Коллеги, здравствуйте! Сегодня-завтра начинается бета-тестирование nanoCAD Электро 20. Скоро я опубликую здесь ссылку на страницу со всеми необходимыми данными. В этой ветке будем вести обсуждени

Если честно после работы в Электро и nanocad, на "вражий" продукт уже давно даже не смотрю, т.к. им до Электры еще расти и расти, но как всегда проблема в людях, не все готовы кардинально менять подхо

Вот ссылка на страницу с заявкой на бета-тестирование: http://beta.nanocad.ru/electro/ добавлено через 1 минуту Пункт, которого нет в Что нового: кабели после ящика с трансформатором теперь в п

Изображения в теме

2 часа назад, nextbin сказал:

У меня после установки перестала запускаться 11 версия

Странно, у меня все нормально... Никак не конфликтуют...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 23.07.2020 в 18:57, Andrey_ka сказал:

только проверил, такая возможность у программы есть, если написать  "<Consumer_Name>; Гр.<Fider_Group_Number>" и будет "Гр.1", просто убрать из <Consumer_Name> "Гр.", а еще можно и "Fider_Group_Label" вставлять... тогда будет - "Рабочее освещение N1", допустим... Расширяются возможности, на мой взгляд.

Не-а, это нужно "курочить" шаблон.

А если щит совмещенный?

т.е. освещение это "Гр.", а силовая нагрузка это "М-", тогда как?

А вот если в самой программе добавлять суффиксы и префиксы для разных типов потребителей,

(что бы эти суффиксы, параметр <Fider_Group_Number> отслеживал автоматически )

, а также нагрузок с разными ГХ, вот тогда будет - офигительно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Установилось всё нормально, лицензия пробная пришла, попробовал всё понравилось, надо было работу доделать открываю 11 а там ошибка, помогло только восстановление системы. Проект который я попробовал открыть на 20 теперь не открывается на 11, там просто пропал файл csw. Вот так не пошло, буду ждать официального выпуска тогда.

Вроде разработчики говорили, что все базы оборудования будут где-то централизованно на сервере, и программа сама будет последние версии загружать, а здесь как то по старому осталось, ещё и вручную подключать пришлось.

 

Изменено пользователем nextbin
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, nextbin сказал:

Проект который я попробовал открыть на 20 теперь не открывается на 11, там просто пропал файл csw. Вот так не пошло, буду ждать официального выпуска тогда.

Дык это всегда так, созданный (открытый) в более новой версии проект, нельзя открыть в старой.

Попробуйте восстановить из бекапа.

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Lion2032 сказал:

т.е. освещение это "Гр.", а силовая нагрузка это "М-", тогда как?

Тогда вариант с параметром Fider_Group_Label... Маркируете группы на щите, т.е освещение "-Гр.", силовую "-М". 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, Andrey_ka сказал:

Тогда вариант с параметром Fider_Group_Label... Маркируете группы на щите, т.е освещение "-Гр.", силовую "-М". 

ЗачОт!

Я и забыл про это...

:prostite:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, nextbin сказал:

Установилось всё нормально, лицензия пробная пришла, попробовал всё понравилось, надо было работу доделать открываю 11 а там ошибка, помогло только восстановление системы. Проект который я попробовал открыть на 20 теперь не открывается на 11, там просто пропал файл csw. Вот так не пошло, буду ждать официального выпуска тогда.

Вроде разработчики говорили, что все базы оборудования будут где-то централизованно на сервере, и программа сама будет последние версии загружать, а здесь как то по старому осталось, ещё и вручную подключать пришлось.

 

Как вариант большую жирную надпись ), а то новички не знают и это может привести к большим проблемам.

добавлено через 1 минуту

Вопрос по лицензирования, каким образом теперь покупать/продлять лицензию. Отдельно платформу  и отдельно электру или при покупке электры платформа входит?

Изменено пользователем sh84
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго все дня... Что сказать, 20-ка в работе с 22.07, в принципе впечатления положительные. В работе на достаточно крупном объекте, для сравнения план в масштабе 1:200 с трудом влазит на лист формата А0. В оном файле и освещение, и сила. Все, что работало в 11-й версии, работает и 20-й, т.е. ничего не сломалось, что не может не радовать. Нововведения тоже работают, сама платформа сделала большущий шаг вперед и работает реально быстрее автокада. Функционала, во всяком случае мне, вполне достаточно (кроме работы с динамическими блоками). Стабильность платформы меня очень порадовала, за 4 дня один вылет. Вот как-то так, заявок протестировать какую-то функцию не поступало. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 26.07.2020 в 15:16, sh84 сказал:

Вопрос по лицензирования, каким образом теперь покупать/продлять лицензию. Отдельно платформу  и отдельно электру или при покупке электры платформа входит?

Скорее всего в цену Электро будет включена платформа.

Нанософт заинтересован в распространении Нанокада.

Очень сильно заинтересован.

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если честно после работы в Электро и nanocad, на "вражий" продукт уже давно даже не смотрю, т.к. им до Электры еще расти и расти, но как всегда проблема в людях, не все готовы кардинально менять подход проектирования с линий/блоков, excel и т.д. на Электру. Но думаю рано или поздно все к этому придут, это как переход от кульмана к компьютеру ))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

 

Не-а, это нужно "курочить" шаблон.

А если щит совмещенный?

т.е. освещение это "Гр.", а силовая нагрузка это "М-", тогда как?

А вот если в самой программе добавлять суффиксы и префиксы для разных типов потребителей,

(что бы эти суффиксы, параметр <Fider_Group_Number> отслеживал автоматически )

, а также нагрузок с разными ГХ, вот тогда будет - офигительно

 

В общем, поздно рассуждать... "Гр." отрезали...

Предлагаю делать так: выводить <Consumer_Name>, а под ним Fider_Group_Label. В случае с "силой" тоже лишним не будет...

добавлено через 2 минуты
Цитата

Установилось всё нормально, лицензия пробная пришла, попробовал всё понравилось, надо было работу доделать открываю 11 а там ошибка, помогло только восстановление системы. Проект который я попробовал открыть на 20 теперь не открывается на 11, там просто пропал файл csw. Вот так не пошло, буду ждать официального выпуска тогда.

Вот никак 20-ка не могла такое сделать. Проблема именно в том, что пропал файл из папки проекта. Но установка 20-ки просто совпала с этим событием.

Цитата

Вроде разработчики говорили, что все базы оборудования будут где-то централизованно на сервере, и программа сама будет последние версии загружать, а здесь как то по старому осталось,

Это в более поздней перспективе.

Цитата

ещё и вручную подключать пришлось.

А вот это нужно для того, чтобы Библиотека БД не занимала место на диске С. Половина пользователей от этого страдала.

добавлено через 5 минут
В 26.07.2020 в 14:16, sh84 сказал:

Как вариант большую жирную надпись ), а то новички не знают и это может привести к большим проблемам.

добавлено через 1 минуту

Вопрос по лицензирования, каким образом теперь покупать/продлять лицензию. Отдельно платформу  и отдельно электру или при покупке электры платформа входит?

Теперь нужно покупать отдельно платформу и Электро. Причем, если это делать отдельно, то получится дороже. Если же покупать сразу 2-е позиции, то это комплект и стоить он будет столько же, сколько стоит сейчас моноблок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.07.2020 в 17:12, Andrey_ka сказал:

Нашел косячОк по трассам, если трассе установить параметр "выводить в СО "НЕТ" соответственно заглушкам тоже, после чего сделать автоматический подбор соединительных элементов, то значение автоматически поменяется на "ДА"... Решение - убрать УГО заглушки и установить вместо нее графический объект "Точка", можно сделать и УГО заглушки... Проверено на 11й и на 20й версиях 

Постараемся исправить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Walkmax сказал:
3 часа назад, sh84 сказал:

"вражий" продукт

Это что такое?

по видимому автокад :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня только просьба до релиза, если можно. В тестировании не участвую, может, конечно исправили уже. Очень хотелось бы чтобы при  открытии редактора выносок - он открывался со свёрнутыми выносками, а так же в мастере установки коробок щиты были свёрнуты.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Ingvarr_ сказал:

Очень хотелось бы чтобы при  открытии редактора выносок - он открывался со свёрнутыми выносками, а так же в мастере установки коробок щиты были свёрнуты.

Бешенно плюсую!!!

добавлено через 2 минуты
7 часов назад, Электрик сказал:

Теперь нужно покупать отдельно платформу и Электро. Причем, если это делать отдельно, то получится дороже. Если же покупать сразу 2-е позиции, то это комплект и стоить он будет столько же, сколько стоит сейчас моноблок.

А если покупать Платформа+Электро+СПДС?

Скидка за "опт" будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Немного "поломали" тип линии "проводка гибкая...". Возможно это только у меня так, просьба проверить, но в 11 у меня гут

 

Спойлер

image.thumb.png.ba8d947edd7678fb41f2a3574f2511ae.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, sh84 сказал:

Revit и MagiCAD

Вы серьёзно в ЭТОМ проектируете электрику?

Для кучи в список можно и Archicad добавить, качество проектирования электротехнических разделов в этих продуктах одинаково далеко от того что предлагает PSE и NCE, начиная с того, что расчётные методики в соответствии с национальными стандартами в зарубежных ПО никак не предусмотрены.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, Walkmax сказал:

Вы серьёзно в ЭТОМ проектируете электрику?

Для кучи в список можно и Archicad добавить, качество проектирования электротехнических разделов в этих продуктах одинаково далеко от того что предлагает PSE и NCE, начиная с того, что расчётные методики в соответствии с национальными стандартами в зарубежных ПО никак не предусмотрены.

 

Ну Revit сейчас кстати нормально так оборотов набрал по электрике за последний год, так что зря вы так.

MagiCAD да, так и не понял до сих пор, зачем туда модуль электричества воткнули и так он и висит годами там неприкаянный. Хотя знаю двоих людей, которые именно в Магикаде делают ЭОМ (чертежи)

Но PSE все равно для меня намбер ван по расчетам пока. 

Спойлер

Но тут как бы нужно понимать, что у MagiCAD и Revit тоже есть то, чего нет у Электро - это вменяемый LOD у BIM модели, который не стыдно кому-то показать...

 

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, TrustMe сказал:

Ну Revit сейчас кстати нормально так оборотов набрал по электрике за последний год, так что зря вы так.

MagiCAD да, так и не понял до сих пор, зачем туда модуль электричества воткнули и так он и висит годами там неприкаянный. Хотя знаю двоих людей, которые именно в Магикаде делают ЭОМ (чертежи)

Но PSE все равно для меня намбер ван по расчетам пока. 

  BIM (Скрыть контент)

Но тут как бы нужно понимать, что у MagiCAD и Revit тоже есть то, чего нет у Электро - это вменяемый LOD у BIM модели, который не стыдно кому-то показать...

 

 

Мальчики не отвлекаемся, все ищем баги...

:look:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, Ingvarr_ сказал:

У меня только просьба до релиза, если можно. В тестировании не участвую, может, конечно исправили уже. Очень хотелось бы чтобы при  открытии редактора выносок - он открывался со свёрнутыми выносками, а так же в мастере установки коробок щиты были свёрнуты.

 

Постараемся сделать.

добавлено через 4 минут
7 часов назад, Andrey_ka сказал:

Добрый день. Немного "поломали" тип линии "проводка гибкая...". Возможно это только у меня так, просьба проверить, но в 11 у меня гут

 

  Пример (Скрыть контент)

image.thumb.png.ba8d947edd7678fb41f2a3574f2511ae.png

 

Тут вообще все сложно...По уму в новых чертежах вообще этих типов линий не будет. Совсем забыл про это. Будем думать, что делать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, Электрик сказал:

По уму в новых чертежах вообще этих типов линий не будет

Простите за нескромный вопрос, а почему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.