  1. Добрый вечер! Не мог бы кто-нибудь подсказать реализацию отходящей шины, как на картинке выше? Нашел в руководстве блоки начала/конца шины, блока, щита, панели, но никак не могу понять как ими управлять, если это относится, конечно, к примеру выше. Был бы благодарен, если бы кто-нибудь прояснил ситуацию.
  2. Благодарю. Тем не менее, и с 0 кА, и с 15, проблема с токами КЗ не возвращается
  3. Трансформатор. Проблема решилась отключением и повторным подключением щита к верхнему РУ. Непонятно почему так, и расчет ТКЗ сразу нормальным стал...
  4. Щит как раз таки промежуточный, источник питания на РУ верхнего уровня задан
  5. Здравствуйте, возникла проблема с токами КЗ. Не проходят проверки по Iкз мин, Iкз макс, Iуд, не могу разобраться почему считаются именно такие данные. Неясно из каких параметров берутся расчеты. Также отчет ТКЗ выглядит странновато. Почему могут быть такие большие токи?
  6. На плане есть несколько параллельно идущих трасс, соединенных перемычками, одна из трасс идет через помещения, другая через коридор. При автоматической прокладке кабеля программа прокладывает кабель по трассе, идущей через помещения. А нужно, чтобы кабель был проложен по трассе через коридор и ответвления заходили в помещения. На плане розеточная сеть, у каждой розетки свой кабель.
×
×