Перейти к содержанию

Zerg

Пользователи
  • Публикаций

    47
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент Zerg

  1. https://cloud.mail.r.../5cuB/Xqe4nVwWp Расставил балансировочные клапаны (пришлось взять один единственный, те, что хотел, не содержали нужных параметров, еще не разобрался какими значениями заполнить в БД) исправил пару ошибок мощности и числа секций радиаторов, а так же уменьшил максимальную скорость до значения, когда максимальная разница потери давления не пришла в норму. В процессе этого, вроде как и диаметры подобрались нормальные. Я так понимаю что да, расчет пляшет от максимальной скорости теплоносителя (а не от потери давления как всем хочется), но производя балансировку и находит
  2. взгляните пожалуйста на проект. после построение модели и расчета, диаметры подобрались сильно заниженные. Изменил максимальную скорость до 0.6 м/сек диаметры стали ближе к правде. Но скорость 0.3 далеко не везде подходит. Решил что все дело в таблице потерь и расчета скоростей для труб Водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*). Удалил трубы первых диаметров (15,20,25) с потерей давления больше 80ти. Выставил максимальную скорость 1,2. Расчитал. На вводе Т1 по прежнему 25я труба (должна быть 40). Удалил из таблицы расчет скоростей 25ю трубу полностью. Рассчитал. И все равно на вводе 25я, с удельн
  3. Подскажите пожалуйста, как правильно "оформить" стояк? на всех этажах к нему подключился, но на верхнем торчит такой вот огрызок...изменять верхнюю точку стояка не помогает. в 3D показывает как не подключенный конец спасибо.
  4. хорошо, а как это будет перекликаться с "максимально допустимой скоростью движения теплоносителя" в настройках проекта? нужно же либо по скорости либо по потери, где-то можно выбрать как будет считаться? если в системах с малыми диаметрами параметр "максимально допустимая скоростью движения теплоносителя" можно поставить 0.3 м/с и все как будто подбирается нормально, то с d100 например, 0.3 м/с это маловато.
  5. вопрос уже не актуален) Пришли к выводу, что для полноценного тестирования нужно сделать проект гораздо крупнее, чем и займусь) Вопрос: подбор труб происходит только по скорости или как-то можно по потерям давления на метр?
  6. посмотрите пожалуйста, на что ругается программа при расчете? https://cloud.mail.r.../12L7/BwVhAt1Xm что не так с привязкой к БД? спасибо
  7. Спасибо что-то не догадался я что первым делом нужно вынуть две трубы из регистра. если кому пригодится: https://cloud.mail.r.../LZ8c/yqRmxi1Gr Теперь все красиво. Но что бы и на плане и в 3d красиво было, регистр должен быть повернут подключениями в право.
  8. да, в свойствах регистра стоит двухтрубная система
  9. проекта толком еще нет, только труба вдоль стены и регистр только одна точка подключения... соответственно двумя трубами не получается подключиться.
  10. Здравствуйте. Начал изучать Nanocad Отопление, как обычно на первом этапе основная трудность в отработки навыка отрисовки. Поэтому поначалу буду задавать примитивные вопросы, надеюсь кому-то пригодится. Не получается сделать красивое подключение вертикальной двухтрубной системы к регистру (без пересечения труб, как в вэбинаре). Проблема в том, что у регистра только одна точка подключения (хотя система двухтрубная) и любая труба чертится с нижней. Смущает, что в свойствах регистра ЛШ1 и ЛШ2 имеют одинаковое условное обозначение, подозреваю что проблема в этом, но как исправить не пойму. Спа
  11. Есть шанс что в ближайшее время с расчетами как-то решится вопрос? Осталось не ясным в чем же проблема, в моем проекте или в алгоритме самой программы? Т.е. с этим нужно смериться и пока не пользоваться расчетами или можно как-то избежать подобной ошибки? неужели никто не сталкивался с таким?)
  12. Здравствуйте. Упростил схему до унитаза смесителя и душа. Расчет по СП так же дает большие диаметры. Водопотребитель: Административные здания и Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий (что бы в ручную указать расход для душа 500=270+230) Жду пока наши инженеры ВК посчитают вручную по СП.
  13. Да, если делать по СНиП то на периферии все отлично, но основная магистраль а так же душевые с большим числом потребителей подбираются размером всего 20-25 как обычный рукомойник. На счет расходов из СП я не сомневаюсь, все верно. Но что бы подводить к одному душу 50ку, это явно слишком. Пока не можем подтвердить расчетами наше утверждение (по СП) , что должна быть 20ка В силу того что всегда рассчитывали по СНиП и по потребителям (людям), по СП трудно посчитать. Да и литры в час смущают, привыкли к литрам в секунду. Разбираемся.... Но не нужно быть специалистом что бы усомниться что разумно
  14. Здравствуйте. Взгляните пожалуйста на проект https://yadi.sk/d/b09__3HT3KV9HR Почему-то подбор трубы к смесителям делается с разными и явно завышенными диаметрами. PN20 - 32й PN10 - 25й. В помещении с 14ю душевыми 50я труба как и положено. А к отдельно стоящему такому же душу так же рассчитывается 50-я труба. На счет разных диаметров Т3 и В1 к одному смесителю я так понимаю из-за разного расхода горячей и холодной воды. Хотя наши инженеры ВК это не приветствуют , но допустим. Но вот с большими диаметрами мириться не хотят. На скриншоте левый нижний угол проекта 1й этаж. По нашим расчетам
  15. Ошибка была в том, что имена стояков я раздал только после всех подключений и только на 1-м этаже. После того как на 2-м этаже выполнил команду перенести/совместить стояки, имена стояков с 1-го этажа перетянулись на 2й и подбор заработал. Странно что обработчик ошибок ругался на одинаковые имена стяков только на 1-м этаже....(точнее на том этаже,который был активен на момент расчета)
  16. Подскажите, почему может не подбираться труба стояка от точки идущей на 2-й этаж и все что дальше? проверка ошибок в норме. расходы заданы
  17. И еще вопрос: смеситель стоит в помещении для уборочного инвентаря, как какому типу сан.технического оборудования правильно его отнести?
  18. подняться на верхний этаж при черчении трубы не получается я уже понял что это только через стояк можно сделать. Просто когда чертишь вдоль стены, а потом ставишь стояк (без смещения) то в 3D не очень красиво это выглядит. Принаравливаюсь.
  19. Здравствуйте. скажите, можно ли стояк установить так, что бы на плане и в 3D он был с разным смещением от стены. черчу с функцией прокладывать вдоль стены, так же и хотел бы подняться. не получается. Спасибо.
  20. Нельзя посмотреть какого типа труба прочерчена, т.е. можно посмотреть к какой системе относится, размер, высоту и пр... а к какому типу, если металл то из какого раздела, с полипропиленом тоже не понятно PN20 или PN10, если кликнуть по кнопке выбор размера трубы, то откроется не текущая позиция, а последняя...можно конечно по размеру догадаться что за труба, но можно и ошибиться. Пока решил вопрос сделав выноску с параметром <NoteMainTube.Name> (описание в спецификации). Но если это будет выводиться в окне свойств, это добавит удобств.
  21. Поменял в Настройках "Тип расчета" на "По санитарно-техническому оборудованию", стало чуть лучше не так как надо. Кольцо должно быть с диаметром трубы 50, а опуски 20, а подбор делает опуски 40, а кольцо максимум 40. Причем подбор холодной и горячей трубы разный получается.
  22. Посмотрите, пожалуйста проект. По нашим расчетам должен быть диаметр труб 50, расчет не делает такого подбора. В чем может быть ошибка? https://yadi.sk/d/GwEv2lWY3JsD2x
×
×
  • Создать...