  1. у вас перекос фаз 42% и определяющий критерий расчета мощности - наиболее нагруженная фаза два выхода: 1. перекинуть часть нагрузки с фазы А на фазу С (около 0,2 кВт) 2. попробовать поставить допустимую разницу фаз 50% в настройках проекта Когда ЯТП был 1 фазный перекос был 19% и в настройках поставил мах перекос 30%. После этого я попробовал. сделать его 3 фазным
  2. Потому что у Вас - "определяющий критерий наиболее загруженная фаза" По сумме фаза была загружена средне, запитал ЯТП на 3 фазы вместо 1. Все равно Ррас.>Руст.?
  3. Расчеты можно посмотреть в ЭТМ, вкладка "Расчеты", по кабелю... можно разложить через коробку, а можно указать в ЭТМ, что кабеля 2 и выбрать 2х2,5, выглядеть будет 2х(2х2,5) (при этом нужно чтобы в технологическом задании было указано, что у электроприемника отсутствует рабочий 0). Я не понимаю как учитывается мощность ЯТП, поч 3*0,25? А 5 жильный кабель можно разложить на 2-ух и 3-ех жильный (для спецификации)?
  4. Подскажите пожалуйста можно ли просмотреть расчеты программы, если да то как? У меня 2 шкафа в первом Ррас.=Руст. в другом шкафу Ррас.>Руст, хотя они должны быть равны. Не понимаю где ошибка. Четырех жильный кабель можно разложить на два двух жильных, у меня в проекте идет кабель 5х2,5, могу ли я его разложить на 3х2,5 и 2х2,5? Спасибо!
  5. Известная с незапамятных времён проблема. Переименовать возможно, просто внимательно прочитайте в консоли, что спрашивает программа. А просит она сначала ввести имя листа, который Вы хотите переименовать. По факту, оно уже введено как вариант по умолчанию, и нужно только нажать Enter. Поэтому жмите переименовать, затем Enter, затем новое имя. Касательно перемещения, могу только посоветовать так же тыкать Enter нужное число раз, а затем выходить из процедуры по Esc. И да, пользуйтесь Менеджером. Пока так - тяжко всё с основными действиями с всевозможными списками и листами. Спасибо. Только это как то мягко говоря немножечко сложно и жестоко - столько лишних ненужных телодвижений, если прописывать в ручную названия листа.
  6. Чего не хватает в шаблоне? Нумерация взята с автомата, а как вывести нумерация электроприёмнка (как я понимаю вот этот параметр Consumer_TagNumber)? Да, именно Consumer_TagNumber Можете подсказать почему Consumer_TagNumber не выводит у меня нумерация электроприёмнка?
  7. Не могу переименовать лист через ПКМ, только через "менеджер листов". Было бы удобнее если листы можно было бы перемещать перетаскивая их в нужное место, а не через ПКМ и только на 1 шаг. Стоит автосохранение через определенное время, а автосейва нету.
  8. Выноска выдает что проходят 2 группы, но когда подводишь курсор к трассе показывает что там 1 группа.
  9. Чего не хватает в шаблоне? Нумерация взята с автомата, а как вывести нумерация электроприёмнка (как я понимаю вот этот параметр Consumer_TagNumber)?
  10. А можете помочь допилить хоть чуток данную схему? В графу обозначение не выводится обозначение кабеля и электроприёмника. Что я делаю не так? Как в последнюю графу,в последние строки выводить "резерв" как показано на pdf файле (нужно чтобы друг под другом выводился не один и тот же блок а два разных?)? форум.dwg форум.pdf
  11. Как и в остальные схемы, создать блок промежуточного оборудования в линии по всем правилам описанным в руководстве. Вот только параметры промежуточного оборудования, которые должны выводиться, не выводятся. Синтаксис параметра в блоке однозначно правильный, похоже на БАГ. А можно ли добавить новый параметр в программу? Прикрепленная схема относится к ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.2, а есть ли схемы или наброски рисунка А3? И можно ли выводить схему с таким параметрам как на рисунки или подобными, если заморачиваться, использовать разнообразные блоки?
  12. Да что-то в подобном стиле. Такую схему я видел на форуме. Но как добавить туда коробки?
  13. Здравствуйте! Уточните для чего шаблон ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.3 - Пример выполнения принципиальной схемы распределительной сети. Для создания такой схемы.
  14. Здравствуйте! Есть ли инструкция или видео как создан шаблон с нуля (с создания пустого dwg файла)? Можно ли добавлять новые команды в шаблон?
×
×