Alex_pl 25 Опубликовано 16 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Переменная созданная в редакторе параметрического объекта должна иметь глобальное значение в рамках создаваемого объекта и не зависеть от расположения в списке переменных . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 19 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 не очень понятно... а внутри какая формула? можно пример файла приложить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 25 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 в формуле переменной VAR3 идет ссылка на переменную VAR0, но тк переменная VAR0 определена ниже по списку чем переменная VAR3, то значение на передается, если переменные поменять местами то все начинает работать переменные.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 ааа.. это да.. вычисления идут сверху вниз... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты