  1. Вот по порядку:

    1. Создал шкаф ВРУ1-11-10 (вводная панель) с двумя вводами, секционником (рубильник) и отходящими предохранителями по одному по каждой секции

    2. Создал ВРУ1-48-03 (распред панель) с двумя вводами, секционником и отходящими фидерами

    3. К вводной панеле к 1 фидеру подключил одну секцию, ко второму вторую

    на схемах и расчётах расчёт по фидерам выводится так какбудто вся нагрузка сидит на одной секции.

    Попробовал создать распред панель как два отдельных щита тогда вроде на вводных фидерах показывает как надо, сделал из них комплексное устройство - опять показывает общую нагрузку.

     

    Есть ли, готовые решения в БД по этим панелям, или чёткое пошаговое руководство.

    Думал быстро сделаю 9 этажный дом, а застрял на этой фигне, настрой весь пропал.

  2. Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах...

    Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще

     

    Потому что у нас спецификация приводится не на листах проекта, а отдельным документом. При необходимости, можно в Excel выгрузить и разместить как таблицу на лист. Но лучше вообще, как любой текстовый документ, выгружать в Word, намного удобнее.

     

    Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме

    Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные.

     

    Сделал, на разные секции повесил разные нагрузки в расчётах на обоих вводах нагрузка опять одинакова, а на секционнике показывает нагрузку второй секции. Думал сделать через панели там также

     

    Где расчёты смотрите?

     

     

    Смотрю в электротехнической моделе вкладка расчёты, на вводных фидерах секции

  3. Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме

    Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные.

     

    Сделал, на разные секции повесил разные нагрузки в расчётах на обоих вводах нагрузка опять одинакова, а на секционнике показывает нагрузку второй секции. Думал сделать через панели там также

  4. Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах...

    Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще

  5. Добрый день. Столкнулся со странностью в БД производителя РЗКК, он мне нравиться, так как там имеется большой выбор стандартных решений стоек и полок, так привычных с советских времён, в Узбекистане это важно. Так вот при изменении количесва ярусов с 2 на 1, они меняются в окне с эскизом, но на план и в спецификацию выводятся также с 2 ярусами. Может в БД ошибка, или я что то не так делаю. Снимок прилагаю.