Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Всем доброго утра! Обращаюсь к вам за помощью! Такая ситуация: вентилятор однофазный, ставлю пускатель, отходящий фидер тоже однофазный - программа прокладывает до пускателя 5 жил, а от пускателя 3 жилы. Как сделать так что бы до пускателя проложилось 3 жилы ?

и еще вопрос: не получается использовать ВКИ? через УГО не находит в БД ВКИ, а он там есть.

Доброе, странно, проверьте пускатель, вполне возможно, что в настройках стоит кол-во фаз - 3. Что такое ВКИ? Попробуйте в базе данных, в нижнем левом углу отключить фильтр.

 

Добрый деню. Ставил в настройках 1P - не помогает

Скиньте проект, так не смогу подсказать

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Можно ли в Электро проектировать наружное освещение? Что для этого нужно. Может приложение или база какая есть?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Можно ли в Электро проектировать наружное освещение? Что для этого нужно. Может приложение или база какая есть?

 

я проектирую

рисую этаж, высоту прокладки --700 или -1000, светильники ставлю на отм. 1000 (до лючка в опоре), в опору - уже вручную добавляю через "добавить в спецификацию", свтильник - сам забил в БД, консоли, опоры, сжимы - как материалы к светильнику в наполнение. Запас кабеля - 20% (на "змейку"). А дальше - все как во внутрянке, светильники подключаю, разбиваю по фазам, собираю схему и спецификацию.

Минус - пока нет функции "длина участка трассы" - приходится вручную (а как лень то после такой автоматизации) ставить.

 

UPD: А вот расчёту, если честно, не доверяю и предпочитаю считать в другой бесплатной немецкой программе. В этой косяк был с формой КСС - неправильно отображалась, плюс непонятно иногда в какой плоскости ориентирована КСС. Еще что-то было, какая-то ошибка, вроде КСС не в том масштабе отображалась или не там где нужно ли. Короче, я забил до выхода следующей версии, а там смотреть буду.

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

...Запас кабеля - 20% (на "змейку")...

Доброе утро.

Запас в 20%, это по каким нормам? По моему обосновать нормативным документом можно 6%, не более...

Link to comment
Share on other sites

...Запас кабеля - 20% (на "змейку")...

Доброе утро.

Запас в 20%, это по каким нормам? По моему обосновать нормативным документом можно 6%, не более...

 

Последний нормативный документ, который мне попадался - 6% запаса + 2% на разделку, суммарно 8%. Документ был 1978 года вроде. На внутрянку беру 10%, на наружку - 20% "из опыта". В земле "змейка" нехилая бывает. Обоснований нет, кроме того, что этого никто не знает.

Запас беру не в спецификации, а в длины кабелей - чтобы не было вопросов, почему длины кабелей в схемах меньше длин кабелей в спецификации.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85

 

п.3.59. "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных

поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по

кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса."

Link to comment
Share on other sites

СНиП 3.05.06-85

Статус:

• Не действует, не подлежит применению с 17.06.2017. — Приказом Минстроя России № 955/пр от 16.12.2016 г.

Действовал с 01.07.1986 по 16.06.2017.

 

Рекомендуется использовать СП 76.13330.2016

Link to comment
Share on other sites

СНиП 3.05.06-85

Статус:

• Не действует, не подлежит применению с 17.06.2017. — Приказом Минстроя России № 955/пр от 16.12.2016 г.

Действовал с 01.07.1986 по 16.06.2017.

 

Рекомендуется использовать СП 76.13330.2016

 

СП 76.13330.2016

 

6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.

 

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за исключением оптических кабелей.

Link to comment
Share on other sites

Пользуюсь этой информацией, как бы не действуют уже эти нормативы но по крайней мере можно обосновать почему такой запас.

 

1529649850295.JPEG

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Вот еще есть, более старый - 1979

Но я же не настаиваю, закладывайте 1-2%.

Как я уже написал - это из опыта, с общения с монтажниками.

Да и себе как то в квартире проводку делал - 5 раз посчитал - надо 40 метров кабеля. Один фиг не хватило.

post-62933-0-41548600-1529650199.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Пользуюсь этой информацией, как бы не действуют уже эти нормативы но по крайней мере можно обосновать почему такой запас.

Правильно, я по этому и спрашивал, как обосновать 20% запас... Может я что-то упустил, но нет, судя по всему не упустил. Заказчики разные, попалась одна умалишенная, так она по плану длины пересчитывала... Распечатала план и с курвиметром (есть такой приборчик) промеряла трассы и считала кабель... Я даю запас 10%, вот его хоть как-то можно обосновать...

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делаю сечение трассы (лоток, проложены кабеля). Показывается конструкция, но нет сечений кабелей в лотке. Появляется в том случае, если раскладка по ПУЭ? Или как? Не могу зворвать чертеж сечения, хочу дорисовать руками. Что сделать можно?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Взорвать чертеж можно как на рис. или cw_plane_explode, при этом создается доп файл из которого откорректированную вами версию сечения вы сможете вставить в основной файл. Сечения кабелей не предусмотрено.

рис.jpg

Edited by kolymba
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делаю сечение трассы (лоток, проложены кабеля). Показывается конструкция, но нет сечений кабелей в лотке.

Нужно разложить кабели в трассе (по лоткам).

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делаю сечение трассы (лоток, проложены кабеля). Показывается конструкция, но нет сечений кабелей в лотке.

Нужно разложить кабели в трассе (по лоткам).

 

Прокладка кабелей выполнена. Причем в трассе видно где и какие идут, а вот на сечении нет.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Коллеги! В шаблоне однолинейной схемы есть возможность для вывода реверсивного блока.

а вот вывести его не получается. прошу подсказать ошибаюсь в шаблоне или в задании реверсивного блока в эл. тех модели?

Скрины прилагаю

post-59600-0-83363500-1530077099.jpg

post-59600-0-90587200-1530077104.jpg

post-59600-0-75406100-1530077110.jpg

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делаю сечение трассы (лоток, проложены кабеля). Показывается конструкция, но нет сечений кабелей в лотке.

Нужно разложить кабели в трассе (по лоткам).

 

Прокладка кабелей выполнена. Причем в трассе видно где и какие идут, а вот на сечении нет.

 

У мня такая же ситуация

для себя сделал вывод что функционал программы позволяет вывести на картинку только конструктив, а кабели только в виде выносок к этой картинке

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делаю сечение трассы (лоток, проложены кабеля). Показывается конструкция, но нет сечений кабелей в лотке.

Нужно разложить кабели в трассе (по лоткам).

 

Прокладка кабелей выполнена. Причем в трассе видно где и какие идут, а вот на сечении нет.

Тут нужно быть предельно внимательным: кабели должны быть именно разложены внутри трассы. Т.е. сначала нужно проложить (протрассировать) кабели по трассам, а затем разложить их внутри трассы. Если хотя бы один кабель не будет разложен, то в сечении выноски не будет.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Коллеги! В шаблоне однолинейной схемы есть возможность для вывода реверсивного блока.

Добрый, да такая возможность есть... В Вашем случае блок должен называться OUT_QF+KMR

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Приветствую, Уважаемые.

Подскажите начинающему - не могу задать кабель для потребителей.

Есть три щита РУ, на них висят потребители - комплексные электроприемники и розеточные группы. Одно из РУ является питающим для других двух. Трассы есть, подключения есть, в свойствах РУ видно потребителей на группе.

Так вот в электротехнической модели кабеля для для комплексных электроприемников я выбрать могу, а например для розетки или кабель через который одно РУ питает другое - нет - во вкладе "Подсоединения" нет такой возможности. Где я накосячил?

Link to comment
Share on other sites

Коллеги! В шаблоне однолинейной схемы есть возможность для вывода реверсивного блока.
Добрый, да такая возможность есть... В Вашем случае блок должен называться OUT_QF+KMR

 

спасибо, получилось

Link to comment
Share on other sites

Приветствую, Уважаемые. Подскажите начинающему - не могу задать кабель для потребителей. Есть три щита РУ, на них висят потребители - комплексные электроприемники и розеточные группы. Одно из РУ является питающим для других двух. Трассы есть, подключения есть, в свойствах РУ видно потребителей на группе. Так вот в электротехнической модели кабеля для для комплексных электроприемников я выбрать могу, а например для розетки или кабель через который одно РУ питает другое - нет - во вкладе "Подсоединения" нет такой возможности. Где я накосячил?

 

а вы кабель проложили в трассе?

Edited by аааа
Link to comment
Share on other sites

Приветствую, Уважаемые. Подскажите начинающему - не могу задать кабель для потребителей. Есть три щита РУ, на них висят потребители - комплексные электроприемники и розеточные группы. Одно из РУ является питающим для других двух. Трассы есть, подключения есть, в свойствах РУ видно потребителей на группе. Так вот в электротехнической модели кабеля для для комплексных электроприемников я выбрать могу, а например для розетки или кабель через который одно РУ питает другое - нет - во вкладе "Подсоединения" нет такой возможности. Где я накосячил?

 

а вы кабель проложили в трассе?

 

Да, пробовал и автоматом и вручную. Вроде от одного щита до другого все отмечаешь, но в свойствах модели это не ничего не меняет. Я правильно понимаю - соединение не фиксируется, поэтому нет возможности задать кабель?

Link to comment
Share on other sites

Приветствую, Уважаемые. Подскажите начинающему - не могу задать кабель для потребителей. Есть три щита РУ, на них висят потребители - комплексные электроприемники и розеточные группы. Одно из РУ является питающим для других двух. Трассы есть, подключения есть, в свойствах РУ видно потребителей на группе. Так вот в электротехнической модели кабеля для для комплексных электроприемников я выбрать могу, а например для розетки или кабель через который одно РУ питает другое - нет - во вкладе "Подсоединения" нет такой возможности. Где я накосячил?

 

а вы кабель проложили в трассе?

 

Да, пробовал и автоматом и вручную. Вроде от одного щита до другого все отмечаешь, но в свойствах модели это не ничего не меняет. Я правильно понимаю - соединение не фиксируется, поэтому нет возможности задать кабель?

 

Не совсем вас понял, как это соединение не фиксируется.

у меня такого не было чтобы при проложенном кабеле в подсоединениях нельзя было кабель выбрать

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...