Еще вопрос. Есть линия ГРЩ-РЩ-ШУ-ЭП
Поставил ШУ в нем сделал ввод и отходящий, к отходящему подключил ЭП.
В итоге от ШУ по нагреву кабель проходит, а от РЩ до ШУ нет.
Причем различия по температуре значительные. И Iрасч.=0 на вводе в ШУ
Вроде, как да.
Тот же А.В. Беляев пишет, что целесообразно выполнять соответствующую проверку терм. стойкости кабелей, хотя по ПУЭ для сетей 0,4 кВ этого в настоящее время это не требуется".
Тогда вопрос, Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
Добрый день!
Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
Приближенный расчет в зависимости от коэффициента Снагр. кз работает
добавлено через 2 минуты
И если кабель к примеру 2,5 или 4 мм2 можно использовать приближенный расчет и с каким коэффициентом?
В ГОСТе указаны начиная с 16мм2
Добавьте пожалуйста, возможность закрытия окон ТЗ и Электротехнической модели к примеру кнопками Ctrl+enter. (приходится постоянно мышкой на кнопку закрытие нажимать).
Добрый день!
Добавьте пожалуйста возможность использования кнопки Delete при удалении потребителей в Технологическом задании. (приходится постоянно на панели иконку нажимать).
И возможность РУ вместе с потребителями удалять, но с окном подтверждения для защиты от ошибки
Добрый день!
Поступило замечание относительно расчета нагрузок в NCE по РТМ:
Приведенные таблицы расчета нагрузок не соответствуют требования РТМ 36.18.32.4-92, однофазные электроприемники не приведены к значению трехфазной нагрузки п.3.2.1.6
Можно ли сослаться на 3.2.1.7 :
При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
Мощность по фазам не более 15%
Возможно подскажите другой ответ?
На вкладке Расчеты в электротехнической модели все корректно отображается, поэтому в целом не критично. Этот момент только на вкладке присоединения всплывает
Добрый день.
Похоже на ошибку.
5х120 - Iдд=280А - 1шт
5х120 - Iдд=1120А -4шт
Показывает на один кабель больше. Причем во вкладке расчеты правильно показывает
Добрый день!
Подскажите,как реализовать:
Шкаф управления насосами с двумя вводами и секционником.
Делаю стандартным способом, у меня либо с одного фидера подключается, либо с другого.
Как с ГРЩ не дает выбрать к какому вводу подключать