  1. у вас перекос фаз 42% и определяющий критерий расчета мощности - наиболее нагруженная фаза два выхода: 1. перекинуть часть нагрузки с фазы А на фазу С (около 0,2 кВт) 2. попробовать поставить допустимую разницу фаз 50% в настройках проекта Когда ЯТП был 1 фазный перекос был 19% и в настройках поставил мах перекос 30%. После этого я попробовал. сделать его 3 фазным
  2. Потому что у Вас - "определяющий критерий наиболее загруженная фаза" По сумме фаза была загружена средне, запитал ЯТП на 3 фазы вместо 1. Все равно Ррас.>Руст.?
  3. Расчеты можно посмотреть в ЭТМ, вкладка "Расчеты", по кабелю... можно разложить через коробку, а можно указать в ЭТМ, что кабеля 2 и выбрать 2х2,5, выглядеть будет 2х(2х2,5) (при этом нужно чтобы в технологическом задании было указано, что у электроприемника отсутствует рабочий 0). Я не понимаю как учитывается мощность ЯТП, поч 3*0,25? А 5 жильный кабель можно разложить на 2-ух и 3-ех жильный (для спецификации)?
  4. Подскажите пожалуйста можно ли просмотреть расчеты программы, если да то как? У меня 2 шкафа в первом Ррас.=Руст. в другом шкафу Ррас.>Руст, хотя они должны быть равны. Не понимаю где ошибка. Четырех жильный кабель можно разложить на два двух жильных, у меня в проекте идет кабель 5х2,5, могу ли я его разложить на 3х2,5 и 2х2,5? Спасибо!
  5. Известная с незапамятных времён проблема. Переименовать возможно, просто внимательно прочитайте в консоли, что спрашивает программа. А просит она сначала ввести имя листа, который Вы хотите переименовать. По факту, оно уже введено как вариант по умолчанию, и нужно только нажать Enter. Поэтому жмите переименовать, затем Enter, затем новое имя. Касательно перемещения, могу только посоветовать так же тыкать Enter нужное число раз, а затем выходить из процедуры по Esc. И да, пользуйтесь Менеджером. Пока так - тяжко всё с основными действиями с всевозможными списками и листами. Спасибо. Только это как то мягко говоря немножечко сложно и жестоко - столько лишних ненужных телодвижений, если прописывать в ручную названия листа.
  6. Чего не хватает в шаблоне? Нумерация взята с автомата, а как вывести нумерация электроприёмнка (как я понимаю вот этот параметр Consumer_TagNumber)? Да, именно Consumer_TagNumber Можете подсказать почему Consumer_TagNumber не выводит у меня нумерация электроприёмнка?
  7. Не могу переименовать лист через ПКМ, только через "менеджер листов". Было бы удобнее если листы можно было бы перемещать перетаскивая их в нужное место, а не через ПКМ и только на 1 шаг. Стоит автосохранение через определенное время, а автосейва нету.
  8. Выноска выдает что проходят 2 группы, но когда подводишь курсор к трассе показывает что там 1 группа.
  9. Чего не хватает в шаблоне? Нумерация взята с автомата, а как вывести нумерация электроприёмнка (как я понимаю вот этот параметр Consumer_TagNumber)?
  10. А можете помочь допилить хоть чуток данную схему? В графу обозначение не выводится обозначение кабеля и электроприёмника. Что я делаю не так? Как в последнюю графу,в последние строки выводить "резерв" как показано на pdf файле (нужно чтобы друг под другом выводился не один и тот же блок а два разных?)? форум.dwg форум.pdf
  11. Как и в остальные схемы, создать блок промежуточного оборудования в линии по всем правилам описанным в руководстве. Вот только параметры промежуточного оборудования, которые должны выводиться, не выводятся. Синтаксис параметра в блоке однозначно правильный, похоже на БАГ. А можно ли добавить новый параметр в программу? Прикрепленная схема относится к ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.2, а есть ли схемы или наброски рисунка А3? И можно ли выводить схему с таким параметрам как на рисунки или подобными, если заморачиваться, использовать разнообразные блоки?
  12. Да что-то в подобном стиле. Такую схему я видел на форуме. Но как добавить туда коробки?
  13. Здравствуйте! Уточните для чего шаблон ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.3 - Пример выполнения принципиальной схемы распределительной сети. Для создания такой схемы.
  14. Здравствуйте! Есть ли инструкция или видео как создан шаблон с нуля (с создания пустого dwg файла)? Можно ли добавлять новые команды в шаблон?
  15. А, имелось ввиду.. не номер, а площадь) Поясните пожалуйста, как забивать формулу перемножения? получается только три столбца: 262,43 3,63 (3,63х262,43) Уж не в эксель ли Вы имели ввиду перенос экспликации?)
  16. Из нанокада экспортировал в автокад в результате не чего не могу сделать почти со всеми объектами которые были сделаны в нанокаде (за исключением размеров) все остальное в свойствах отображается как отрезок (слой разблокирован). Не могу переместить,удалить,изменить. Помогает расчленение - но тогда многие вещи слетают.
  17. Как для всех начерченых и будующих трасс параметр "ограничения кабеля в канале" выставить "по объему"? Т.к. по умолчанию он стоит по количеству.
  18. А можете подробнее описать задачу, может уже есть решение, как обойти существующие ограничения. Нужно сделать выноску с сумарной мощностью светильников в помещении.
  19. Ставлю светильник из родной БД ("Световые технологии") не зависимо от формы светильника (Круглый,вытянутый,квадратный...) при точечном методе расчета освещенности световое пятно (изолинии) всегда отображаются круглой формы, это нормально для данного софта?
  20. NanoCad Электро 8.0 вопрос в том, можно ли в выноске использовать формулу? в стандартном инструменте нанокада по созданию выносок (CW_NOTE_CONFIG) не такого способа... или это каким-то фокусом делается.
  21. Можно ли в выноске осуществлять вычисление, например выводит результат перемножения переменных: кол-во светильников на их мощность? если да.. то как!?
  22. Можно ли выводить принципиальную схему в таком виде? Можно ли выводить в схему коробки?
×
×