  1. чем больше далешь проект тем больше вопросов, такая ситуация ТЦ о котором я говорил ранее содержит порядка 800шт магазинов по 16кв.м. на 1 этаже (всего 6 этажей), нагрузку на один магазин я насчитал 1,5кВт, каждый магазин имеет свой щит с автоматами и счётчиком (4 светильника по 38Вт, 3 розетки по 500Вт, 1 фанкойл-100Вт). Проект поделил, сделал отдельно ЭО и теперь делаю ЭМ(совсем в другой папке), поделил так как слишком много щитов получилось на этаж и в электротехнической моделе тоже (долго думает). В ЭМ с нуля создал в технологическом задании щитки магазинов (Рр акт указал Ру щита , что п
  2. и вот это : ток 3ф КЗ на стороне ВН, я правильно понимаю, если мне он неизвестен я просто вбиваю номинал автомата, скажем предпологаю там будет 630А, значит ставлю параметр этой строки 0,63кА?
  3. Помогите разобраться, как считается Тнагр(С) - он в некоторых фидерах зашкаливает. Схема следующая: В ПР установлен QF 3ф от него выходит кабель 5х16 (сменил на 5х25, хотя получился запас по мощности) и от этого кабеля запитываются щитки магазинные, 1ф мощностью примерно 1,45кВт, ответвительный кабель до этих щитков 3х4 (думаю сменить 3х6, тогда большее число фидеров проходит по Тнагр) и вот на некоторых участках Тнагр =420С
  4. Проверяйте пожалуйста получше, например в базе ИЕК много ошибок, особенно в КНС
  5. Для прочего оборудования так можно, розеток и т.д.?
  6. Такое ощущение что при копировании магазина остаётся какая то связь, никогда такого не было
  7. конечно номера помещений и название щитов идентичны, может в этом проблема. Может влияет столб, кол-во отв., но он не редактируется
  8. нет создал один магазин и копировал его , в щите меняя фазу автоматов , потом этот массив магазинов подключил к силовому щиту
  9. Ещё странно делаю автоматическую расстановку коробок и в некоторых местах на ответвлении к светильнику он ставит 4 коробки в одну точку, а когда её сдвигаю появляются дополнительные связи с другими магазинами с которыми она в принципе не соединена 2021-04-28_12-51-39.mp4
  10. Подскажите, может есть в базе, никак не могу понять как реализовать ответвления при помощи сжимов У733М, может есть ещё какие нибудь способы http://www.hegelbox.ru/product/clip/u733m/
  11. Собственно ни как, ссылается на наши местные стандарты КМК это аналог Вашего СП. Оснавной аргумент, цитирую: "Чё так мало, сделай побольше брат". Я вот и задумался, может действительно что то где то не так как нужно сделал
  12. Добрый день, немного запутался в расчётах: на главном щите НКУ Ру=705кВт/ Рр=306кВт т.е Ки=0,43 Схема питания следующая: от НКУ отходит шинопровод, который питает этажные щиты бизнес центра, от этажных щитов в каждом офисе свой щит. Можно ли как нибудь увеличить расчитываемую мощность на НКУ, дело в том, что эксперту постоянно не нравятся такие низкие коэфициенты спроса Прилагаю ссылку на проект, главный щит называется "1РУ" https://disk.yandex.uz/d/ZfQcDMtAQbNkYg
  13. после вчерашнего обновления windows в нанокад электро 11, при нажатии "прокладка трассы" перестало появляться окошко с параметрами трассы, что делать? переустановка не помогла. Выяснил в чём дело, при работе на 2 мониторах окошко куда-то улетело, отключил монитор появилось, мистика
  14. почему при импорте модели в ревит, если просматривать этаж не отображаюися проводки, лотки, есть только щиты. Моя идея в чём была, выгрузить проект в ревит и там сделать шинопровод, потом назад в электро закинуть его
×
×