Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

8 часов назад, Alexandr174 сказал:

 

И структурная схема перестает вообще создаваться, программа просто закрывается при попытке создания структурки. Лечится только удалением этого прибора из БД проекта. Я 3 дня убил, пока понял это вылечить. 

Что с программой то сделали?

 

1 час назад, GAS сказал:

 Изначально нужно было чтобы в схеме УК-ВК отражалось от С2000-СП2, но проблему не решил, попробовал клапан подключить и тоже нет...

 

Структурная схема - это нерабочий, в принципе, инструмент данного ПО, рекомендую не пользоваться им, а делать структурку самостоятельно , только время зря потеряете

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 30.11.2020 в 04:07, Alexandr174 сказал:

Ну и еще 1 фокус: Беру любой прибор с радиальными шлейфами из новой базы Болида, меняю ему свойства любого входа/выхода. И структурная схема перестает вообще создаваться, программа просто закрывается при попытке создания структурки. Лечится только удалением этого прибора из БД проекта.

Проект приложите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Может кто разбирался с этим вопросом,- как добавить еще раздел в спецификации?
Мне например нужно специфицировать отдельно программное обеспечение, - лицензии
как можно добавить новое "семейство" в БД? и шаблоне спецификации? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

Хотелось бы увидеть более продвинутых алгоритмов расчета уровня звука при расстановке оповещателей в помещениях. Сейчас программа не понимает, что внутри помещения могут быть другие встроенные помещения (кабинеты или комнаты в офисе). Если мы опорный отрезок от оповещателя тянем до кабинета (естественно для этого все  кабинеты должны быть выделены внутри офиса), то считаем уровень звука в контрольной точке по обычным формулам (затухание уровня звука от расстояния). Если же опорный отрезок пересекает границы такого встроенного кабинета, то нужно считать дополнительное затухание, которое вносят перегородки этого помещения. Как правило считают, что при прохождении через гипсокартонную перегородку уровень звука уменьшается на 20 дБ. Можно в настройках указывать материал перегородок и из некой таблицы брать затухание, которое просто вычитать из уровня звука, которое получилось для данного опорного отрезка без перегородки. 

Далее, несколько оповещателей в одном помещении. Сейчас, если мы устанавливаем в одной точке 2 оповещателя вместо одного, то программа увеличивает уровень звука на 6 дБ, что неверно. Уровень звука увеличивается на 3 дБ. По ссылке все наглядно в виде таблиц (рис. 8). То есть, если разность между интенсивностями звука двух громкоговорителей равна 0 (2 одинаковых громкоговорителя с одинаковой мощностью), то результирующая интенсивность уровня звука увеличивается на 3 дБ. А вот если громкоговорители разные или одинаковые, но включены на разную мощность, или абсолютно одинаковые, но установлены на некотором расстоянии друг от друга, то все интереснее. В этом случае результирующий уровень интенсивности звука зависит от разности уровней звука обоих громкоговорителей. 

Таким образом можно сделать акустические расчеты более продвинутыми и правдоподобными. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 9 месяцев спустя...
В 30.11.2020 в 12:29, sokave сказал:

 

 

Структурная схема - это нерабочий, в принципе, инструмент данного ПО, рекомендую не пользоваться им, а делать структурку самостоятельно , только время зря потеряете

По структурке ничего не поменялось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 17.09.2021 в 23:11, forgeprojects сказал:

По структурке ничего не поменялось?

в 21 версии на структурную схему добавились радиоканальные подключения и линии управления. Их обзор:

 https://www.youtube.com/watch?v=aVmiPNdncZs&t=260s

 https://www.nanodev.ru/products/ops/features/

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Как пожелание, возможно ли в перспективе, дублировать Значение Позиция (Маркировка)  в - Номер устройства? или даже не надеяться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, kolymba сказал:

Добрый день! Как пожелание, возможно ли в перспективе, дублировать Значение Позиция (Маркировка)  в - Номер устройства? или даже не надеяться?

Добрый день! Речь об этих параметрах устройства? 

 image.thumb.png.6ae257dccc39bfcd30f173cd62c3d19b.png

 

Позиция (Маркировка) в автоматическом режиме может отображать номер устройства. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! прошу прощения, наверное, неправильно описал ситуацию... мне нужно, чтобы номер устройства автоматически заполнялся, ведь у меня Позиция (Маркировка) и так будет автоматически заполнятся от ППК

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

Добрый день! Вопрос к разработчикам, возможно ли к Свойствам выборки ОПС добавить еще устройства, например, Исполнительные устройства?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.10.2021 в 22:04, kolymba сказал:

Добрый день! Вопрос к разработчикам, возможно ли к Свойствам выборки ОПС добавить еще устройства, например, Исполнительные устройства?

Добавил в wish-лист.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...