  1. Почему от РО? Это всё сеть аварийного освещения. Никакого деления на АО и РО в коробке нет и быть не может. Что-то усложняете. Это АО, 1 категория делается на АВР. По подключению - посмотрите схемы включения БАП у производителей. Думаю, много вопросов отпадёт.
  2. Изм. 1 к СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) больше не содержит требования включения от приборов пож. сигнализации А вообще это уже тонкости проектирования, а не программы.
  3. Я просто в свойствах светильника дописываю один дополнительный фазный проводник. Норм вроде отрабатывает программа. Если, конечно, у вас есть коробка поблизости к светильнику а не 1 светильник от щита запитан - тогда будет от щита 4-х жильный кабель тянуться.
  4. добавлено через 3 минут Посмотрите мастером проверок. Может какая-то трасса "сломалась" или не на ноле лежит. У меня как то было, что трасса сломалась. Причём, насколько помню, нашел её потом практически случайно - кабели не прокладывались в этом месте. Еще, если переключиться в ленту, появилась какая-то волшебная кнопка "Проверка целостности данных проекта". Не знаю, что делает. В классическом виде её почему-то нет и поэтому нашел её случайно. Но вдруг поможет.
  5. В общем, надоели мне постоянные зависания когда программа сохраняет, автосохраняет или открывает и обсчитывает планы. Про процесс писал тут: Проблема в том, что сейчас делаю многосекционный жилой дом и всё это подгружает комп, допустим, секунд на 30, когда вроде и ничего делать нельзя и отвлечься на что-то параллельно нельзя. Погрешил на старый HDD. Купил SDD (уточнение: для рабочих файлов). Скорость чтения/записи по тестам до 450 Мбит. ИИИИ...не замечаю существенного роста записи. Почему так? Файлы, конечно, сохраняются быстрее вроде. Вместо 30 сек - по 15-20. Н
  6. Что такое "Не разложен" в КЖ? Вроде на "Без КНС" не похоже. И ошибок что трассы переполнены тоже вроде не так много было. Как то можно настроить шаблон, чтобы это не отображалось?
  7. Вообще, это у всех программ так - при попытки открыть файл в более поздней версии программы, как правило, вылетает ошибка. Связано скорее всего с изменёнными алгоритмами, фиксом багов, новыми фишками, которые старая версия не сможет обработать.
  8. Не пожелание, а вопрос. Допустим, есть проект "Электрика" с файлами 1.dwg, 2.dwg, 3.dwg, 4.dwg Я открыл их всех. Поработал в файле "1.dwg", закрыл его, при этом внизу экрана пробежала полоска сохранения. Переключился в файл "2.dwg" При это внизу экрана опять появилась синяя полоска с надписью "Загрузка 1.dwg". Т.е. файла, который мне уже не нужен на данный момент и он закрыт. Ладно, забиваем, работаем в файле "2.dwg". Поработали, закрываем. Он автоматом сохраняется.А потом снова сохраняется файл "1.dwg". Зачем это нужно? Файл "1.dwg" вроде как не активен. Почему он всё
  9. нет. Возможно добавить к щиту различные изделия. В том числе электроустановочные. А нужна именно "комплектация материалов". А вот в "комплектацию материалов" можно добавить только "материалы"
  10. Сейчас проверить не могу, но вроде было так: если на вертикальном участке просто "кабели в трассе" - то эта трасса снизу или вниз, если с меткой "вверх" - то это вверх.
  11. С тремя жилами - это как? Скорее с 5ю? Если надо PEN-проводник, то поставьте вышестоящему щиту систему заземления TN-C. Про перемычку - это, наверно в шаблон надо залезть и поставить её в формах вводных аппаратов.
  12. Можно в 2Д, если выбрать трассу-образец, а потом кликать на оборудовании - в даном случае, на щиты. Но в 3Д удобнее всё же.
  13. Сейчас в программе к щитам можно приложить комплектацию материалов. А можно ли эту комплектацию сделать так, чтобы можно было включить розетки/автоматы/прочее? Без танцев с бубном, внося автоматы в материалы. Нужно, когда есть большое количество однотипных щитов (к примеру, щит квартирный, временный щит на период строительства и т.д.). Но при этом в проекте запитываются только эти щиты, а от них уже ничего не запитывается. Так можно было прикрутить комплектацию и не парится с конструктивом каждого щита.
  14. Не о проектировщиках, но о строителях. Есть мат
  15. Мне кажется вопрос уже был и не раз. А вот ответа не помню. Если у нас 2 ввода. То каким образом получить таблицу расчёта нагрузок на каждый ввод? Не могу найти и понять. Пока только один вариант - отключать все токоприёмники с одной секции, потом подключать и отключать с другой секции. Чего не хотелось бы.
  16. Давайте в этой теме только ответы цитировать. На самые популярные вопросы. А всё остальное - перемещать в соответствующую ветку. А то "утонет". Как ветка, так и хорошее начинание
  17. Проверил в 20-ке. При вставке файла _loft.dwg эта "прихначная" структура видна. При сохранении файла со вставленным _loft.dwg, закрытием и последующим открытием - "призраки" пропадают. Выкладываю файл, который вставляю и который оставляет "призраков" _loft.zip
  18. 1. Если мне проц апгрейдить - то и материнку придётся и оперативку соовественно 2. Проект храню на HDD. 3. Про это подумаю, может быть в личку чуть попозже и без штампов.
  19. Добрый день! Наблюдал уже такое ранее, но проявилось снова. Есть планы, полученные из ArchiCAD. Версию не знаю. На чертеже много планов. Убираю лишнее в NC 20 Plus. Вставляю план внешней ссылкой в NC Электро 11. Но при этом на чертеже отображаются какие-то элементы, которых на внешней ссылке уже нет. Т.е. какие-то точки, чёрточки, что-то еще. Находятся во внешней ссылке. Проверяю там - все слои включены, выполнена проверка на ошибки и очистка. Не помогает. Кликаю на эти элементы чтобы открыть внешнюю ссылку на Электро - открывается, но в "нормальном" виде, без этих лишних деталей.
  20. В менеджере проекта на вкладке "присоединения" при выделении участка кабеля в окне свойств кабеля есть функция "Выводить в спецификацию" Но только сейчас проверил - у меня почему-то везде стоит "Нет" Кто нибудь в курсе этой функции?
  21. Может подскажет кто: в данный момент способ задания вышестоящей сети - либо трансформатор + кабели, либо сопротивления. Со способом Трансформатор+кабели всё понятно С сопротивлением не очень пока понял. Давно токи КЗ не считал, надо всё вспоминать. Но сейчас дали проект наружных сетей, в котором токи КЗ даны в конце питающей линии 0,4 кВ, т.к. на ВРУ. Как задать параметры в этом случае? Параметры сетей до питающих трансформаторов не знаю.
  22. Всем добрый день! Вопрос больше относящийся, наверно, к людям, проектирующим многоквартирные жилые дома. До этого дома были не большие и 2Д. Но с развитием БИМ-технологий, а точнее не развитием бим, а развитием требований заказчиков к бим-проектированию, появилась надобность проектировать жилые дома в 3Д Сейчас делаю две секции 17-этажных жилых домов + стоянка под ними. В перспективе 4 ЖД. Так еже еще в процессе 4секционный дом (но уже в 2Д, но чертится по сути в 3Д и занимает память). В общем проблема такая: мощностей компа, похоже, не хватает. Тупо на открытие менедж
  23. Еще одна интересная штука с мониторами. Устал сейчас искать перелючатель с ленты на классику. Оказывается, на одном мониторе (первом) этой волшебной кнопки нет, а если перенести программу на другой монитор (на второй), она появляется
  24. При использовании мастера раскладки кабеля появилась ошибка - когда нажимаю "копировать параметры раскладки в другие трассы" вылетает предложение отправить баг-репорт. Потом программа продолжает работать. Перезагрузка самого компа не спасла. Копирование из другой трассы работает. Ошибка локальная похоже - в другом проекте пробовал - всё хорошо. Но так же, по моему, уже встречалась как то. В чём может быть проблема? UPD: при копировании из другой трассы копируется так же узел UPD2: глюк пропал сам собой. Что было так и не понял
×
×