть должна быть запитана от ВРУ отдельной линией. При этом аварийное освещение должно быть кабельными линиями, сохраняющими работоспособность в случае пожара - СП 6.13130.2013, п. 4.8 - по нему же АО относится к СПЗ, которые, в свою очередь по п. 4.10 СП 6.13130.2013 должно питаться от ППУ после АВР. Ну а если нет второго ввода - то берём после аппарата управления ВРУ (в данном случае рубильника) и до аппарата защиты (автоматического выключателя), ставим свой щитов АО, от него уже тянется сеть АО. Про аппараты управления и автомат искать не хочу, ищите сами.
  3. Надо мастера раскладки кабеля как то попробовать оптимизировать. Я уже как то предлагал добавить возможность убрать трассы из объёма. А то, к примеру, у меня сейчас трубы. Ограничение по заполнению - 6 жил в трубе. Щёлкнул на одной трассе "Перенести кабели" - перенеслись все трассы в произвольном порядке. Все. Сброс не помогает. Просто ничего не происходит. А то, как "разложила" программа - меня не устраивает. Тупик. Не могу проложить нужную трассу в нужный объем, т.к. есть ограничение по количеству.
  4. не туда пошли. Зачем вы пытаетесь объеденить АО и РО? Это не допускается. На АО своя линия, на РО своя. У каждого свои выключатели. т.к.: Выключатель - это аппарат управления. АО и РО это разные виды освещения. И питаться должны с разных РУ (ЩО, ЩАО). АО к тому же, как сеть, относящаяся к противопожарным, должна быть выполнена огнестойким кабелем.
  5. Почему от РО? Это всё сеть аварийного освещения. Никакого деления на АО и РО в коробке нет и быть не может. Что-то усложняете. Это АО, 1 категория делается на АВР. По подключению - посмотрите схемы включения БАП у производителей. Думаю, много вопросов отпадёт.
  6. Изм. 1 к СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) больше не содержит требования включения от приборов пож. сигнализации А вообще это уже тонкости проектирования, а не программы.
  7. Я просто в свойствах светильника дописываю один дополнительный фазный проводник. Норм вроде отрабатывает программа. Если, конечно, у вас есть коробка поблизости к светильнику а не 1 светильник от щита запитан - тогда будет от щита 4-х жильный кабель тянуться.
  8. добавлено через 3 минут Посмотрите мастером проверок. Может какая-то трасса "сломалась" или не на ноле лежит. У меня как то было, что трасса сломалась. Причём, насколько помню, нашел её потом практически случайно - кабели не прокладывались в этом месте. Еще, если переключиться в ленту, появилась какая-то волшебная кнопка "Проверка целостности данных проекта". Не знаю, что делает. В классическом виде её почему-то нет и поэтому нашел её случайно. Но вдруг поможет.
  9. В общем, надоели мне постоянные зависания когда программа сохраняет, автосохраняет или открывает и обсчитывает планы. Про процесс писал тут: Проблема в том, что сейчас делаю многосекционный жилой дом и всё это подгружает комп, допустим, секунд на 30, когда вроде и ничего делать нельзя и отвлечься на что-то параллельно нельзя. Погрешил на старый HDD. Купил SDD (уточнение: для рабочих файлов). Скорость чтения/записи по тестам до 450 Мбит. ИИИИ...не замечаю существенного роста записи. Почему так? Файлы, конечно, сохраняются быстрее вроде. Вместо 30 сек - по 15-20. Но я как то ожидал большего. Может ли такое быть, что это связано с алгоритмом сохранения самой программы? Работать, конечно, стало быстрее. Особенно когда идёт подгрузка вспомогательных файлов без их открытия (для обсчёта). Уточнение: Система уже ранее стояла на SSD. Сейчас SSD приобрёл для хранения рабочих файлов.
  10. Что такое "Не разложен" в КЖ? Вроде на "Без КНС" не похоже. И ошибок что трассы переполнены тоже вроде не так много было. Как то можно настроить шаблон, чтобы это не отображалось?
  11. Вообще, это у всех программ так - при попытки открыть файл в более поздней версии программы, как правило, вылетает ошибка. Связано скорее всего с изменёнными алгоритмами, фиксом багов, новыми фишками, которые старая версия не сможет обработать.
  12. Не пожелание, а вопрос. Допустим, есть проект "Электрика" с файлами 1.dwg, 2.dwg, 3.dwg, 4.dwg Я открыл их всех. Поработал в файле "1.dwg", закрыл его, при этом внизу экрана пробежала полоска сохранения. Переключился в файл "2.dwg" При это внизу экрана опять появилась синяя полоска с надписью "Загрузка 1.dwg". Т.е. файла, который мне уже не нужен на данный момент и он закрыт. Ладно, забиваем, работаем в файле "2.dwg". Поработали, закрываем. Он автоматом сохраняется.А потом снова сохраняется файл "1.dwg". Зачем это нужно? Файл "1.dwg" вроде как не активен. Почему он всё время выскакивает в открытии-сохранении? Иногда не только он, а по несколько не открытых файлах периодически проскальзывают.
  13. нет. Возможно добавить к щиту различные изделия. В том числе электроустановочные. А нужна именно "комплектация материалов". А вот в "комплектацию материалов" можно добавить только "материалы"
  14. Сейчас проверить не могу, но вроде было так: если на вертикальном участке просто "кабели в трассе" - то эта трасса снизу или вниз, если с меткой "вверх" - то это вверх.
  15. С тремя жилами - это как? Скорее с 5ю? Если надо PEN-проводник, то поставьте вышестоящему щиту систему заземления TN-C. Про перемычку - это, наверно в шаблон надо залезть и поставить её в формах вводных аппаратов.
  16. Можно в 2Д, если выбрать трассу-образец, а потом кликать на оборудовании - в даном случае, на щиты. Но в 3Д удобнее всё же.
  17. Сейчас в программе к щитам можно приложить комплектацию материалов. А можно ли эту комплектацию сделать так, чтобы можно было включить розетки/автоматы/прочее? Без танцев с бубном, внося автоматы в материалы. Нужно, когда есть большое количество однотипных щитов (к примеру, щит квартирный, временный щит на период строительства и т.д.). Но при этом в проекте запитываются только эти щиты, а от них уже ничего не запитывается. Так можно было прикрутить комплектацию и не парится с конструктивом каждого щита.
  18. Не о проектировщиках, но о строителях. Есть мат
  19. Мне кажется вопрос уже был и не раз. А вот ответа не помню. Если у нас 2 ввода. То каким образом получить таблицу расчёта нагрузок на каждый ввод? Не могу найти и понять. Пока только один вариант - отключать все токоприёмники с одной секции, потом подключать и отключать с другой секции. Чего не хотелось бы.
  20. Давайте в этой теме только ответы цитировать. На самые популярные вопросы. А всё остальное - перемещать в соответствующую ветку. А то "утонет". Как ветка, так и хорошее начинание
  21. Проверил в 20-ке. При вставке файла _loft.dwg эта "прихначная" структура видна. При сохранении файла со вставленным _loft.dwg, закрытием и последующим открытием - "призраки" пропадают. Выкладываю файл, который вставляю и который оставляет "призраков" _loft.zip
  22. 1. Если мне проц апгрейдить - то и материнку придётся и оперативку соовественно 2. Проект храню на HDD. 3. Про это подумаю, может быть в личку чуть попозже и без штампов.
  23. Добрый день! Наблюдал уже такое ранее, но проявилось снова. Есть планы, полученные из ArchiCAD. Версию не знаю. На чертеже много планов. Убираю лишнее в NC 20 Plus. Вставляю план внешней ссылкой в NC Электро 11. Но при этом на чертеже отображаются какие-то элементы, которых на внешней ссылке уже нет. Т.е. какие-то точки, чёрточки, что-то еще. Находятся во внешней ссылке. Проверяю там - все слои включены, выполнена проверка на ошибки и очистка. Не помогает. Кликаю на эти элементы чтобы открыть внешнюю ссылку на Электро - открывается, но в "нормальном" виде, без этих лишних деталей. В чём может быть проблема? Откуда они берутся? Кто нибудь сталкивался?
  24. В менеджере проекта на вкладке "присоединения" при выделении участка кабеля в окне свойств кабеля есть функция "Выводить в спецификацию" Но только сейчас проверил - у меня почему-то везде стоит "Нет" Кто нибудь в курсе этой функции?
×
×