Денис Ромащенко Posted March 11, 2021 Report Share Posted March 11, 2021 Вопрос знатокам. Проектирую систему внутреннего противопожарного водопровода (хотя это не особо важно какая система). И вот назначаю системе определенную трубу (например Ду80). Начинаю прокладку а она или сразу меняется на другую (например в моем случае на 50х1,4) или если не поменялась, то при установке ПК и указав что ПК подключается трубой Ду50.... ВСЯ трасса меняется на Ду50 Дико бесит. Есть конечно пункт "не подбирать диаметр", но он появляется уже после прокладки трассы - мне приходится каждый участок менять вручную и указывать чтобы не производился подбор диаметра. Почему нет данного пункта при "настройки трубопровода", при начале прокладки трассы? Возможно я что-то не правильно выполняю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted March 13, 2021 Report Share Posted March 13, 2021 Добрый день. Сразу она меняться не может. Только после расчета или обновления спецификации. Попробуйте убрать галку при расчете подбирать диаметр у системы. Так же можно после прокладки выбрать все горизонтальные участки и везде задать не подбирать диаметр. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 (edited) Подскажите пожалуйста, почему у меня при расчете получилась труба 25х4.2, ведь краны на Ду15. у меня была труба 20х3.4. На чертежах осталась труба 20х3.4 на некоторых участках. А в спеке только 25х4.2 Edited October 29, 2021 by forgeprojects Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Ромащенко Posted October 29, 2021 Author Report Share Posted October 29, 2021 скорей всего произошел автоподбор. Такаяже фигня - если забыл указать чтобы не подбирался автоматически диаметр = всевремя ставит меньше :-(( Кнопки в настройках нет, чтобы отключить автоподбор Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 9 минут назад, Денис Ромащенко сказал: скорей всего произошел автоподбор. Такаяже фигня - если забыл указать чтобы не подбирался автоматически диаметр = всевремя ставит меньше :-(( Кнопки в настройках нет, чтобы отключить автоподбор Получается заново надо будет прокладывать трубы (без автоподбора)? добавлено через 6 минут ну а как я подключу в реальности трубу труба 25х4.2 к крану с ДУ 15. Сейчас придется везде менять вручную трубу? Как это повлияет на гидравлический расчет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Ромащенко Posted October 29, 2021 Author Report Share Posted October 29, 2021 я на участке выбирал свойство менял трубу и сразу ставил "не подбирать диаметр" - но тут все зависит какое количество отрезкой (кажется нельзя сразу на нескольких участках изменить. Хотя это было в версии 20, может в 21 уже что-то изменилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 18 минут назад, Денис Ромащенко сказал: я на участке выбирал свойство менял трубу и сразу ставил "не подбирать диаметр" - но тут все зависит какое количество отрезкой (кажется нельзя сразу на нескольких участках изменить. Хотя это было в версии 20, может в 21 уже что-то изменилось. или прям у крана поменять на нужный диаметр трубу, остальное оставить без изменений? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Денис Ромащенко Posted October 29, 2021 Author Report Share Posted October 29, 2021 Я не так много проектировал в ВК - только систему спринклерного тушения, по факту оборудование, кроме как пожарные краны ничего и не подключал. Но когда тянул ветку трубой Ду32, а затем отвод на Ду15 и ставил оросители, Ду 15 заменялась на Ду32. И я ручками каждый отвод менял на нужный диаметр и ставил блокировку. Другого способа я не нашел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted October 29, 2021 Report Share Posted October 29, 2021 Блин жесть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.