  1. У нас уже продается вовсю. Хочу на даче поставить... Только жаба душит (одна штучка ~6000₽)
  2. А надо ли?) Можно же поставить ящик (он же и будет опорой), напичкать его необходимыми комплектующими, а в маркировке поставить сквозную нумерацию...
  3. Я может не в тему вашей дискуссии, но всё же) По-моему, при таком способе подключения АВР и ППУ, при прокладке трасс между ними, появляется коробка. У вас так?
  4. Раз уж пошла такая пьянка, то еще б хорошо было учесть коэффициент из пункта 7.2.15 и коэффициенты из таблицы 7.2.15 ^^
  5. Огромное вам спасибо, старина, вы окончательно меня убедили)
  6. Если логически подумать, то вероятность того, что из 10-ти рукосушителей врубят одновременно все (Кс=1) крайне и крайне мала. И вот если вводить Кс=0,15 на уровне группы, то очень даже можно всех их повесить на один автомат 16А и подключить кабелем с сечением 2,5 квадрата. А если руководствоваться расчетом, который показывает программа, когда для группы Кс=1, то тогда получится посадить на группу не более 2-х рукосушителей. А это согласитесь, экономически более затратно... Интересно, что Электрик думает по этому поводу?
  7. У меня тут вопросик возник, возможно глупый. Суть в чем: при расчете электрических нагрузок я всегда брал Рр для каждой отдельной группы равным Руст. То есть с Кс=1 (Рр=Кс*Руст). Например: есть группа рукосушителей, скажем 10 штук по 1,5 кВт. По таблице 7.8 Кс=0,15. Я считаю (и программа тоже), что Рр=Руст=10*1,5=15кВт, а Кс уже вводим только когда считаем нагрузку на вводе щита. А вот автор сайта 220 Форум Игорь К. в своем видео и в комментариях к нему, считает, что даже отдельная группа должна уже считаться с учетом Кс. То есть в моем примере с рукосушителями Рр=Кс*N*Руст=0,15*10*1,5=2,25, и
  8. Если вы меняете объект Электро в Ревите (светильник, розетку, щит и т. д.), или создаете с нуля, то в Электро эти элементы экспортируются уже тупо как прокси-объекты и свойств электро у них уже не будет...
  9. База УГО --> Устройства --> Электроустановочные изделия --> Разветвитель (Электрика) и выбираете нужное УГО. Далее открываете св-ва этого разветвителя, создаете плюсиком фидеры. Затем, мастером подключения подключаете на какую-нибудь группу в щите нужные вам светильники и коробки (разветвители). Далее, тем же мастером выбираете коробку (разветвитель) и на нужный фидер подключаете светильник. Если нужно несколько светильников одним кабелем запитать, шлейфом, то ставите им шлейф через "Подключение объектов шлейфом".
  10. Я могу ошибаться, но вроде при формате IFC передается геометрия без возможности редактирования. Но зато такую геометрию можно экспортировать из новых в более поздние версии Revit. А RBIM более гибкий и информативный...
  11. В самом Ревите, во вкладке "Инженерный BIM" (если устанавливали BIM-exchanger) кнопочка "Импорт из файла". Нажимаете и импортируете.
  12. Так разность проверяется по полным мощностям, которые уже учитывают косинус (Iр=Sр/U*√3 или Sр/U (для 1-фаз), Sp=Pp/cosф).
  13. Я что-то не догоняю... Откуда у вас на фазе А (в расчете "15%") ток 54,49А? На ней же только один двигатель 2 кВт и один двигатель 7 кВт? Sполн=1000*(2+7)/0,75=12 кВА. Iр(фаза А)= 12000/380*1.732=18.23 (А). Откуда 54,49А?
  14. Нашееел! Спасибо большущее)) Оказывается в Ревите, в визуальных стилях была настройка отображения графики, в стилях "Тонированный" и "Реалистичный" можно отключать видимость ребер.
  15. Господа! Начал вникать в BIM-моделирование, потихонечку разбираться, что да как, и вот столнулся с таким при импорте из NE в Revit - импортируемые объекты (светильники, щитки, выключатели и т.д.) вставляются все покрытые какими-то гранями (см. скриншот). Как сделать их внешний вид более опрятным? P.S. включения заливки, реалистичного вида и т.д. не помогают.
  16. А когда примерно выйдет 21-я версия Электро? Интересно, чего там новенького будет?)
  17. Пользуюсь, чтобы привести все шрифты и размерные стили в чужих чертежах к единобразию. Пока только шрифты и размерные стили... Мои стандарты.dws
  18. Так ведь и в 11-й версии был такой параметр, как "Наименование". Создаете спецвыноску к оборудованию, где используете маску <ObjectComment>, и получаете такой же "ВЗДРИЖНЕ!1" эффект)
  19. Что вы имеете ввиду под "Нужными отрезками"? Насчёт фитингов - пробовали выбрать один и через контекстное меню нажать "Выбрать подобные" и просто удалить? Или что там еще вы хотите с ними сделать...
  20. Вот это я и имел ввиду) НО! Программа пишет эти цифры только в перечне ошибок в проверках. А в результаты расчетов увы, попадает то, что в настройках программы выставили, хоть 5%, хоть 15, хоть 100%...
  21. ПО отслеживает, если у вас промежуточный щит - тогда становится не более 30%, если РУ верхнего уровня - тогда не более 15%. Но тут да, я поторопился с выводами, перекос тут не при чем...
  22. А вы учли, что на групповом щитке перекос фаз должен составлять не более 30%, а в ВРУ - не более 15%? В противном случае, суммарная мощность будет считаться как мощность самой нагруженной фазы помноженной на 3. А из нее и ток посчитается...
×
×