Вы уверены? Смысл тянуть от трансформатора PE проводник, если он не имеет связи с землей (нейтраль-то изолированная)?
У них (в горнодобывающей промышленности), для обеспечения безопасности (особенно пожарной) используется система IT с гальванической развязкой, приблизительно по схеме представленной ниже. При этом обязателен контроль изоляции, т.к. при первом пробое фазы на корпус система IT превращается в TN-S, а следующий пробой уже кз, со всеми вытекающими. Отсюда и напряжение у них на шинах 3х220В, и контроль изоляции на независимом расципителе вводного автомата.А РЕ проводник идет не от трансформатора, а от ГЗШ организованном в вводном щите.
Спасибо за ответ! Значит жилу PE питающего кабеля от трансформатора до ГЗШ в вводного щита можно не использовать. Смысла нет.
Совершенно верно. А лучше изучите этот вопрос поподробнее, а то страшновато за нашу горнодобывающую промышленность