Jump to content

Илья_500

Пользователи
  • Posts

    66
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by Илья_500

  1. двигатель 3х фазный, старые цеха, двигатели 70х годов, земля там полосой. Питание двигателей 3х жильным кабелем и да уже ответили на вопрос для фидера выбрать систему заземления ТТ+Н, тогда программа позволяет прокинуть 3х жильный кабель
  2. Доброго дня! Облазил все, но ненашел как раскидать 3х жильный кабель на ТО-Двигатель без рабочего нуля, у меня предлагает только 4х жильный кабель? спасибо
  3. ВСЕМ привет вопрос такой: есть щиток есть группы на группу 1 посажен ЭП комплексный (взят из ТО) на группу 2 посажены светильники проложен кабель ,выбран кабель НО для светильников считает падение напряжения для ЭП не считает есть у кого какие мысли?
  4. есть еще вариант но так как я не знаю как ядро считает нагрузки, то: сначала набиваем скелет, потом верхушки переводим из отходящих в водные добавлено через 8 минут чет с форумом , не могу цитировать и не могу менять водные - вводной
  5. Доброго дня Предлагаю такое: Возможность создания УГО непосредственно в рабочем чертеже/плане
  6. Доброго дня У меня такой вопросик для оборудования и материалов мы используем сетевую папку с БД 1. в менеджере проектов прописан путь к этой папке 2. в редакторе БД прописан путь к этой папке в электрике меняю БД (добавляю элемент) в редакторе БД открываю и не вежу этого элемента складывается такое впечатление что программы работают с разными БД одна локально, ну а вторая ХЗ как Как правильно настроить работу с БД, расположенными на сетевом ресурсе? те не происходит синхронизации БД и вообще как происходит синхронизация БД (сетевой)
  7. введите в шаблоны документов (генерируемых) логические выражения например КБЖ if <CabelMarking>= ххх или выводить только кабеля одной марки или кнс одной марки конкретной зы столкнулся с проблемой при большом количестве щитков (35) и ЭП(52) отметок 10штук, стояков 30штук, планировки здоровые (60 осей по 6м) проект не читается, не контролируется, проверить трассы становить очень трудно зызы нужны инструменты сортировки/фильтрации/поиска как в ЭТМ так и в менеджере проектов
  8. Желание 1. Автоматически раскладывать трассы по признаку "ОТ"-"ДО" по слою с именем вход-выход Например от щитка идут несколько кабелей/групп к разным ЭП я прокладываю трассу гр1 - ЭП1 , прокладываю кабель, а потом нажимаю волшебную кнопку и указываю щит1 гр1-ЭП1 в отдельный слой с именем по умолчанию ЩС1 ГР1-ЭП1 , обаятельно иметь возможность менять имя слоя . Желание 2. Автоматически распределять трассы по слоям Жмем волшебную кнопку он распределяет трассы по признаку откуда-куда по слоям и именует слои соотвественно если в трассе лежат кабеля с разными "от-до", то имя слоя "общий" Желание 3 тоже самое как и желание 2, но с добавлением трасс на основе общей базовой трассы
  9. я наверное не правильно сформулировал проблему подвод кабеля к разветвителю один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную при раскладке кабеля в подъеме отображаются кабель вводной 14х2,5 кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5
  10. установлен разветвитель к нему подключен ЭП все подключено к шкафу кабель к разветвителю 14х2,5 в КНС ст тр Ду40 от разветвителя до ЭП 4х1х2,5 в КНС МР26 почему то программа прокладывает кабель 4х1х2,5 до ЭП в стояке/подъеме и увеличивает количество КНС Ду40
  11. В документацию добавить: Описание в БД контрольных и силовых кабелей, контрольные кабеля не участвую в расчете КЗ
  12. доктор че и валкмакс я предлагаю поставить вам тимвиевер, а дальше разберемся это если вам данный макрос необходим
  13. макрос не может работать с КНС - лотки только трубы, кабель каналы(короба пластиковые) зы у лотков/коробов металл база данных слишком уж мудреная, надоело разбираться может потом как нибудь допилю
  14. выбираете папку с проектом там где хранится файл с названием "имя проекта".sdf
  15. 1. скорее всего неправильно задана папка с проектом 2. открыт Электрик у вас на листе SERVICE должны появится пути там где лежит сам файл и путь проекта
  16. если не брать в голову стояки, то сделайте введите этажи на нужных квартирах (планах)
  17. Скопировал Не просил Нажал Макрос выдал ошибку «Compile error: Can't find project or library» В коде прописан путь «C:\Users\i.petukhov.SMU\Desktop\xml\», которого у меня естественно нет. Открываете редактор VBA Идете в Tools-References ставите галочки Жмете Ок. Сохраняете файл. на всякий случай перед запуском удалите все с листа SERVICE
  18. малая инструкция копируем файл в папку с чертежами при запуске просит указать директорию с проектом на листе "спецификация" жмем кнопку "запустить расчет" макрос отработал далее в листах КБЖ соответственно кабельник поправленый лист сводная показывает сколько и какого кабеля, сколько кнс кнопки соотвествующие заменяют значения в спецификации (кабель/кнс) сводная КНС, пересчитывает материалы на кнс по длине в КБЖ (КНС) кнопка вносит изминения все остальные листы практически сервисные данный макрос работает с ошибкой на пересчет материалов на КНС, завышает, т.к. трассы строятся из участков с разной длинной и на каждый участок рассчитывается количество материалов Nучастка=(Lтрассы/Lуст)*Nколвонаметр+1 и Nобщ=Nучасток1+Nучасток2+.....+Nучасток n для чего все это 1. уравнять КБЖ и спецификацию 2. взять запас для КНС (коэффициент на прокладку) и уравнять КБЖ и спецификацию
×
×