Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Запроектировала систему с 4-я эл. бойлерами, система просчитывает только один, выбрав его за наиболее отдаленный прибор. Учитывает ли расчетный расход на гвс все остальные нагреватели. Как правильно подключить  нагреватели к системе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!
Программа рассчитывает все ветки и выбирает самую нагруженную. Если вы сомневаетесь, отключите данный бойлер и сделайте заново расчет.

10 минут назад, aigulya_zagitbaeva7 сказал:

Как правильно подключить  нагреватели к системе?

Не очень понятен вопрос. Что у вас не получается подключить. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из четырех бойлеров расчет расхода воды и гидравлический расчет выполняется только для одного нагревателя другие три системы гвс не просчитываются - их нет в расчетных данных....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На каждом нагревателе запитано по два прибора, программа на каждую группу приборов подключенные к разным нагревателям сажает по 100чел. (кол. потребителей), это ведь не правильно! 100чел. это на все приборы в сумме ... из-за этого завышаются во много раз расходы на ГВС!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...