Добрый день!!! В процессе работы с программой возникло несколько вопросов, помогите разобраться:

 

1. Не нашел функции создания экспликации помещений. Есть ли она вообще?

2. Такая ситуация - на плане распологается различное оборудовани(светильники, розетки, тех. оборудование), возможно ли сделать это на отдельных листах и как в рамках одного проекта(лист-освещение, лист-розеточные сети, лист-тех. оборудование), при этом ссылаясь на один и тот же щиток?

3. При создании принципиальной схемы распред. сети, не расчитывается ток нагрузки на вводном автомате, где мне искать недочеты?

4. Укомплектовывая щиток, поставил секционный выключатель, чтоб на отдельную секцию подключить кондиционеры, и опять же при создании при создании принципиальной схемы распред. сети на схеме не отобразилась отдельная секция и секционный выключатель, а фидера с кондиционерами, были на общей секции. Как быть?

5. Создал технологическое задание-компьютерная розеточная сеть и задал нагрузку на 1 рабочее место 0,5 кВт, а расчеты на принципиальной схеме были произведены, как для бытовых розеток.

6. Существует ли в данной программе, автоматическая разбивка по фазам или это нужно делать в ручную?

 

А в целом программа очень понравилась!!! Огромное спасибо разработчикам!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!!! В процессе работы с программой возникло несколько вопросов, помогите разобраться:

 

1. Не нашел функции создания экспликации помещений. Есть ли она вообще?

2. Такая ситуация - на плане распологается различное оборудовани(светильники, розетки, тех. оборудование), возможно ли сделать это на отдельных листах и как в рамках одного проекта(лист-освещение, лист-розеточные сети, лист-тех. оборудование), при этом ссылаясь на один и тот же щиток?

3. При создании принципиальной схемы распред. сети, не расчитывается ток нагрузки на вводном автомате, где мне искать недочеты?

4. Укомплектовывая щиток, поставил секционный выключатель, чтоб на отдельную секцию подключить кондиционеры, и опять же при создании при создании принципиальной схемы распред. сети на схеме не отобразилась отдельная секция и секционный выключатель, а фидера с кондиционерами, были на общей секции. Как быть?

5. Создал технологическое задание-компьютерная розеточная сеть и задал нагрузку на 1 рабочее место 0,5 кВт, а расчеты на принципиальной схеме были произведены, как для бытовых розеток.

6. Существует ли в данной программе, автоматическая разбивка по фазам или это нужно делать в ручную?

 

А в целом программа очень понравилась!!! Огромное спасибо разработчикам!!!

 

Здравствуте Knyazeff!

1. Функции создания экспликации помещения пока нет, но она находится в планах на разработку.

2. Сделать это можно следующим образом:

а. выполняете лист-освещение

б. создаете трассу, которая не выходит за границы УГО щитка, и заканчиваете ее УГО дальней связи

в. размещаете второе УГО дальней связи на листе-розеточной сети, и от него разводите розеточную сеть

г. создаете дальнюю связь между двумя установленными УГО

д. на листе-розеточной сети чертите примитивами УГО щитка (не из базы УГО!) и ставите на то же место как и на плане листа-освещения

Готово! С листом-технологического оборудования поступить аналогично.

3. При создании распределительной (и питающей тоже) ничего не расчитывается, а отображается. Расчетный ток на вводном автомате не выводится на схему сети, потому что в шаблоне, который вы используете для вывода схемы, у блока вводного автомата отсутствует соответствующий параметр. Т.е. проблема заключается в настройке шаблона схемы сети. Как производить настройку схемы сети очень понятно расписано в руководстве пользователя в пункте "Настройка шаблонов. Схема сети."

4. Эта проблема тоже из области настройки шаблона схемы сети. Функционал программы позволяет создавать ЛЮБЫЕ конфигурации схемы сети. Изучите эту возможность, и вы сможете генерировать схемы сети точно в таком же виде, в каком привыкли их создавать.

5. Насколько я понял, расчет производится по СП 31-110. Для того, чтобы произвести расчет компьютерной сети, вам необходимо в настройках программы создать соответствующую групповую характеристику (ГХ). Затем розеткам компьютерной сети задать из окна свойств эту ГХ.

6. В программе нет автоматической разбивки потребителей по фазам. Пока не понятно как это делать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожелание:

Было бы неплохо при запросе Формата чертежа (подключение плана чертежа в проект) в поле ввести готовые предустановки (1:100, 1:50, 1:1 и т.д.) при выборе которых автоматически заполнялось бы поле "кол-во мм в един. чертежа"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пожелание:

Было бы неплохо при запросе Формата чертежа (подключение плана чертежа в проект) в поле ввести готовые предустановки (1:100, 1:50, 1:1 и т.д.) при выборе которых автоматически заполнялось бы поле "кол-во мм в един. чертежа"

Сделаем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как производить настройку схемы сети очень понятно расписано в руководстве пользователя в пункте "Настройка шаблонов. Схема сети."

 

Привет!

Дело в том, что в руководстве сказано только про параметры блоков, а КАК и ГДЕ (в каких случаях)

нужно вставлять эти параметры - непонятно. Например, сказано:

 

"Блоки рамки, заголовка (шапки) таблицы и колонок (ввода, секционирования иотходящих линий) должны иметь атрибут с именем "NEXT" предыдущего блока..." Это как??? :blink:

 

Просьба:

Сделайте, пожалуйста пример редактирования какого-нибудь шаблона схемы с подробным описанием действий. Думаю многие пользователи Вашей замечательной программы будут Вам благодарны :lol: ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет!

Дело в том, что в руководстве сказано только про параметры блоков, а КАК и ГДЕ (в каких случаях)

нужно вставлять эти параметры - непонятно. Например, сказано:

 

"Блоки рамки, заголовка (шапки) таблицы и колонок (ввода, секционирования иотходящих линий) должны иметь атрибут с именем "NEXT" предыдущего блока..." Это как??? :blink:

 

Просьба:

Сделайте, пожалуйста пример редактирования какого-нибудь шаблона схемы с подробным описанием действий. Думаю многие пользователи Вашей замечательной программы будут Вам благодарны :lol: ...

Здравствуйте Салыч!

Руководство пользователя нужно читать внимательно! Там написано следующим образом: "Блоки рамки, заголовка (шапки) таблицы и колонок (ввода, секционирования и отходящих линий) должны иметь атрибут с именем «NEXT». Каждый последующий блок вставляется в точку атрибута «NEXT» предыдущего блока." По-моему тут все понятно: если первый блок имеет атрибут "NEXT", то второй блок вставится в точку привязки этого атрибута. Далее аналогично...

А ваше пожелание обязательно учту. Со временем сделаю пример создания шаблона схемы сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте Салыч!

Руководство пользователя нужно читать внимательно! Там написано следующим образом: "Блоки рамки, заголовка (шапки) таблицы и колонок (ввода, секционирования и отходящих линий) должны иметь атрибут с именем «NEXT». Каждый последующий блок вставляется в точку атрибута «NEXT» предыдущего блока." По-моему тут все понятно: если первый блок имеет атрибут "NEXT", то второй блок вставится в точку привязки этого атрибута. Далее аналогично...

А ваше пожелание обязательно учту. Со временем сделаю пример создания шаблона схемы сети.

 

Вот именно!

Пример редактирования шаблона снимет все вопросы. Заранее благодарен и будем ждать сей пример

с нетерпением-с!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот именно!

Пример редактирования шаблона снимет все вопросы. Заранее благодарен и будем ждать сей пример

с нетерпением-с!

ну раз примера пока нет, поэтому для разъясните, плиз, как сделать, чтобы секционник отображался секционником

post-19493-1244447074_thumb.jpg

post-19493-1244447079_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну раз примера пока нет, поэтому для разъясните, плиз, как сделать, чтобы секционник отображался секционником

1.jpg

2.jpg

Нужно, чтобы в шаблоне схемы сети был блок колонки секционного выключателя. Рекомендую посмотреть шаблон схемы сети "ПР силовой", который поставляется с программой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2. Такая ситуация - на плане распологается различное оборудовани(светильники, розетки, тех. оборудование), возможно ли сделать это на отдельных листах и как в рамках одного проекта(лист-освещение, лист-розеточные сети, лист-тех. оборудование), при этом ссылаясь на один и тот же щиток?

 

 

2. Сделать это можно следующим образом:

а. выполняете лист-освещение

б. создаете трассу, которая не выходит за границы УГО щитка, и заканчиваете ее УГО дальней связи

в. размещаете второе УГО дальней связи на листе-розеточной сети, и от него разводите розеточную сеть

г. создаете дальнюю связь между двумя установленными УГО

д. на листе-розеточной сети чертите примитивами УГО щитка (не из базы УГО!) и ставите на то же место как и на плане листа-освещения

Готово! С листом-технологического оборудования поступить аналогично.

 

А если я прокладываю трассы в одном и томже лотке, то как сделать чтобы лоток не учитывался дважды, трижды и т.д.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если я прокладываю трассы в одном и томже лотке, то как сделать чтобы лоток не учитывался дважды, трижды и т.д.?

В одном и том же лотке нельзя проложить несколько трасс, можно проложить только несколько кабелей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В одном и том же лотке нельзя проложить несколько трасс, можно проложить только несколько кабелей.

 

вопрос в том, что необходимо выполнить на разных листах сеть освещения и розеточную сеть. план с проложенным лотком один и тот же, кабели обоих систем идут в одном лотке. Если я его копирую, то в спецификации лоток умножается на 2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вопрос в том, что необходимо выполнить на разных листах сеть освещения и розеточную сеть. план с проложенным лотком один и тот же, кабели обоих систем идут в одном лотке. Если я его копирую, то в спецификации лоток умножается на 2.

На втором плане удалите лоток из трассы. Это производится из мастера прокладки каналов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет!

Дело в том, что в руководстве сказано только про параметры блоков, а КАК и ГДЕ (в каких случаях)

нужно вставлять эти параметры - непонятно. Например, сказано:

 

"Блоки рамки, заголовка (шапки) таблицы и колонок (ввода, секционирования иотходящих линий) должны иметь атрибут с именем "NEXT" предыдущего блока..." Это как??? :blink:

 

Просьба:

Сделайте, пожалуйста пример редактирования какого-нибудь шаблона схемы с подробным описанием действий. Думаю многие пользователи Вашей замечательной программы будут Вам благодарны :lol: ...

 

Всеже надо сделать пример редактирования и описание. Очень поможет.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И еще вопросики!

1. Если я при прокладке к/канала указал не внутренний угол, а внешний, то где его можно изменить?

2. Можно ли к кабель каналу привинтить доп. оборудование - чтоб в спеке на каждую палку к/канала учитывалось заглушка на стык + разделительная перегородка.

3. Почему в спеке я невижу соединительных элементов уголков и пр. лабуды. Где сделать настройки, чтоб учитывалось?

4. Как на плане показывается высота прокладки к/канала (типа выноски с высотой прокладки)?

 

Если че пардонте, если вопросы вам покажуться идиотскими.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Еще вопрос.

Как мне добавить к розетке доп. оборудование (рамки, суппорты и др.), чтобы они отражались в спецификации.

Где-то это вопрос поднимался, но немогу найти.

Это можно сделать из страницы свойств с помощью добавления типовой или индивидуальной комплектации.

1. Если я при прокладке к/канала указал не внутренний угол, а внешний, то где его можно изменить?

Нужно удалить УГО угла и поставить его заново.

2. Можно ли к кабель каналу привинтить доп. оборудование - чтоб в спеке на каждую палку к/канала учитывалось заглушка на стык + разделительная перегородка.

Разделительная перегородка добавляется в конфигурации кабельного канала. А соединения на стык расставятся автоматически, если вы воспользуетесь соответствующей командой.

3. Как на плане показывается высота прокладки к/канала (типа выноски с высотой прокладки)?

Воспользуйтесь инструментами создания спец. выносок или пользовательских выносок.

Вопросы у вас нормальные, а вот ник советую сменить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопросы у вас нормальные, а вот ник советую сменить...

:rolleyes: Спасибо за ответы.

Про ник подумаю.

 

Пока вы отвечали я там отредактировал сообщение и видно вы не увидели вопрос

 

________________________________________________________________________________

__________________________

! Почему в спеке я невижу соединительных элементов уголков и пр. лабуды. Где сделать настройки, чтоб учитывалось? !

! !

!Сам отвечу, наверно привязку к БД сделать надо :D ________________________________________________________________________________

__________________________

 

Разделительная перегородка добавляется в конфигурации кабельного канала. А соединения на стык расставятся автоматически, если вы воспользуетесь соответствующей командой.

Можно подробнее :unsure:? В хелпе не нашел. Сам пока допереть немогу

 

Воспользуйтесь инструментами создания спец. выносок или пользовательских выносок.

Про спец выноски понятно, но они не дают возможности показать высоту прокладки. Работают только для оборудования.

А что за пользовательские выноски?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Разделительная перегородка добавляется в конфигурации кабельного канала. А соединения на стык расставятся автоматически, если вы воспользуетесь соответствующей командой.

Можно подробнее ? В хелпе не нашел. Сам пока допереть немогу

После того как вы добавили новую конфигурацию кабель-канала, нужно ее выделить и еще раз нажать кнопку на тулбаре "+ в зеленом кружке". В результате программа предложит вам выбрать крышку и (или) перегородку.

 

Про спец выноски понятно, но они не дают возможности показать высоту прокладки. Работают только для оборудования.

А что за пользовательские выноски?

Пользовательские выноски - это выноски, содержание которых нужно заполнять самостоятельно (вручную). Вызываются они из контекстного меню, пункт "Выноска". После того как выноска будет установлена на план, можно зайдя в ее свойства сделать ее многострочной, т.е. "многополочной" как и нужно для выноски трасс. Пока только так... Но могу обнадежить: в следующей версии появится возможность настройки выносок (как сейчас для маркировки). Это позволит угодить всем.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
После того как вы добавили новую конфигурацию кабель-канала, нужно ее выделить и еще раз нажать кнопку на тулбаре "+ в зеленом кружке". В результате программа предложит вам выбрать крышку и (или) перегородку.

Спасибо. Все получилось с перегородками.

Но скобы на стыки к/каналов не прописались в спеке. Как их установить? Что за СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОМАНДА нужна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще вопрос - при создании чертежа я указал масштаб 1:50, позже выяснилось, что крупноват (розетки на стенку не помещабтся). Изменил масштаб на 1:40. Как сделать, чтобы все УГО (розетки в частности) уменьшились соответств масшабу? Или это невозможно? Надо заново расставлять?

 

 

 

З.Ы. Просто пытаюсь сейчас выяснить всякие мелочи, которые отнимают много времени пока наидешь как их решить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще вопрос - при создании чертежа я указал масштаб 1:50, позже выяснилось, что крупноват (розетки на стенку не помещабтся). Изменил масштаб на 1:40. Как сделать, чтобы все УГО (розетки в частности) уменьшились соответств масшабу? Или это невозможно? Надо заново расставлять?

 

 

 

З.Ы. Просто пытаюсь сейчас выяснить всякие мелочи, которые отнимают много времени пока наидешь как их решить

Менять масштаб плана нельзя. Нужно будет сделать эти поля нередактируемыми.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо. Все получилось с перегородками.

Но скобы на стыки к/каналов не прописались в спеке. Как их установить? Что за СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОМАНДА нужна?

Нужно, чтобы в базе были элементы "Соединение на стык", и их серия должна совпадать с серией кабельных каналов.

А команда вызывается нажатием кнопки "Автоматическая установка соединительных элементов"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Менять масштаб плана нельзя. Нужно будет сделать эти поля нередактируемыми.

Непонял :blink: .

Мне всегда казалось, что масштаб влияет только на размер отображения УГО на плане и не влияет на длину трасс и кабелей?

План ведь вставляется из файла в котором он выполнен в М1:1.

Или как?

 

Т.е. надо с самого начала проектирования оценить размеры УГО:

1. Загрузить план

2. Установить масшаб

3. Посмотреть какие получаться УГО на плане

4. Если не устроило, выполнить все, начиная с создания нового проекта, с п.1 с измененным масштабом

Или как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я собрал щиток, набил его автоматами, а в спеке отображается только корпус щитка.

 

И еще по щитку

состав

вводной

автомат

дифавтомат

автомат+УЗО

 

после запуска электротехнической модели на схеме отображается

вводной

автомат

дифавтомат

дифавтомат

 

куда делся автомат+УЗО ? Почему не отрисовывается в схеме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Я собрал щиток, набил его автоматами, а в спеке отображается только корпус щитка.

Зайдите в окно "Настройки" (нужно нажать вторую кнопку слева на тулбаре), выберите закладку "Проекта" и в группе параметров "Спецификация" параметру "Содержимое шкафа" установите значение "Расписывать содержимое шкафа".

И еще по щитку

состав

вводной

автомат

дифавтомат

автомат+УЗО

после запуска электротехнической модели на схеме отображается

вводной

автомат

дифавтомат

дифавтомат

куда делся автомат+УЗО ? Почему не отрисовывается в схеме?

Если речь идет именно об однолинейной схеме сети, выведенной в CAD, то скорее всего в шаблоне схемы сети блоки фидеров "Дифавтомат" и "Автомат + УЗО" одинаковые. Если это необходимо, подкорректируйте шаблон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...