Перейти к содержанию
TrustMe

Есть ответ Задание параметров вышестоящей сети

Рекомендуемые сообщения

Приветствую, друзья!

Сегодня освоил задание параметров вышестоящей электросети и хочу поделится этой информацией с вами.

 

1. Начнем с варианта "Трансформатор+Кабели":

Спойлер

1.thumb.png.ffdde52474af944712e70bd6ffe77449.png

1.1 Ток трехфазного КЗ на стороне высокого напряжения задается в зависимости от мощности трансформатора и составляет чаще всего от 10 до 25 кА. По идее, его должны предоставлять те, кто эксплуатирует или монтирует ТП, но если, как это чаще всего бывает, добиться этих данных невозможно, можно взять этот ток из типового проекта ТП, наиболее подходящему по конфигурации.

1.2 Задание параметров трансформатора. 

Спойлер

2.thumb.png.5c7ef2ee1f5ea70bb774642687b198a2.png

 

1.2.1 С параметрами блока "Технические данные" обычно проблем не возникает и эти данные без проблем можно получить у производителя. 

1.2.2 Блок "Расчетные параметры". Сопротивления прямой последовательности считаются автоматически, исходя из данных блока "Технические данные". Сопротивления нулевой последовательности для трансформаторов с обмотками треугольник-звезда,  которые чаще всего используются в сетях 10 и 6 кВ, принимаем равными сопротивлениям прямой последовательности:

Спойлер

6.png.ae6ab1afc02d1ac8489f17b33059e3b7.png

 

1.2.3 Полное Сопротивления петли фаза-ноль рассчитывается по формуле:

Спойлер

7.png.691f080d5dac6ec515baa71ea4c8636f.png

После этого результат делится на 3 и умножается на поправочный коэффициент 1,1. Конечный результат используется для расчетов в программе.

1.3 Profit!

 

2. Вариант 2: "Сопротивления"

Здесь все несколько сложнее. Для расчетов нужно вооружиться ГОСТ 28249-93.

Разберем такой пример сети:

Спойлер

8.thumb.png.bc908bafbcdcbb1b6bac46b3cb999719.png

Принцип состоит в алгебраическом сложении переходных сопротивлений прямой и нулевой последовательности всех элементов. То есть, как пример, получение суммарного активного сопротивления нулевой последовательности системы (R0):

Спойлер

9.thumb.png.5801c90fea80fed619f95b68de051f79.png

 

Остальные сопротивления прямой и нулевой последовательности вычисляются аналогично. Полное сопротивление петли фаза ноль вычисляется по формуле из п.1.2.3, однако в этот раз делить его на 3 не нужно.

Удельные переходные сопротивления оборудования для расчетов можно получить в тех.задании (ХА-ХА), у производителя (ХА) или взять из вышеупомянутого ГОСТа.

Profit!

 

 

Материал подготовлен при непосредственном участии и поддержке Lion2032, за что ему огромное спасибо! В комментариях он добавит расчетную Excel таблицу, которая внесет максимальную ясность.

Любое обсуждение/комментирование категорически приветствуется!

 

PS: Товарищ Электрик, на старом сайте nanocad были доступны некоторые справочные таблицы, которые касались расчета токов КЗ. Сейчас домен old.nanocad.ru, по которым они ранее были доступны, сразу редиректит на nanocad.ru. Где можно их разыскать?

 

Изменено пользователем TrustMe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прикладываю файл для расчета ТКЗ,

который поясняет предыдущее сообщение

Образец_ЭОМ_РД Расчет КЗ.xlsx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...