Доброй всем пятницы! Такой вопрос, задаю в технологическом задании щит, забиваю его характеристики, устанавливаю на него графику "шкаф" и ставлю "Да" напротив "подстраивать размеры под габариты объекта", но при выставлении на план УГО "потребитель-РУ (Электрика)" размеры щита остаются по умолчанию. Может знает кто как исправить?

 

Доброй пятницы. Тут исправлять нечего, электроприемники, заданные из ТЗ, под габариты (УГО) не подстраиваются. Если Вы задали графику, то Вам нужно задать в ТЗ габариты Вашего электроприемника и в 3Д модели Вы увидите реальные размеры.

Тут вы не правы.
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

post-70732-0-97970500-1526029681.jpg

post-70732-0-27048200-1526029692.jpg

post-70732-0-68019700-1526029696.jpg

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

 

да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.

Edited by Tr0do
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

 

да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.

Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

 

да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.

Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)

 

так и есть, от щита и до потребителя, трасса подсвечивается, при перетягивании розетки, трасса тянется за ней. пробовал уже и удалять и заново создавать потребителя, дело в том что из 9 фидеров только 3 фидера не видят своих потребителей. я уже отчаиваюсь, забыл предупредить у меня до сих пор версия 8.0(если это конечно имеет хоть какой то вес в этом вопросе)

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

 

да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.

Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)

 

так и есть, от щита и до потребителя, трасса подсвечивается, при перетягивании розетки, трасса тянется за ней. пробовал уже и удалять и заново создавать потребителя, дело в том что из 9 фидеров только 3 фидера не видят своих потребителей. я уже отчаиваюсь, забыл предупредить у меня до сих пор версия 8.0(если это конечно имеет хоть какой то вес в этом вопросе)

Мастер проверок никаких проблем не нашел?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, возникла проблема, на плане подключил всё оборудование, от разных щитов. захожу в электротехническую модель, жму вкладку подключиться, выбираю щит и секцию, а там не все фидера видят подключения и соответственно не дают мне выбрать кабель. В чём может быть причина?

Проверьте визуально прокладывается ли кабель до оборудования, когда пользуетесь мастером прокладки.

 

да, на первом скрине показал подключенные розетки, они подсвечены оранжевым, и до каждой из них лежит трасса выделенная зелёным, и когда включаю вид 3D и сморю на каждую розетку то до неё идёт опуск кабеля в кабель-канале.

Проверяли от щита? Попробуйте перенести розетку в сторону от трассы, чтобы убедиться, что она к трассе "прицеплена" (линия трассы должна потянуться за розеткой)

 

так и есть, от щита и до потребителя, трасса подсвечивается, при перетягивании розетки, трасса тянется за ней. пробовал уже и удалять и заново создавать потребителя, дело в том что из 9 фидеров только 3 фидера не видят своих потребителей. я уже отчаиваюсь, забыл предупредить у меня до сих пор версия 8.0(если это конечно имеет хоть какой то вес в этом вопросе)

Мастер проверок никаких проблем не нашел?

Именно по этим фидерам нет, ничего, говорит что всё подключено.(скрин выше но там качество слабое чё то)

Link to comment
Share on other sites

новый фидер создавать и на него подключать пробовали?

Нет, но пробовал на этот фидер сажать только одну розетку, и результат такой же.

Link to comment
Share on other sites

а дальних связей случайно нет?

было пару раз такое

совсем недавно было такое - ставил ЩО, от него освещение запитал на этом же плане, а розетки на другой план вынес, разрыв сделал прямо "на щит". Трассы прокладывались, но выбрать кабель не давало. Чуток сместил от точки привязки щита разрыв - всё стало нормально.

Что раньше было и как лечил - уже не помню.

А так - да, напишите ЛС Электрику, скиньте проект - посмотрит.

Link to comment
Share on other sites

а дальних связей случайно нет?

было пару раз такое

совсем недавно было такое - ставил ЩО, от него освещение запитал на этом же плане, а розетки на другой план вынес, разрыв сделал прямо "на щит". Трассы прокладывались, но выбрать кабель не давало. Чуток сместил от точки привязки щита разрыв - всё стало нормально.

Что раньше было и как лечил - уже не помню.

А так - да, напишите ЛС Электрику, скиньте проект - посмотрит.

Нет, здание одноэтажное, минимальное расстояние до розетки 9м. даже при автоматической прокладке трассы он не видит розетку, причём другой фидер видит рядом стоящую розетку и даёт возможность кинуть кабель. :(

Edited by Tr0do
Link to comment
Share on other sites

можете сюда скинуть проект, можно подосновы (планов) даже и надписей, если конечно, не запрещено договором это

тут люди отзывчивые, посмотрят, может найдут чего еще до Электрика

Всю папку проекта программы, только без бекапов

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

можете сюда скинуть проект, можно подосновы (планов) даже и надписей, если конечно, не запрещено договором это

тут люди отзывчивые, посмотрят, может найдут чего еще до Электрика

Всю папку проекта программы, только без бекапов

Уже только завтра смогу скинуть.
Link to comment
Share on other sites

конкретизирую: к примеру - ставлю 1 электроприемник 10 кВт/ 380В, Ри=0,5. На вводе щита Ру=10 кВт, Рр=10 кВт. По логике должно быть Рр=5 кВт

Link to comment
Share on other sites

конкретизирую: к примеру - ставлю 1 электроприемник 10 кВт/ 380В, Ри=0,5. На вводе щита Ру=10 кВт, Рр=10 кВт. По логике должно быть Рр=5 кВт

 

нет. Если только один токоприёмник, то хоть какой Ки поставите - всё равно будет мощность этого токоприёмника. И это не ошибка. Ки будет работать только когда у вас несколько двигателей. Это коэффициент использования установки, а не мощности установки. Так сказать, математическое ожидание работы установки и нагрузки на щит.

Тут РТМ надо перечитывать.

Edited by Ingvarr_
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

К комментарию коллеги хочу добавить: откройте отчет по расчету нагрузки (для этого нужно в ЭТМ выделить ввод щита, кликнуть правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Расчет нагрузки). В этом отчете будет отображено, почему 10, а не 5.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день коллеги! Можно ли как-то вывести марку и длину контрольных кабелей на однолинейку?

имею ввиду кабели заданные через мастер контрольных соединений

например, от контактора до кнопки

В мануале такого не нашел

однако в кабельном журнале эти кабели учитываются поэтому подозреваю, что возможность такая все же есть...

Link to comment
Share on other sites

...подозреваю, что возможность такая все же есть...

Добрый, нет, к сожалению такой возможности нет.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...