  1. Ещё странно делаю автоматическую расстановку коробок и в некоторых местах на ответвлении к светильнику он ставит 4 коробки в одну точку, а когда её сдвигаю появляются дополнительные связи с другими магазинами с которыми она в принципе не соединена

  2. Собственно ни как, ссылается на наши местные стандарты КМК это аналог Вашего СП. Оснавной аргумент, цитирую: "Чё так мало, сделай побольше брат". Я вот и задумался, может действительно что то где то не так как нужно сделал

  3. Добрый день, немного запутался в расчётах: на главном щите НКУ Ру=705кВт/ Рр=306кВт т.е Ки=0,43

    Схема питания следующая: от НКУ отходит шинопровод, который питает этажные щиты бизнес центра, от этажных щитов в каждом офисе свой щит.

    Можно ли как нибудь увеличить расчитываемую мощность на НКУ, дело в том, что эксперту постоянно не нравятся такие низкие коэфициенты спроса

     

    Прилагаю ссылку на проект, главный щит называется "1РУ"

    https://disk.yandex.uz/d/ZfQcDMtAQbNkYg

  4. после вчерашнего обновления windows в нанокад электро 11, при нажатии "прокладка трассы" перестало появляться окошко с параметрами трассы, что делать? переустановка не помогла.

     

    Выяснил в чём дело, при работе на 2 мониторах окошко куда-то улетело, отключил монитор появилось, мистика

  5. почему при импорте модели в ревит, если просматривать этаж не отображаюися проводки, лотки, есть только щиты. Моя идея в чём была, выгрузить проект в ревит и там сделать шинопровод, потом назад в электро закинуть его

  6. не совсем понимаю следующее: когда выгружаю модель из NCE 11 в ifc, то в revit 2019 все уровни здания отображаются правильно, но когда через rbim, то создаётся несколько уровнеи и то не правильно, в чём моя ошибка, через какой формат лучше выгружать в ревит

  7. 17 часов назад, nextbin сказал:

    Вот как лучше проектировать вот такое, оочень много магазинчиков на этаже, таких этажей 5, каждый магазинчик должен иметь свой щиток с счётчиком, боюсь  жутких тормозов в программе при таком колличестве щитков. (скрин - всего лишь малый фрагмент)

     

    2021-03-23_18-13-34.jpg

    Не люблю такие муравейники, тут тоже везде освещение, ОВ и полный комплект всего

    2021-03-23_18-18-15.jpg

    добавлено через 5 минут
    15 часов назад, SinedB сказал:

    Untitled.png

    добавлено через 4 минут

    ...1.3 МВт. Стадия Проект нормально поднялась. Для Рабочки - допилить свет и розетки;)

    Интересно бы посмотреть проект, схемы, хотя бы в пдф, интересны решения

  8. Вот как лучше проектировать вот такое, оочень много магазинчиков на этаже, таких этажей 5, каждый магазинчик должен иметь свой щиток с счётчиком, боюсь  жутких тормозов в программе при таком колличестве щитков. (скрин - всего лишь малый фрагмент)

     

    2021-03-23_18-13-34.jpg

  9. В 28.02.2012 в 11:53, Электрик сказал:

    Здравствуйте!

    К сожалению пока нет. Но мы знаем про эту задачу. Постараемся сделать как можно быстрее.

    Как на сегодняшний день обстоят дела с шинопроводами? где найти базу ?

  10. Кто пробовал работать в Model Studio CS кабельное хозяйство, в чём отличие от нашей любимой программы, я посмотрел вебинар вроде всё почти также, графика лучше отрисовывается и интегриция есть с другим софтом, также прокладка в траншее, галерее. Не совсем понимаю ту грань в чём же всётаки разница

  11. 3 минуты назад, Andrey_ka сказал:

    раз уж такая пьянка... я бы вместо "М" поставил бы <Fider_Group_Label> (Маркировка группы), в этом случае будет выводить так, как промаркированы группы в щите, т.е. можно использовать автоматическую маркировку в самом щите 

    Да можно, это я для магистральных делал так и осталось, а есть ли у Вас нормальный вариант шаблона схемы для многоэтажного дома, тот что снизу вверх?

  12. 58 минут назад, Электрик сказал:

    Нужно в шаблоне однолинейки в блок линии дописать соответствующие параметры. Они прописаны в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Однолинейная схема сети" (последний раздел).

    М<Fider_Group_Number>-<Fider_Pcalc>-<Fider_Cosf>-<Fider_Ip>-<Cable_Length_2>м

    • Like 2
×
×