Vaskis Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 Подскажите, при установки конденсаторных батарей (КБ), в таблице расчета нагрузок они будут учитываться? Создал КБ, установил на план, запитал их. Но при расчетах они не учитываются там в свойствах конденсаторной батареи (не в базе данных, а при клике на саму батарею нужно указать мощность. Мощность там выбирается исходя из мощности, заданной в БД и ступеней регулирования, если таковые имеются. Но у меня почему-то проверка проекта ругалась на ГХ, что там делать я так и не понял Мощность проставил. Но в таблице расчета нагрузок(ТРН) никаких отображений нет. При проверке ругается,что не указана НОМИНАЛЬНАЯ мощность. Может в этом суть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 Мощность проставил. Но в таблице расчета нагрузок(ТРН) никаких отображений нет. При проверке ругается,что не указана НОМИНАЛЬНАЯ мощность. Может в этом суть? Странно, у Вас конденсаторная установка подключена к отходящему фидеру, кабель проложен, все сделано так, как подключение обычного электроприемника? У меня все работает как полагается, для детального рассмотрения может скинете проект? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 проект обновляли после установки номинальной мощности? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 подскажите, как настроить выноски, чтобы он писал марку выключателя? Использую разные виды пакетников, хочу подписать марки (ПВ3-16, ПВ3-40, ПВ3-100), чет не могу понять, как настроить. Ну и вообще, может пригодиться для разных видов розеток/выключателей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 подскажите, как настроить выноски, чтобы он писал марку выключателя? Использую разные виды пакетников, хочу подписать марки (ПВ3-16, ПВ3-40, ПВ3-100), чет не могу понять, как настроить. Ну и вообще, может пригодиться для разных видов розеток/выключателей. В настройке выносок к выключателям есть параметр . Используйте его. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 проект обновляли после установки номинальной мощности? Так номинальную мощность не дает ставить. Только установленную Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Мощность проставил. Но в таблице расчета нагрузок(ТРН) никаких отображений нет. При проверке ругается,что не указана НОМИНАЛЬНАЯ мощность. Может в этом суть? Странно, у Вас конденсаторная установка подключена к отходящему фидеру, кабель проложен, все сделано так, как подключение обычного электроприемника? У меня все работает как полагается, для детального рассмотрения может скинете проект? Забыл подвести кабель от трансформаторов до РУНН. Теперь на однолинейной схеме отображается значения компенсации. А в таблице расчета нагрузок все осталось без изменений. У вас аналогично? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 (edited) Забыл подвести кабель от трансформаторов до РУНН. Теперь на однолинейной схеме отображается значения компенсации. А в таблице расчета нагрузок все осталось без изменений. У вас аналогично? Нет, не так... В таблице расчетов я не вижу значение компенсации... Скиньте проект, так не смогу Вам помочь... Edited September 7, 2018 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 подскажите, как настроить выноски, чтобы он писал марку выключателя? Использую разные виды пакетников, хочу подписать марки (ПВ3-16, ПВ3-40, ПВ3-100), чет не могу понять, как настроить. Ну и вообще, может пригодиться для разных видов розеток/выключателей. В настройке выносок к выключателям есть параметр <Db.Name>. Используйте его. это в каком разделе? не могу найти Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Забыл подвести кабель от трансформаторов до РУНН. Теперь на однолинейной схеме отображается значения компенсации. А в таблице расчета нагрузок все осталось без изменений. У вас аналогично? Нет, не так... В таблице расчетов я не вижу значение компенсации... Скиньте проект, так не смогу Вам помочь... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Странно, я просто тупо открыл Ваш проект, в 10-й версии, все в порядке, компенсацию считает и в расчете показывает. Результаты прилагаю Лист1.xlsx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Странно, я просто тупо открыл Ваш проект, в 10-й версии, все в порядке, компенсацию считает и в расчете показывает. Результаты прилагаю Не совсем понял что такое 10-я версия? На сайте NCE 8.5 только есть Все понял. Это демо-версия, вы имели в виду? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Все понял. Это демо-версия, вы имели в виду? До, это демка. Я ее просто тестирую, а для чистоты эксперимента удалил 8.5 и переустановил систему. Но на 8.5 тоже все работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 в смысле переустановил систему? У меня странно,что на однолинейке все отображается, а в ТРН нет переустановил систему - это переустановил винду, драйвера и т.д. Давайте перенесем наш диалог в личку или скайп. У Вас единичный случай. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Давайте. Но ранее вроде тоже отписывались,что не производится расчет. Скинул в личку скайп, по-моему, начиная так с версии 6, подобного не наблюдалось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Давайте. Но ранее вроде тоже отписывались,что не производится расчет. Скинул в личку скайп, по-моему, начиная так с версии 6, подобного не наблюдалось. Спасибо за помощь!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 10, 2018 Report Share Posted September 10, 2018 Добрый день! Проблема с IFC. Экспортирую IFC модель для передачи в Revit. Файл формируется, но при подключении его в Revit ничего не происходит. Пробовал его обратно в NCE импортировать, как IFC файл, но тоже безрезультатно. Кто-нибудь пробовал создавать IFC в 8.5? В прошлой версии файлы IFC создавались и открывались, пробовал эти файлы в 8.5 открывать все работает. А вот файлы IFC созданные в 8.5 не работают Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 10, 2018 Report Share Posted September 10, 2018 Добрый день! Проблема с IFC. Экспортирую IFC модель для передачи в Revit. Файл формируется, но при подключении его в Revit ничего не происходит. Пробовал его обратно в NCE импортировать, как IFC файл, но тоже безрезультатно. Кто-нибудь пробовал создавать IFC в 8.5? В прошлой версии файлы IFC создавались и открывались, пробовал эти файлы в 8.5 открывать все работает. А вот файлы IFC созданные в 8.5 не работают При экспорте модели в IFC в nanoCAD Электро есть возможность выбрать формат IFC 4 или IFC 2х3. По умолчанию стоит IFC 4. Выберите IFC 2х3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 10, 2018 Report Share Posted September 10, 2018 Добрый день! Проблема с IFC. Экспортирую IFC модель для передачи в Revit. Файл формируется, но при подключении его в Revit ничего не происходит. Пробовал его обратно в NCE импортировать, как IFC файл, но тоже безрезультатно. Кто-нибудь пробовал создавать IFC в 8.5? В прошлой версии файлы IFC создавались и открывались, пробовал эти файлы в 8.5 открывать все работает. А вот файлы IFC созданные в 8.5 не работают При экспорте модели в IFC в nanoCAD Электро есть возможность выбрать формат IFC 4 или IFC 2х3. По умолчанию стоит IFC 4. Выберите IFC 2х3. Спасибо! Revit не хотел загружать.А так оба формата поддерживает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pykhto Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Добрый день. Имеется вводное устройство ВРУ с 2-мя вводами, без АВР. Необходимо подключить шкаф ППУ (с АВР) от 2-х вводов. Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Подскажите, можно это реализовать в программе или в ручную схему после формирования допиливать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 (edited) Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Ошибочное трактование норм. СП 6.13130.2013, п.4.10 - Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. СП 256.1325800.2016, п.8.10 - При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. Edited September 11, 2018 by Walkmax 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Ошибочное трактование норм. СП 6.13130.2013, п.4.10 - Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. СП 256.1325800.2016, п.8.10 - При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. Объяснитесь, коллега. В чем ошибочность трактования? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 В чем ошибочность трактования? Ну так по тексту Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Что не соответствует п.8.10, СП 256.1325800.2016 где ясно говорится - после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pykhto Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Ну так по тексту Согласно нормам шкаф ППУ должен быть подключен к вводной секции до отключающих аппаратов. Что не соответствует п.8.10, СП 256.1325800.2016 где ясно говорится - после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. Под отключающим аппаратом я подразумевал аппарат защиты. Сути вопроса нечеткость терминологии (если об этом Ваша речь) не меняет.2All: Так никак не реализовывается это программой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Реализовывается, подключайте к верхним зажимам 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.