  1. Для адресных при алгоритмах A и B площадь помещения контролируется минимум одной зоной контроля извещателя. Для адресных алгоритм C и для безадресных алгоритмы A, B, C площадь помещения контролируется минимум двумя зонами контроля извещателей. Это раздел 6.6 СП484 описывает
  2. Это скорее функционал самой платформы, а не СКС. В этих ветках быстрее подскажут в чем дело https://forum.nanocad.ru/index.php?/forum/12-nanocad-kak-platforma/
  3. 3; 4. Нашел в быстром старте тот скриншот (45 стр.). Возможно там опечатка и имелось в виду 12В. У данного подключения указываются выходные характеристики источника питания (12В; 3300 мА). Посмотрел Ваш проект. Подправил пару параметров (см. скриншоты) ошибок по току не выдает. По падению напряжения для 2А кабель сечением 0,2мм (d=0.52мм) для таких длин действительно маловат, отсюда и такие падения напряжения. Попробуйте заменить кабель на большего сечения.
  4. 2. При организации ответвлений от коробки или изоляторов программе необходимо указать, какие устройства будут на ответвлении. Записал видео как делаются ответвления через коробки. Ответвления через коробку.mp4
  5. Добрый день! 1. По умолчанию в программе приведен минимальный набор УГО для устройств. Вы можете изменять стандартные блоки или создавать свои УГО в файле “ops_ugo_base.dwg”, который по умолчанию располагается C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 20.0\UgoBase\UGOBASE_07 Вот последняя ветка с обсуждениями как можно создавать УГО в модуле ОПС https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/11632-sozdanie-ugo/ Потолочное или настенное исполнение оповещателя определяется в параметрах устройства в базе данных (см. скриншот). Так как вы заменили УГО через команду “серв
  6. Добрый день. Основная информация по программе представлена в руководстве пользователя, найти можно которое через меню Пуск или в папке "Help", где установлена программа. А в чем именно возникло затруднение? Может подскажем
  7. Добрый день. Фактически же расстояние осталось прежним, изменилась логика расстановки. Вместо расстояний между извещателями и до стены ввели зону контроля извещателя с большим радиусом, так что в нее как раз вписываются расстояния по СП5. Так что для прямоугольных помещений тут пока нет препятствий в применении. А так уже готовится 21 версия ОПС адаптированная под СП484.
  8. По пробуйте в свойствах АР и КДЛ поставить расчет по минимальной нагрузке
  9. Все равно каждому новому импортированному устройству придется создавать нужные подключения
  10. При таком подходе только подключения устройствам придется заново добавлять
  11. Добрый день. Все верно, при загрузки в nanoCAD СКС из IFC модели будут отображаться все данные, которые записаны в этот файл. Вы уже в панели IFC можете отключить их видимость по своему усмотрению, что мешает или если Вам не нужно проверять свои трассы на пересечения со смежными разделами. После завершения проекта, Вы выгружаете в IFC только свой раздел для дальнейшей передачи BIM-менеджеру, который и будет собирать все разделы и проверять.
  12. Добрый день. Проверьте типы подключения питания у извещателей и прибора, должны быть одинаковые. Скорее всего дело в этом. А так вот собрал цепочку, где половине ИП подключил питание от внешнего источника, другой половине от того же прибора, что и шлейф, все работает.
  13. В данном случае подбор соединений стандартными способами не реализовать. Наверное, самым простым решением будет указать в название оба соединения, чтобы не забыть. А потом отредактировать в спецификации в ручную.
  14. В файле с УГО попробуйте начертить УГО в нужном Вам цвете, затем определить его в блок. Потом на панели инструментов выбрать точку присоединения (1 на скриншоте) и поставить в нужном месте на созданный блок. Затем точку присоединения + блок вместе определяем как новый блок с другим именем, получаем блок в блоке. Потом на панели инструментов выбираем свойства УГО (2 на скриншоте) и задаем свойства для нашего последнего созданного блока, можно подсмотреть свойства у того же табло Выход. Сохраняем файл с УГО, открываем проект и обновляем там УГО. Только что попробовал все получилось.
  15. Настроить кабельный журнал таким образом не получиться. Программа отображает только по сегментам.
  16. В менеджере проекта нажмите правой кнопкой мыши на КЖ - "Настройка шаблона" - "Редактировать шаблон". Далее в разделах "Документ" и "Структура" удалите ненужный столбец и сохраните шаблон под новым именем. Теперь снова возвращаемся в "Настройка шаблона" и выбираем "Добавить шаблон". Смотрим папку в которой лежат стандартные шаблоны и закидываем туда новый созданный шаблон. Затем выбираем его и обновляем документ.
  17. Ну вот из-за увеличения УГО стандартными инструментами nanoCAD Plus увеличиваются и зоны отображения камер. добавлено через 2 минуты Пришлите проект на почту antonov@nanocad.ru, скажу точно в чем дело
  18. Корректировать 3D-тело устройства можно в редакторе баз данных. Как раз в Вашем случае возможно, что камера была неверно вставлена в базу(пример на фото) и нужно будет ее повернуть в редакторе. Какую модель/производителя используете?
×
×