  1. Еще вопрос. Есть линия ГРЩ-РЩ-ШУ-ЭП Поставил ШУ в нем сделал ввод и отходящий, к отходящему подключил ЭП. В итоге от ШУ по нагреву кабель проходит, а от РЩ до ШУ нет. Причем различия по температуре значительные. И Iрасч.=0 на вводе в ШУ
  2. Вроде, как да. Тот же А.В. Беляев пишет, что целесообразно выполнять соответствующую проверку терм. стойкости кабелей, хотя по ПУЭ для сетей 0,4 кВ этого в настоящее время это не требуется". Тогда вопрос, Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
  3. Добрый день! Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ? Приближенный расчет в зависимости от коэффициента Снагр. кз работает добавлено через 2 минуты И если кабель к примеру 2,5 или 4 мм2 можно использовать приближенный расчет и с каким коэффициентом? В ГОСТе указаны начиная с 16мм2
  4. Мне кажется эти улучшения необходимы программе. Это повышает презентабельность софта.
  5. Добрый день! Добавьте функцию поиска при выборе резервного приемника. Долго приходится искать
  6. Добавьте пожалуйста, возможность закрытия окон ТЗ и Электротехнической модели к примеру кнопками Ctrl+enter. (приходится постоянно мышкой на кнопку закрытие нажимать).
  7. Добрый день! Добавьте пожалуйста возможность использования кнопки Delete при удалении потребителей в Технологическом задании. (приходится постоянно на панели иконку нажимать). И возможность РУ вместе с потребителями удалять, но с окном подтверждения для защиты от ошибки
  8. Т.е так как разность по фазам не более 15%, я принимаю мощность однофазных ЭП без изменений(не приводя ее к 3-х фазной)?
  9. Добрый день! Поступило замечание относительно расчета нагрузок в NCE по РТМ: Приведенные таблицы расчета нагрузок не соответствуют требования РТМ 36.18.32.4-92, однофазные электроприемники не приведены к значению трехфазной нагрузки п.3.2.1.6 Можно ли сослаться на 3.2.1.7 : При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью. Мощность п
  10. На вкладке Расчеты в электротехнической модели все корректно отображается, поэтому в целом не критично. Этот момент только на вкладке присоединения всплывает
  11. Вы правы! Только нужно аккуратно систему заземления менять в проекте. Все кабели слетели)) добавлено через 1 минуту добавлено через 3 минут
  12. Добрый день. Похоже на ошибку. 5х120 - Iдд=280А - 1шт 5х120 - Iдд=1120А -4шт Показывает на один кабель больше. Причем во вкладке расчеты правильно показывает
  13. Добрый день! Подскажите,как реализовать: Шкаф управления насосами с двумя вводами и секционником. Делаю стандартным способом, у меня либо с одного фидера подключается, либо с другого. Как с ГРЩ не дает выбрать к какому вводу подключать
×
×