  1. Боюсь, что Ваша схема всё-таки ошибочна. Несомненно, работать по назначению оповещатели будут, но целостность цепей оповещения у КПБ контролируется обратным током, а не измерением импеданса цепи (обратите внимание, что диоды МПН на последнем, N-ном, оповещателе подключены иначе, чем на первом и промежуточных). При исключении из линии оповещателей 1 и N или нарушении целостности линий между ними, КПБ обнаружит обрыв цепи, а при обрыве линий к оповещателям 2 или 3, авария не будет обнаружена (через них обратный ток не идёт). Данные рассуждения подтверждают и специалисты НВП "Болид". Поэтому в СО
  2. Почему в БД нет возможности изменить высоту элемента крепления "Скоба" (для крепления лотка к полу) по аналогии с высотой потолочной консоли? У меня на видах сечений трасс везде фиксированная высота скобы - 200мм (видимо, настроено по умолчанию), но на самом деле её высота - 36 мм. Как можно это исправить?
  3. Это все танцы с бубном. Проще Ревит научить все это делать (благо все инструменты для этого есть). В Ревите есть инструменты для отображения зон видеонаблюдения?
  4. Извините, но проект режимного объекта, содержащий конфиденциальную информацию, прислать не могу. С оптическими кабелями всё в порядке, а с телефонными кабелями путаница происходит. И я ни как не могу уловить принцип назначения номеров кабельным линиям.
  5. Почему не совпадают номера одних и тех же кабелей в кабельном журнале и в таблице прокладки кабеля?
  6. По какому алгоритму присваиваются номера кабелям магистральных соединений? В КЖ почему-то не по порядку: №1, №2, №10, №11...№15, №3...№9.
  7. Судя по скрину свойств конструктива, у Вас в шкафу пока ещё нет телефонной панели как таковой, а предусмотрена Группа подключений_ТЕЛ. Структура группы подключений формируется при подключении к ней рабочих мест.
  8. Кстати, очень уж странное решение разработчиков разделить кроссы на 2 типа. Для кросса РМ создание магистральных подключений невозможно, а для просто кросса создание абонентских подключений невозможно. В итоге, чтобы поставить обычную распред.коробку типа КРТМ, приходится устанавливать два кросса в одном месте: КРОСС - для соединения с телефонным шкафом, и КРОСС РМ - для подключения абонентов. Причем в спецификацию нужно выводить только один из кроссов.
  9. Получилось лишь частично. Полностью решить проблему не удаётся: количество кабеля теперь правильное, но показывает только первый кабель из списка, а где остальные?
  10. Например, у вас кросс в четыре ряда, первому и третьему вы ставите Класс А, второму и четвертому - Класс Б. При подключении к первому ряду и Автоматическому распределению, распределения будут в пределах одного класса для ряда. Теперь всё понятно. Спасибо)
  11. В СКС 8.0 поломались сечения!!! Неправильно выводит заполнение лотков. Вместо списка с количеством кабеля с разделением по наименованию (как в выноске "Заполнение") выводится чепуха с количеством ТИПОВ кабеля и наименование одного кабеля из списка. В СКС 7.0 всё прекрасно работало. Проблема на всех машинах, использующих лицензии. XML-файл с шаблоном выносок не трогали, все настройки "родные". В чём причина? Если это дефект ПО, то хотелось бы наискорейшего принятия решения по устранению проблемы.
  12. Разъясните пожалуйста: что значит параметр "Авт. распределение" в свойствах ряда телефонного кросса (классы А...К) и на что он влияет?
  13. В свойствах конструктива невозможно сбросить значение маркера для кабельного канала (см. screen). Мне нужно вывести в спецификацию только телефонные шкафы, создал маркер ТФ, присвоил его шкафу, но он "приклеился" также к кабельному каналу, и теперь этот канал тоже включается в спецификацию. Хотя, например, для комплектующих шкафа этот маркер свободно сбрасывается. В чём может быть причина? Ошибка программы?
  14. Chip

    Маркеры

    Тогда этот канал вообще не будет считаться и не учтётся в спецификации с кабеленесущими системами. Не согласен. Канал не В оборудовании, а только лишь подходит к нему (вертикальная часть общей трассы). И, как уже отмечено ранее, для комплектующих шкафа этот маркер свободно сбрасывается.
  15. Служит для подключений магистральной подсистемы - Руководство пользователя, стр. 237) Я не спрашиваю где об этом можно прочитать две строчки, я прошу разъяснить что значат эти классы и как ими пользоваться на практике.
  16. Разъясните пожалуйста: что значит параметр "Авт. распределение" в свойствах ряда телефонного кросса (классы А...К) и на что он влияет?
  17. Chip

    Маркеры

    В свойствах конструктива невозможно сбросить значение маркера для кабельного канала (см. screen). Мне нужно вывести в спецификацию только телефонные шкафы, создал маркер ТФ, присвоил его шкафу, но он "приклеился" также к кабельному каналу, и теперь этот канал тоже включается в спецификацию. Хотя, например, для комплектующих шкафа этот маркер свободно сбрасывается. В чём может быть причина? Ошибка программы?
  18. Возможно ли в шаблон ведомости рабочих мест добавить поле с наименованием помещений, чтобы при выводе этого документа можно было сразу увидеть не только номер помещения, но и его функциональное назначение, и, соответственно, конфигурацию и количество устанавливаемых в нём розеток?
  19. Частота установки узлов крепления задаётся в конфигурации трасс в БД.
  20. И про "СКС" пожалуйста не забудьте, там такая же проблема.
  21. Параметр свойств проекта "Площадь на одно рабочее место" не работает. При определении помещений всё-равно устанавливается 4,5 кв.м независимо от указанного в настройках.
  22. Здравствуйте! В вертикальной плоскости только 90 градусов. В вертикальной плоскости можно сделать ступенчатую лесенку 45 град. из лотков с определённым шагом. Без установки соединительных элементов и переходных углов.
×
×