Для выполнения проекта потребовалось использовать оборудование: светодиодные светильники фирмы LEDEL.
На официальном сайте есть ies-файлы необходимых светильников.
Скачал данные файлы и выполнил экспорт в базу данных проекта.
При точечном методе расчета получаются нереальные освещенности.
Площадь помещения: 6*6=36 м.кв.
Высота подвеса светильника: 10 м
Светильник: L-industry NEW 96 Г30
Кожффициент запаса 1,4.
При этом освещенность средняя получается: 43257 Лм
освещенность минимальная: 4350 Лм
Разъясните, пожалуйста, это некачественные данные в ies-файле или я что-то неправильно делаю?
Примечания:
1. Если данные в ies-файле не качественные, то посоветуйте что нужно сделать чтобы исправить файлы.
2. Эти же файлы с сайта подгружал в Dialux - все отлично работает.
3. Тестировал рассчеты на светильниках L-industry NEW 48, L-industry NEW 72, L-industry NEW 96
4. С этими же светильниками при вставке в проект на план была проблема: не могу повернуть светильник вокруг оси, совпадающей с длинной стороной светильника.