Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Добрый день. Объясните пожалуйста, что характеризует вкладка "раскладка" в электротехнической модели? я так понимаю С.С.С.N.РЕ это фаза С, фаза С, фаза С, N рабочий ноль, PE заземление. А почему 3 буквы С? Это означает что я должен выбирать пятижильный кабель?

Edited by Дамир Крылов
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Объясните пожалуйста, что характеризует вкладка "раскладка" в электротехнической модели? я так понимаю С.С.С.N.РЕ это фаза С, фаза С, фаза С, N рабочий ноль, PE заземление. А почему 3 буквы С? Это означает что я должен выбирать пятижильный кабель?

Если это освещение и обычный выключатель, что вы что то намудрили с соединением поэтому у Вас и вылезло 3 фазных провода.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

...означает что я должен выбирать пятижильный кабель?

можно и 3-х жильный, только в количестве двух... а еще лучше, в настройках проекта параметр "Линии от выключателя" задать в "Разных кабелях". В этом случае еще и корректно будет считаться кабель, т.е. длина в кабельном журнале будет соответствовать длине, указанной на однолинейной схеме (если это параметр используется)...

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, коллеги!

Имею кучу вентиляторов дымоудаления, сажаю их на отдельный щит ЩДУ.\

Вопрос - как задавать к ним ГХ? какой коэф-т спроса?

Если задаю 1 (для выбора уставки вводного автомата на ЩДУ), то дымоудаление участвует в расчете нагрузок на ЩРГ (что есть плохо).

если задаю 0, то выбор уставки на ЩДУ идет по наиболее мощному эл. приемнику (что не есть правильно)

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.

 

Как выкрутиться?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, коллеги!

Имею кучу вентиляторов дымоудаления, сажаю их на отдельный щит ЩДУ...

 

Добрый. Насколько я понимаю, то у вентиляторов дымоудаления Кс должен быть 1, ГХ - "пожаротушение". Шкаф ШДУ нужно подключать к верхним зажимам ЩРГ, тогда он не будет участвовать в расчете нагрузок на ЩРГ.

Edited by Andrey_ka
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, коллеги!

Имею кучу вентиляторов дымоудаления, сажаю их на отдельный щит ЩДУ...

 

Добрый. Насколько я понимаю, то у вентиляторов дымоудаления Кс должен быть 1, ГХ - "пожаротушение". Шкаф ШДУ нужно подключать к верхним зажимам ЩРГ, тогда он не будет участвовать в расчете нагрузок на ЩРГ.

 

Спасибо за совет, а можно для особо одаренных как подключить ЩДУ к верхним зажимам ЩРГ? у меня получается это сделать только к отходящему фидеру в мастере подключения.

А вот в шаблоне пришлось изощряться, чтобы подключение отображалось до вводного аппарата на ЩРГ, как требуется по новым нормам

Link to comment
Share on other sites

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.

А что в этом варианте неправильно?

 

то что при пожаре включаются все вентиляторы дымоудаления сразу, а не один самый мощный.

соответственно и вводной автомат щита дымоудаления ЩДУ должен выбираться по полной нагрузке всех вентиляторов дымоудаления,

А вот в итоговом расчете мощности на ЩРГ нагрузка от этих вентиляторов учитываться не должна.

 

например в моем случае имеем 14 вентиляторов ДУ мощностью 18,5 кВт каждый

если задать ГХ "пожаротушение" то ток на щит получим 33А, т.к. определяющий критерий наиболее мощный эл. приемник.

При этом очевидно, что при пожаре включатся все вентиляторы сразу (у меня большой ангар - одно помещение) и уставку вводного автомата надо брать грубо 500 А (33*14=462)

Edited by аааа
Link to comment
Share on other sites

Странно, я делаю пожаротушение, Кс=1, не учитывать на вводе = нагрузка считается вся, а не наиболее мощного токоприёмника. Хотя было как то, считал по наиболее мощному, потом нашел где ошибка. Насколь помню, как раз с Кс что-то накосячил.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.

А что в этом варианте неправильно?

Согласно СП.256.1325800.2016, п. 7.2.11 "Мощность электроприемников противопожарных устройств, резервных электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 7.1.9.", п. 7.1.9 "Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции".

 

А когда ставишь ГХ пожаротушение, то программа не учитывает эти данные для расчета кабеля и автомата. Мы делаем свое ГХ, ставим Кс=1 и неучитывать на вводе, тогда все нормально получается.

Edited by sh84
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.

А что в этом варианте неправильно?

Согласно СП.256.1325800.2016, п. 7.2.11 "Мощность электроприемников противопожарных устройств, резервных электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 7.1.9.", п. 7.1.9 "Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции".

 

А когда ставишь ГХ пожаротушение, то программа не учитывает эти данные для расчета кабеля и автомата. Мы делаем свое ГХ, ставим Кс=1 и неучитывать на вводе, тогда все нормально получается.

 

Странно, я так пробовал

ГХ задавал как силовое оборудование Кс=1 и не учитывать на вводе, но он зараза все равно на вводе учел

видимо в том случае я что-то накосячил. Попробую еще покопать в этом направлении

Link to comment
Share on other sites

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.

А что в этом варианте неправильно?

Согласно СП.256.1325800.2016, п. 7.2.11 "Мощность электроприемников противопожарных устройств, резервных электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 7.1.9.", п. 7.1.9 "Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции".

 

А когда ставишь ГХ пожаротушение, то программа не учитывает эти данные для расчета кабеля и автомата. Мы делаем свое ГХ, ставим Кс=1 и неучитывать на вводе, тогда все нормально получается.

 

Странно, я так пробовал

ГХ задавал как силовое оборудование Кс=1 и не учитывать на вводе, но он зараза все равно на вводе учел

видимо в том случае я что-то накосячил. Попробую еще покопать в этом направлении

 

Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена

ГХ-потребитель сила

Кс=1

не учитывать на вводе в здание

 

Моя ошибка была в том, что не задал в свойствах ЩРГ, что это ввод в общественное здание)

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Вопрос не совсем по теме, но это самый активный раздел форума, поэтому спрашиваю здесь.Как расшифровывается аббревиатура ГКЛЖ. она фигурирует в обозначении помещения похожего на санузел

Edited by Дамир Крылов
Link to comment
Share on other sites

Как расшифровывается аббревиатура ГКЛЖ. она фигурирует в обозначении помещения похожего на санузел

ГКЛЖ - не знаю, а КЛГЖ - это комната личной гигиены женщин (на швейных фабриках и т.п. производствах бывают) :D

Link to comment
Share on other sites

Выполняю расчет по РТМ. Откуда в итоге у меня такой косинус с тангенсом? Если не ошибаюсь, итоговое значение Ки*Рн*tgφ нужно делить на итоговое КиРн, и из полученного тангенса получать косинус. Откуда взялись 0,76 и 0,85??

post-66340-0-43025900-1542095986.png

Link to comment
Share on other sites

Выполняю расчет по РТМ. Откуда в итоге у меня такой косинус с тангенсом? Если не ошибаюсь, итоговое значение Ки*Рн*tgφ нужно делить на итоговое КиРн, и из полученного тангенса получать косинус. Откуда взялись 0,76 и 0,85??

1.png

Судя по отчету, откуда-то "из воздуха"... Пришлите мне проект, я посмотрю, что там такое происходит.

Link to comment
Share on other sites

Выполняю расчет по РТМ. Откуда в итоге у меня такой косинус с тангенсом? Если не ошибаюсь, итоговое значение Ки*Рн*tgφ нужно делить на итоговое КиРн, и из полученного тангенса получать косинус. Откуда взялись 0,76 и 0,85??

post-66340-0-43025900-1542095986.png

Судя по отчету, откуда-то "из воздуха"... Пришлите мне проект, я посмотрю, что там такое происходит.

Напомните пожалуйста свою почту)

Link to comment
Share on other sites

Выполняю расчет по РТМ. Откуда в итоге у меня такой косинус с тангенсом? Если не ошибаюсь, итоговое значение Ки*Рн*tgφ нужно делить на итоговое КиРн, и из полученного тангенса получать косинус. Откуда взялись 0,76 и 0,85??

1.png

Судя по отчету, откуда-то "из воздуха"... Пришлите мне проект, я посмотрю, что там такое происходит.

Напомните пожалуйста свою почту)

electro@nanocad.ru

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, где в спецификации настраивается округление?

Округление в настройках программы идёт до 1.

Но если у меня получилось 42 метра кабеля, или, допустим, заложил дополнительно 2 метра кабеля через "добавить доп. оборудование" - округление идёт до 45 и 5 соответственно. Что иногда вызывает вопросы. Как сделать чтобы оставалось 42 и 2?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, где в спецификации настраивается округление?

Округление в настройках программы идёт до 1.

Но если у меня получилось 42 метра кабеля, или, допустим, заложил дополнительно 2 метра кабеля через "добавить доп. оборудование" - округление идёт до 45 и 5 соответственно. Что иногда вызывает вопросы. Как сделать чтобы оставалось 42 и 2?

Это в настройках шаблона спецификации.

Image 1.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Выполняю расчет по РТМ. Откуда в итоге у меня такой косинус с тангенсом? Если не ошибаюсь, итоговое значение Ки*Рн*tgφ нужно делить на итоговое КиРн, и из полученного тангенса получать косинус. Откуда взялись 0,76 и 0,85??

1.png

Разобрался в вопросе. Во всем виновата магия отечественных нормативов...

Интуитивно мы считаем, что "итоговый" tgf должен быть средневзвешенным значением tgf всех ЭП-ков группы.

Image 1.png

И физически это правильное стремление нашего организма. Но... Смотрим, как далее вычисляются итоговые активная Pp и реактивная Qp мощности. Активная мощность умножается на Kp, а реактивная нет (или умножается на константу 1,1).

Image 2.png

Т.е. активная и реактивные мощности изменяются не пропорционально, соответственно tgf установленной нагрузки и tgf расчетной нагрузки - это разные вещи. Т..к. это результирующая стока, где показываются расчетные активная и реактивные мощности, нам ничего не остается, как показывать в этой строке tgf, соответствующий этим значениям. Т.е. мы его пересчитываем в обратную сторону.

Надеюсь, я понятно расписал... С первого раза не поймешь. Это нужно покурить...

PS: наши расчетные методики - это религия. В них не нужно искать логику, в них нужно верить.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...