Здравствуйте, столкнулась с проблемой, что не могу перейти с надземного способа прокладки на подземный для тепловой  сети. Как это осуществить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 09.03.2021 в 05:34, Na2sya сказал:

Здравствуйте, столкнулась с проблемой, что не могу перейти с надземного способа прокладки на подземный для тепловой  сети. Как это осуществить?

Доброго дня,

Если вопрос в том, как во время трассировки над землей потом перейти под землю, то просто в окне трассировки поменять отметки. Ну и тип вершины сменить на нужный.

image.png.7967e28f81327c3cc79cc452420bf4c4.png