  1. 10 часов назад, benua сказал:

    Подскажите, а можно оформить план так, чтобы лотки были в габарит, а не линией? например для совмещенки. 

    Если передавать в автокаде, не в ревите для смежников

    Я просто выгружаю модель в автокад, а там есть плагин obo bitterman - выбираю размер лотка и прорисовываю поверх  трассы. Всё далее плагин сам красиво строит лоток с углами и поворотами, в размер

  2. помогите пожалуйста, была трасса до щитка проложена в кабель канале пластиковом, потом изменили решение и данный канал поменял на гофрированную трубу, но в свойствах щитка остался угол плоский для кабель канала, который видимо при прокладке канала как то сам подбирается, как теперь избавиться от этого угла?

  3. Можно ли каким то образом сделать так, чтобы в спецификации оборудования лоток и все элементы для его прокладки отображались сгруппированно. Сейчас в проекте несколько трасс, с разными лотками и конфигурациями, в спецификации отображается всё подряд, сам даже не пойму что к чему идёт, закупщики с ума сойдут

  4. В 03.06.2021 в 11:06, nextbin сказал:

    Есть подозрение, что когда копируешь трассу лотка на соседний план и пункт "выводить в спецификацию" ставишь -НЕТ, шпильки всёравно попадают в спецификацию. Версия нкад 11

    По этому поводу не проверяли?

  5. 33 минуты назад, Электрик сказал:

    Это вы выноски имеете в виду?

    Да что то типа такого в ОПС реализовано, там помоему маркировка сама проставляется, в электрике хорошо бы добавить в выноске, например маркировка оборудования и к какой греппе подключено, о для светильников автоматическую расстановку выносок , хотябы просто с № групы

    добавлено через 7 минут

    я имел ввиду окошко в ЭТМ где щиты, сейчас это просто сортировка по порядку, а можно там тоже поделить по этажам например

    Спойлер

    2021-06-15_18-07-09.thumb.jpg.0761032443c3ec5c10a6acd923b6598c.jpg

     

  6. Это будет уже на новом ядре? будут ли шиновпроводы?

    1.Сделайте пожалуйста сортировку в ЭТМ, по этажам например.

    2.Автоматическую расстановку от какой группы питается оборудование, для освещения было бы удобно

    С расчётом ГРЩ это Вы классно сделали, жаль в 11 версии этого нет

  7. Есть подозрение, что когда копируешь трассу лотка на соседний план и пункт "выводить в спецификацию" ставишь -НЕТ, шпильки всёравно попадают в спецификацию. Версия нкад 11

  8. чем больше далешь проект тем больше вопросов, такая ситуация ТЦ о котором я говорил ранее содержит порядка 800шт магазинов по 16кв.м. на 1 этаже (всего 6 этажей), нагрузку на один магазин я насчитал 1,5кВт, каждый магазин имеет свой щит с автоматами и счётчиком (4 светильника по 38Вт, 3 розетки по 500Вт, 1 фанкойл-100Вт). Проект поделил, сделал отдельно ЭО и теперь делаю ЭМ(совсем в другой папке), поделил так как слишком много щитов получилось на этаж и в электротехнической моделе тоже (долго думает). В ЭМ с нуля  создал в технологическом задании  щитки магазинов (Рр акт указал Ру щита , что получил в проекте ЭО), расставил и выполнил силовую часть, этим щитам в ГХ выбрал розеточная сеть, НО не уверен, что это верно, и насколько правильны теперь будут расчёты. Если розеточная сеть, то по какой таблице Т7.1.4 или Т7.7 п2. Или же вообще что то другое, в нормах про торговые центры больше ничго подходящего не нашёл.

     

    добавлено через 1 минуту

    Было бы неплохо если в Технологическом задании можно было бы как то более подробно выполнить эмуляцию щита, я запутался...

  9. и вот это : ток 3ф КЗ на стороне ВН, я правильно понимаю, если мне он неизвестен я просто вбиваю номинал автомата, скажем предпологаю там будет 630А, значит ставлю параметр этой строки 0,63кА?

    Спойлер

    2021-05-03_18-31-36.thumb.jpg.43c42fb0d3fa47d4638922e89ce7da42.jpg

     

  10.  

    Помогите разобраться, как считается Тнагр(С) - он в некоторых фидерах зашкаливает.

    Схема следующая: В ПР установлен QF 3ф от него выходит кабель 5х16 (сменил на 5х25, хотя получился запас по мощности) и от этого кабеля запитываются щитки магазинные, 1ф мощностью примерно 1,45кВт, ответвительный кабель до этих щитков 3х4 (думаю сменить 3х6, тогда большее число фидеров проходит по Тнагр) и вот на некоторых участках Тнагр =420С

    Спойлер

    2021-05-03_18-05-14.thumb.jpg.e1b3319ea5b7b794b5588cf2d8f1a802.jpg

     

     

  11. Ещё странно делаю автоматическую расстановку коробок и в некоторых местах на ответвлении к светильнику он ставит 4 коробки в одну точку, а когда её сдвигаю появляются дополнительные связи с другими магазинами с которыми она в принципе не соединена

  12. Собственно ни как, ссылается на наши местные стандарты КМК это аналог Вашего СП. Оснавной аргумент, цитирую: "Чё так мало, сделай побольше брат". Я вот и задумался, может действительно что то где то не так как нужно сделал

×
×